Здравствуйте!

 

Уже "сломал" голову по поводу совместной работы коммутаторов CISCO ME4924 и ME3400.

Магистральное кольцо состоит из двух ME4924 и двух ME3400 и возникла проблема односторонних линков при работе клиентских VLAN на коммутаторах разных моделей, т.е. работа протокола EIGRP на оборудовании (catalyst-ы 3560 или 3550) включенном в ME4924 получает пакеты от аналогичного оборудования с ME3400, но не наоборот. При этом через VLAN1 EIGRP работает нормально в обе стороны. Также EIGRP во всех VLAN-ах нормально работает между одинаковыми парами коммутатров.

 

Вот настроки ME3400:

 

vlan 1000

name TEST_LINK

 

interface GigabitEthernet0/1

description This is TEST port

port-type nni

switchport access vlan 1000

 

interface GigabitEthernet0/16

description This port connect to CISCO ME4924

port-type nni

switchport mode trunk

 

А это настройки для ME4924:

 

interface GigabitEthernet1/1

description This is TEST port

switchport access vlan 1000

switchport mode access

 

interface GigabitEthernet1/28

description This port connect to CISCO ME4924

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport mode trunk

 

Сами VLAN прописаны на всех четырех коммутаторах кольца и показывается по sh vlan. MTU на всех коммутатрах также совпадает. Более того, на оконечных коммутатрах 3550/3560, включенных в ME3400 в интерфейсы vlan 1000, в таблице ARP видны IP-адреса всех соседей по этому vlan, однако соседи в коммутатрах ME4924 появляются только после запуска команды ping на соответствующий IP. Такое ощущение, что ME3400 не принимает широковещание от ME4924, но принимает его от второй ME3400.

 

Прошу подсказать что я упустил в настроках и в чем может быть проблема.

 

С Уважением, Виктор

 

P.S. Ранее магистральное кольцо состояло из 4-х ME3400 и такой проблемы не возникало, но в связи с необходимостью расширения SFP-портов, были приобретены две ME4924. Причем возникшая проблема была обнаружена не сразу, т.к. в vlan 1000 входят резервные линки от 3550/3560.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А как 4924 настроены?

Явно в них загвоздка то.

 

Настройки для ME4924 я уже давал в первом посте:

 

interface GigabitEthernet1/1

description This is TEST port

switchport access vlan 1000

switchport mode access

 

interface GigabitEthernet1/28

description This port connect to CISCO ME4924

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport mode trunk

 

Все коммутаторы работают как L2 устройства.

 

При отладке сообщений EIGRP на коммутаторах в МЕ3400 замечено, что с коммутаторов от МЕ4924 на приходят сообщения HELLO, а только UPDATE.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Схема бы не помешала.

На каких устройствах EIGRP запущено?

На 4924 вроде как гигабитники это UNI - в этом направлении посмотрите.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

покажите конфиг STP на коммутаторах

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1) EIGRP запущен на коммутаторах SW1 и SW2 - кольцо из МЕ-шек чистый L2

 

2) В IOSе cat4500-entservicesk9-mz.150-2.SG.bin для МЕ4924 для портов нет понятия UNI/ENI/NNI. Да и траффик между портами одного и того-же коммутатора МЕ4924 проходит без каких-либо проблем (а UNI-порты на одном устройстве вроде как являются изолированными по умолчанию даже если в одном VLAN-е)

 

3) Конфиг STP везде дефолтный, т.к. схема не сложная и аналогичная на всех четырех коммутаторах, в транках разрешены все VLAN-ы

 

Для МЕ3400:

 

spanning-tree mode rapid-pvst

spanning-tree portfast bpdufilter default

spanning-tree extend system-id

!

vlan internal allocation policy ascending

 

 

Для МЕ4924:

 

spanning-tree mode rapid-pvst

spanning-tree portfast bpdufilter default

spanning-tree extend system-id

!

vlan internal allocation policy ascending

post-64921-087173900 1381131965_thumb.png

Изменено пользователем VitekA

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

HELLO шлется мультикастом. Что с настройками на эту тему на коммутаторах?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Специальных настроек для мультикаскта на коммутатрах нет.

 

Для МЕ3400:

 

ME3400#sh sdm prefer

The current template is "layer-2" template.

The selected template optimizes the resources in

the switch to support this level of features for

8 routed interfaces and 1024 VLANs.

 

number of unicast mac addresses: 8K

number of IPv4 IGMP groups: 1K

number of IPv4 multicast routes: 0

number of IPv4 unicast routes: 0

number of IPv4 policy based routing aces: 0

number of IPv4/MAC qos aces: 0.5K

number of IPv4/MAC security aces: 1K

 

ME3400#

 

МЕ4924 с указанным IOS-ом такую команду вообще не поддерживает.

 

ip routing настроен на SW1 и SW2 на которых и поднят EIGRP, МЕ-шки как я уже говорил чистый L2 там естественно ничего относильно маршрутизации не конфигурировалось.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Проблему решил отключением VTP pruning, хотя в документации CISCO пишется, что на коммутаторах по умолчанию pruning выключен, на поверку оказалось что это не совсем так.

 

Видимо есть некоторая несовместимость в работе VTP pruning в результате которой на линках между МЕ4924 и МЕ3400 блокировались все VLAN-ы кроме Native VLAN1.

 

Спасибо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.