bos9 Опубликовано 23 сентября, 2013 · Жалоба Задача обеспечить защиту и автономную работу ~2 часа для стойки серверов (6шт). Пока присматриваемся к SNR-UPS-ONRT-3-MXL. Интересует, если ли положительный опыт? Какие батареи, сколько и какой ёмкости порекомендуете под такую задачу? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dignity Опубликовано 23 сентября, 2013 · Жалоба ИБП хорошие. Трудится 6 штук 3КВа, насчет долговременного питания, думаю, что лучше спросить у НАГ, я живу от батарей ~ 30 секунд, поскольку у меня дизель. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
deniska Опубликовано 23 сентября, 2013 · Жалоба Неужто дизель так быстро стартует? Какая автоматика стоит? Уж больно тема с генераторами интересная. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
20512 Опубликовано 23 сентября, 2013 · Жалоба Кажись именно такой ИБП у меня стоит с 6-ю 135 амперными автомобильными аккумуляторами. 4 часа пашет точно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
secandr Опубликовано 23 сентября, 2013 (изменено) · Жалоба Купили такие с камазовскими аккумуляторами по 150Ач. Работает - почти сутки резерва. Только я ошибся с током заряда и батареи заряжаются недели две до 100%... что иногда печально. Так что считайте аккуратнее, а если заказываете в наге по своим хотелкам составляйте чётче ТЗ. Изменено 23 сентября, 2013 пользователем secandr Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nickuz Опубликовано 23 сентября, 2013 · Жалоба ИБП хорошие. Трудится 6 штук 3КВа, насчет долговременного питания, думаю, что лучше спросить у НАГ, я живу от батарей ~ 30 секунд, поскольку у меня дизель. Что за дизель используете, насколько хорошо дружат дизель и ИБП? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
bos9 Опубликовано 23 сентября, 2013 · Жалоба Купили такие с камазовскими аккумуляторами по 150Ач. т.е. вы к нему 6 батарей по 150Ач последовательно подсоединили? Думаю оптимально 6шт. 33-55Ah - будет около суток заряжаться и держать пару-тройку часов. Но это действительно лучше НАГ'овцев попытать. В любом случае - всем спасибо за инфу. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dignity Опубликовано 23 сентября, 2013 · Жалоба Дизель от ТСС 50ква, дружит со всеми ибп, которые видел. Двигатель deutz, гена не знаю чей, автозапуск в течение 30 секунд после потери эннргии на вводе. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
20512 Опубликовано 23 сентября, 2013 · Жалоба Купили такие с камазовскими аккумуляторами по 150Ач. т.е. вы к нему 6 батарей по 150Ач последовательно подсоединили? Думаю оптимально 6шт. 33-55Ah - будет около суток заряжаться и держать пару-тройку часов. Но это действительно лучше НАГ'овцев попытать. В любом случае - всем спасибо за инфу. У нас до полного 135-е заряжает почти за двое суток. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
secandr Опубликовано 23 сентября, 2013 · Жалоба т.е. вы к нему 6 батарей по 150Ач последовательно подсоединили? У нас зарядники киловатные, две батареи 150Ач и назрузка 100-500 Ватт. Наговские бесперебойники сделали рентабельным резервирование маленьких узлов... А все крупные у нас уже давно на 24ч зарезервированы, ибо там телефонные станции, а по ним резерв быть обязан. Поговорите с наговцами, вполне возможно, что 3кватные потянут и 6 батарей, только подсоединять их нужно будет как-то хитро: три параллельные группы по две последовательные батареи. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
taf_321 Опубликовано 23 сентября, 2013 · Жалоба У нас такие стоят. Работают нормально. На входе спокойно переваривают напряжение от китайских дырчиков (у которых синусоида больше на предсмертный пульс инфартника похожа). С ethernet-модулем вообще сказка - на пропадание-появление ввода отсылается SNMP-трап и e-mail. С самопальным прикручиванием аккумуляторов не парились, просто докупили дополнительный блоки от SNR, у каждого блока собственный зарядник, поэтому батареи восстанавливаются за 3-4 часа. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
deniska Опубликовано 24 сентября, 2013 · Жалоба Дизель от ТСС 50ква, дружит со всеми ибп, которые видел. А что суммарно подключено к дизелю? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dignity Опубликовано 24 сентября, 2013 (изменено) · Жалоба А что суммарно подключено к дизелю? 2 кондера потреблением по 3 КВт, 6 стоек по 3-5 КВт на стойку в пике, сейчас в сумме около 20 КВт получается в среднем планируем еще подключить 2 кондера и 4 стойки, но это по возможности, как будет себя вести на нагрузке, думаю, что до 40 КВт должно нормально работать. Изменено 24 сентября, 2013 пользователем dignity Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
