Имеется серверная, куда заведено 2 линии питания по 220В.

Общая нагрузка на сеть около 3кВт.

 

Каким устройством можно реализовать переключение напряжения на потребители(бесперебойники) с другой фазы, если пропало напряжение на одной из фазы?

С 360В всё проще, а вот, как реализовать такое для 220В не понятно.

 

Представляю себе схему следующим образом.

В устройстве 2 входа и 2 выхода.

Если напряжение есть на обоих фазах, то прибор просто пропускает через себя ток, а если пропадает напряжение на одной из фаз, то он перекидывает все устройства, где пропало напряжение, на другую из фаз.

 

Идеальный вариант: 2 входа и 1 выход. То же самое, только устройство ещё балансирует нагрузку между фазами.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Первая задача. Устройство автоматического выбора резерва. Схем уйма, готовых девайсов уйма (ценник правда совсем небюджетный).

Вторую задачу довольно проблематично реализовать на двух фазах. Можно двумя АВРками реализовать.

Edited by dr Tr0jan

Share this post


Link to post
Share on other sites

херней страдать не надо если на отходящем фидере не будет питания то на всем , а не на избранной фазе ....

как оно будет балансировать из 2 в 1

напряжение межфазного напомню 380 вольт...

Edited by Vasmer

Share this post


Link to post
Share on other sites

Есть "Устройство выбора фаз", или "Автоматический переключатель фаз". Из 3х фаз 380В выбирает одну нормальную, и переключается на неё. Есть почти у всех производителей устройств на DIN-рейку.

К примеру http://www.es.ua/ru/kataloh/avtomatichni-peremikachi-faz/avtomatichnij-peremikach-faz-apf-431

(это первое, что мне выпало в поисковике)

 

НО! Я б не стал соединять даже 0 от двух разных 220в, приходящих с разных подстанций! Там могут быть совсем забавные эффекты.

 

Что можно сделать: с обеих линий выпрямителями выдается 48В постоянного тока, стоят на выходе дополнительные диоды, а с этими 48В уже можно как угодно плясать. Хоть параллельно соединить. Вот вам балансировка.

Дальше или инвертор обратно в ~220В, или БП в оборудовании на -48В

Edited by KT315

Share this post


Link to post
Share on other sites

херней страдать не надо если на отходящем фидере не будет питания то на всем , а не на избранной фазе ....

Из практики, далеко не всегда. Особенно если под "серверной" ТС подразумевает кладовку в каком-нибудь бизнес-центре. 3 кВт всё же.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Есть "Устройство выбора фаз", или "Автоматический переключатель фаз". Из 3х фаз 380В выбирает одну нормальную, и переключается на неё. Есть почти у всех производителей устройств на DIN-рейку.

+1

Только IEF не надо брать.

 

У нас бесперебойное питание небольших узлов, где питание 12 вольт осуществляется при помощи двух ИБП подключенных к разным фазам и через диоды на один аккумулятор.

Сейчас при думываю оповещение о пропадании фазы.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А еще некоторые трехфазные ИБП могут работать от любого количества фаз.

Например APC 10ква двойного преобразования.

 

Соединить нули обоих вводов можно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

нули не соединять. если действительно могут быть разные тп )

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

К этим переключателям фаз можно контакторы подключить, тогда никакие нули соединятся не будут. При перехода от одного источника на другой будет полное переключение, но оборудование должно выдерживать отсутствие питания на момент работы исполнительных механизмов. Все нормальные блоки питания это могут.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Перекидывание потребителей реализуется тупо на контакторах за 500 рублей. Объединение нескольких фаз реализуется трехфазным ИБП с двойным преобразованием за несколько десятков тысяч минимум.

Share this post


Link to post
Share on other sites

post-55071-008439800 1380735872_thumb.gif

Да, если не нужны навороты с балансировкой, можно на обычном двухполюсном контакторе, который от 220в работает.

Есть напряжение на приоритетной линии - работаем от нее, нет - контактор переключился на резервную.

