DobroFenix Опубликовано 28 сентября, 2013 · Жалоба Имеется серверная, куда заведено 2 линии питания по 220В. Общая нагрузка на сеть около 3кВт. Каким устройством можно реализовать переключение напряжения на потребители(бесперебойники) с другой фазы, если пропало напряжение на одной из фазы? С 360В всё проще, а вот, как реализовать такое для 220В не понятно. Представляю себе схему следующим образом. В устройстве 2 входа и 2 выхода. Если напряжение есть на обоих фазах, то прибор просто пропускает через себя ток, а если пропадает напряжение на одной из фаз, то он перекидывает все устройства, где пропало напряжение, на другую из фаз. Идеальный вариант: 2 входа и 1 выход. То же самое, только устройство ещё балансирует нагрузку между фазами. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dr Tr0jan Опубликовано 28 сентября, 2013 (изменено) · Жалоба Первая задача. Устройство автоматического выбора резерва. Схем уйма, готовых девайсов уйма (ценник правда совсем небюджетный). Вторую задачу довольно проблематично реализовать на двух фазах. Можно двумя АВРками реализовать. Изменено 28 сентября, 2013 пользователем dr Tr0jan Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vasmer Опубликовано 28 сентября, 2013 (изменено) · Жалоба херней страдать не надо если на отходящем фидере не будет питания то на всем , а не на избранной фазе .... как оно будет балансировать из 2 в 1 напряжение межфазного напомню 380 вольт... Изменено 28 сентября, 2013 пользователем Vasmer Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
KT315 Опубликовано 28 сентября, 2013 (изменено) · Жалоба Есть "Устройство выбора фаз", или "Автоматический переключатель фаз". Из 3х фаз 380В выбирает одну нормальную, и переключается на неё. Есть почти у всех производителей устройств на DIN-рейку. К примеру http://www.es.ua/ru/kataloh/avtomatichni-peremikachi-faz/avtomatichnij-peremikach-faz-apf-431 (это первое, что мне выпало в поисковике) НО! Я б не стал соединять даже 0 от двух разных 220в, приходящих с разных подстанций! Там могут быть совсем забавные эффекты. Что можно сделать: с обеих линий выпрямителями выдается 48В постоянного тока, стоят на выходе дополнительные диоды, а с этими 48В уже можно как угодно плясать. Хоть параллельно соединить. Вот вам балансировка. Дальше или инвертор обратно в ~220В, или БП в оборудовании на -48В Изменено 28 сентября, 2013 пользователем KT315 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dr Tr0jan Опубликовано 28 сентября, 2013 · Жалоба херней страдать не надо если на отходящем фидере не будет питания то на всем , а не на избранной фазе .... Из практики, далеко не всегда. Особенно если под "серверной" ТС подразумевает кладовку в каком-нибудь бизнес-центре. 3 кВт всё же. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
20512 Опубликовано 28 сентября, 2013 · Жалоба Есть "Устройство выбора фаз", или "Автоматический переключатель фаз". Из 3х фаз 380В выбирает одну нормальную, и переключается на неё. Есть почти у всех производителей устройств на DIN-рейку. +1 Только IEF не надо брать. У нас бесперебойное питание небольших узлов, где питание 12 вольт осуществляется при помощи двух ИБП подключенных к разным фазам и через диоды на один аккумулятор. Сейчас при думываю оповещение о пропадании фазы. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дегтярев Илья Опубликовано 28 сентября, 2013 · Жалоба А еще некоторые трехфазные ИБП могут работать от любого количества фаз. Например APC 10ква двойного преобразования. Соединить нули обоих вводов можно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Oleg_mouse Опубликовано 28 сентября, 2013 · Жалоба нули не соединять. если действительно могут быть разные тп ) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 29 сентября, 2013 · Жалоба К этим переключателям фаз можно контакторы подключить, тогда никакие нули соединятся не будут. При перехода от одного источника на другой будет полное переключение, но оборудование должно выдерживать отсутствие питания на момент работы исполнительных механизмов. Все нормальные блоки питания это могут. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sexst Опубликовано 30 сентября, 2013 · Жалоба Перекидывание потребителей реализуется тупо на контакторах за 500 рублей. Объединение нескольких фаз реализуется трехфазным ИБП с двойным преобразованием за несколько десятков тысяч минимум. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