stranger2904 Опубликовано 18 октября, 2013 · Жалоба Столкнулся с траблой на сабже, нужно было перезагрузить железку по питанию: запускаю reboot упса, в логах: байпас включен отключение включение байпас отключен Потребители как работали так и работают. Даже на телнет слазил, все то же самое... Так что если берете для возможности удаленной перезагрузки, с этим могут быть траблы. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
HackerDeath Опубликовано 19 октября, 2013 · Жалоба Ну АПЦшек вообщето примерно такая же тема есть. Может ты чисто менеджмент перегружал. Не знаю как у СНР, а на АПЦ есть отдельно ребут самого упса, и отдельно ребут менеджмент карты. И тоже все всегда путают эти пункты. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
taf_321 Опубликовано 19 октября, 2013 · Жалоба Не надо путать ребут и выключение. Ребут этот как раз перезапуск платы управления. Для перезапуска нагрузки надо выключение. При этом УПС обесточивает нагрузку, но плата управления все равно работает, и включить все удаленно можно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
HackerDeath Опубликовано 19 октября, 2013 · Жалоба Ну человек видимо не знал этого) На надо сразу наезжать) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
stranger2904 Опубликовано 19 октября, 2013 · Жалоба Если честно, то мне особо без разницы как называется :) reboot\sleep\shutdown etc.. Главное, что (на мой взгляд) достаточно важную задачу временного отключения питания на нагрузке - не решить :( Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
HackerDeath Опубликовано 20 октября, 2013 · Жалоба Тебе же сказать что решить, просто не в том месте искал. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
stranger2904 Опубликовано 20 октября, 2013 · Жалоба Тебе же сказать что решить, просто не в том месте искал. Ты бы лучше сказал, конкретно каким пунктом меню можно решить задачу перезагрузки по питанию потребителей подключенных от SNRовского ИБП ;) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dIMbI4 Опубликовано 20 октября, 2013 · Жалоба Выключи байпас вручную. Перезагружать питанием-это что за тупизм новый такой? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
adnull Опубликовано 20 октября, 2013 · Жалоба А PDU на кой черт по вашему ставят? А если IPMI нету в железе? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
taf_321 Опубликовано 21 октября, 2013 · Жалоба "Информация/Удаленное управление": "Перевести ИБП в спящий режим через..." ставим минуту. Через минуту нагрузка обесточивается, управление остается доступным. Пункт "Пробудить" надеюсь найдете. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
stranger2904 Опубликовано 21 октября, 2013 (изменено) · Жалоба "Информация/Удаленное управление": "Перевести ИБП в спящий режим через..." ставим минуту. Через минуту нагрузка обесточивается, управление остается доступным. Пункт "Пробудить" надеюсь найдете. Спасибо. Но это не сработает :) Пробовал. При таком режиме, включает байпас, отрубает от схемы ИБП, засыпает на N минут, подключает ИБП, отрубает байпас. Потребители не отключаются. Выключи байпас вручную. Перезагружать питанием-это что за тупизм новый такой? Видимо тебе такого "тупизма" не понять, бывает. В каком пункте меню ИБП отключается байпас ? Изменено 21 октября, 2013 пользователем stranger2904 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
stranger2904 Опубликовано 21 октября, 2013 · Жалоба А PDU на кой черт по вашему ставят? А если IPMI нету в железе? PDU вещь как раз для этого согласен, но здесь ситуция следующая: при очередном автоматическом обновлении прошивки на overX устройствах, одна железка не поднялась, у нее есть резервный образ, поэтому достаточно дернуть ее по питанию и она восстановится. Такое происходит крайне редко и там где стоят APC вопросов нету, а вот с SNR пришлось отправлять инженера... Ставить PDU чисто под задачу перезагрузки раз в пару-тройку лет, имхо не очень правильно. Т.к. snr ибп стоит на уже штук 10-15 и они в принципе всем устраивают, то очень хочется понять как решить задачу именно на них. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...