Edited by KT315

Share this post


Link to post
Share on other sites
Да, если не нужны навороты с балансировкой, можно на обычном двухполюсном контакторе, который от 220в работает.

Есть напряжение на приоритетной линии - работаем от нее, нет - контактор переключился на резервную.

То что нужно. Где достать это устройство?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Да, если не нужны навороты с балансировкой, можно на обычном двухполюсном контакторе, который от 220в работает.

Есть напряжение на приоритетной линии - работаем от нее, нет - контактор переключился на резервную.

То что нужно. Где достать это устройство?

 

В любом магазине, торгующем силовой электрикой.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Да, если не нужны навороты с балансировкой, можно на обычном двухполюсном контакторе, который от 220в работает.

Есть напряжение на приоритетной линии - работаем от нее, нет - контактор переключился на резервную.

То что нужно. Где достать это устройство?

3квт это 16А минимум- лучше возьмите на 24А... возьмите 2 контактора или лучше специальный контактор реверсивный... например АВВ

https://www.google.ru/search?client=opera&q=контактор+реверсивный&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8

и на нем соберите....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лучше с большим запасом брать, ампер на 60-100 сразу.

Share this post


Link to post
Share on other sites

http://novatek-electro.com/elektronnyy_pereklyuchatel_faz_pef-301.html

 

Универсальный автоматический электронный переключатель фаз ПЭФ-301 предназначен для питания промышленной и бытовой однофазной нагрузки 220В/50Гц от трехфазной четырехпроводной сети 3х380+N с целью обеспечения бесперебойного питания особо ответственных однофазных потребителей и защиты их от недопустимых колебаний напряжения в сети.

 

В зависимости от наличия и качества напряжения на фазах ПЭФ-301 автоматически производит выбор наиболее благоприятной фазы и запитывает от нее однофазную нагрузку любой мощности:

 

При мощности до 3,5кВт (16А), нагрузка питается непосредственно от ПЭФ-301;

При мощности, превышающей 3,5кВт (16А), переключатель фаз, ПЭФ-301 управляет катушками магнитных пускателей (МП) соответствующей мощности (МП в комплект не входят).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Подключается к трехфазной сети, согласно рисунка 2, через клеммы 1

(L1), 3 (L2), 5 (L3), 6 (N).

Я не уверен, что ПЭФ-301 будет работать корректно, если ему на вход подать 2 фазы по 220В...

Или Я не прав?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Гуглите схема авр на 2ввода. Обязательна сборка пускателей с коромыслом и блокировочное реле, которое никогда не даст счелкнуть второму пускателю пока есть напряжение на основном входе.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Гуглите схема авр на 2ввода. Обязательна сборка пускателей с коромыслом и блокировочное реле, которое никогда не даст счелкнуть второму пускателю пока есть напряжение на основном входе.

 

Реле-то зачем? У пускателя свои дополнительные контакты есть, которые можно использовать.

 

Все можно собрать и без хитрых приборов, чисто на реле (конечно не будет срабатывать при падении напряжения и перекосах фаз) - 3 реле подключаете, каждое к своей фазе, рабочие контакты соединяете последовательно и пускаете ток от любой фазы на катушку главного контактора, который включается и подает питание на потребителей. Если напряжение хотя бы на одной фазе пропадет - главный контактор отключается, по срабатыванию его дополнительных контактов можно включать аналогичную сборку для резервного ввода, если и на нем нет напряжения, то ничего не включается, фазы замыкаются между собой и на них подается питание от генератора. Естественно его запуск вручную или с применением вспомогательных устройств. Минус в том, что без нажатия кнопки питание уже обратно не будет переключаться. Такие схемы на старых объектах, построенные еще в советское время, существуют.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Что вы паритесь это обычный авр, просто схема на одну фазу. В магазинах куча. Если актуально, пиши в дичку нарисую электросхемку, любой электрик сразу поймет что. Естественно учту и потребляемую мощность для всего. Ато тут обычные избиратели фаз предлагают, для которых 3квт это предел.

 

Лучше с большим запасом брать, ампер на 60-100 сразу.

Согласен, для таких дел надо не меньше 100% запаса

Share this post