KT315 Опубликовано 2 октября, 2013 (изменено) · Жалоба Да, если не нужны навороты с балансировкой, можно на обычном двухполюсном контакторе, который от 220в работает. Есть напряжение на приоритетной линии - работаем от нее, нет - контактор переключился на резервную. Изменено 2 октября, 2013 пользователем KT315 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DobroFenix Опубликовано 4 октября, 2013 · Жалоба Да, если не нужны навороты с балансировкой, можно на обычном двухполюсном контакторе, который от 220в работает. Есть напряжение на приоритетной линии - работаем от нее, нет - контактор переключился на резервную. То что нужно. Где достать это устройство? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 4 октября, 2013 · Жалоба Да, если не нужны навороты с балансировкой, можно на обычном двухполюсном контакторе, который от 220в работает. Есть напряжение на приоритетной линии - работаем от нее, нет - контактор переключился на резервную. То что нужно. Где достать это устройство? В любом магазине, торгующем силовой электрикой. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zoro Опубликовано 4 октября, 2013 · Жалоба Да, если не нужны навороты с балансировкой, можно на обычном двухполюсном контакторе, который от 220в работает. Есть напряжение на приоритетной линии - работаем от нее, нет - контактор переключился на резервную. То что нужно. Где достать это устройство? 3квт это 16А минимум- лучше возьмите на 24А... возьмите 2 контактора или лучше специальный контактор реверсивный... например АВВ https://www.google.ru/search?client=opera&q=контактор+реверсивный&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8 и на нем соберите.... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 5 октября, 2013 · Жалоба Лучше с большим запасом брать, ампер на 60-100 сразу. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DobroFenix Опубликовано 9 октября, 2013 · Жалоба А ссылки на готовое устройство нету? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
meka Опубликовано 9 октября, 2013 · Жалоба http://novatek-electro.com/elektronnyy_pereklyuchatel_faz_pef-301.html Универсальный автоматический электронный переключатель фаз ПЭФ-301 предназначен для питания промышленной и бытовой однофазной нагрузки 220В/50Гц от трехфазной четырехпроводной сети 3х380+N с целью обеспечения бесперебойного питания особо ответственных однофазных потребителей и защиты их от недопустимых колебаний напряжения в сети. В зависимости от наличия и качества напряжения на фазах ПЭФ-301 автоматически производит выбор наиболее благоприятной фазы и запитывает от нее однофазную нагрузку любой мощности: При мощности до 3,5кВт (16А), нагрузка питается непосредственно от ПЭФ-301; При мощности, превышающей 3,5кВт (16А), переключатель фаз, ПЭФ-301 управляет катушками магнитных пускателей (МП) соответствующей мощности (МП в комплект не входят). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DobroFenix Опубликовано 9 октября, 2013 · Жалоба Подключается к трехфазной сети, согласно рисунка 2, через клеммы 1 (L1), 3 (L2), 5 (L3), 6 (N). Я не уверен, что ПЭФ-301 будет работать корректно, если ему на вход подать 2 фазы по 220В... Или Я не прав? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dIMbI4 Опубликовано 10 октября, 2013 · Жалоба Гуглите схема авр на 2ввода. Обязательна сборка пускателей с коромыслом и блокировочное реле, которое никогда не даст счелкнуть второму пускателю пока есть напряжение на основном входе. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 10 октября, 2013 · Жалоба Гуглите схема авр на 2ввода. Обязательна сборка пускателей с коромыслом и блокировочное реле, которое никогда не даст счелкнуть второму пускателю пока есть напряжение на основном входе. Реле-то зачем? У пускателя свои дополнительные контакты есть, которые можно использовать. Все можно собрать и без хитрых приборов, чисто на реле (конечно не будет срабатывать при падении напряжения и перекосах фаз) - 3 реле подключаете, каждое к своей фазе, рабочие контакты соединяете последовательно и пускаете ток от любой фазы на катушку главного контактора, который включается и подает питание на потребителей. Если напряжение хотя бы на одной фазе пропадет - главный контактор отключается, по срабатыванию его дополнительных контактов можно включать аналогичную сборку для резервного ввода, если и на нем нет напряжения, то ничего не включается, фазы замыкаются между собой и на них подается питание от генератора. Естественно его запуск вручную или с применением вспомогательных устройств. Минус в том, что без нажатия кнопки питание уже обратно не будет переключаться. Такие схемы на старых объектах, построенные еще в советское время, существуют. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dIMbI4 Опубликовано 10 октября, 2013 · Жалоба а зачем трансформаторы=) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
HackerDeath Опубликовано 11 октября, 2013 · Жалоба Что вы паритесь это обычный авр, просто схема на одну фазу. В магазинах куча. Если актуально, пиши в дичку нарисую электросхемку, любой электрик сразу поймет что. Естественно учту и потребляемую мощность для всего. Ато тут обычные избиратели фаз предлагают, для которых 3квт это предел. Лучше с большим запасом брать, ампер на 60-100 сразу. Согласен, для таких дел надо не меньше 100% запаса Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DobroFenix Опубликовано 11 октября, 2013 · Жалоба Понятно... Как Я понял, готовых решений нет? =) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sirco Опубликовано 13 октября, 2013 · Жалоба Понятно... Как Я понял, готовых решений нет? =) http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ya4ya Опубликовано 17 октября, 2013 · Жалоба Используем такое http://www.apc.com/products/family/?id=14 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...