planhima Posted September 17, 2013 (edited) · Report post Привет наг! Мне попало в руки много железок ZTE ZXR10 2928E. Уже год мозолят глаза, хотелось бы применить их. Настроить некому, web интерфейс у них не функциональный. Может кто поможет своим опытом? Сетка у провайдера простая вилан на управление, вилан на юзеров в нём DHCP 10.1.x.x, ip-tv по локалке гонится 225.5.5.x Топология звезда L3(Ядро)->L2(Агрегация)->L2(Доступ). Ничего особенного. помогите конфигом. Интересно, в нём есть сигментация? Edited September 19, 2013 by planhima Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
s.lobanov Posted September 17, 2013 · Report post Весёлый коммутатор в настройке, я бы сам никогда не догадался как его настроить. помогаю конфигом: MGMT: set vlan 2 enable //создание mgmt vlan 2 set vlan 2 add port 25 tag //добавление vlan 2 на порт 25 config router set ipport 0 ipaddress 192.168.1.170 255.255.255.0 //ip/mask свитча set ipport 0 vlan 2 //задание mgmt vlan set ipport 0 enable //включение интерфейса управления iproute 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.254 1 //маршрут по умолчанию exit Аналог cisco access-порта(влан 3 должен быть создан): set port 1 pvid 3 set vlan 3 add port 1 untag Порт-изоляция: set vlan pvlan session 1 promis-port 25-26 isolate-port 1-24//25-26 - аплинки, 1-24 - абонентские Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
s.lobanov Posted September 17, 2013 · Report post igmp/mvr настраиватся через set igmp ... config nas iptv... set port X multicast-filter ... На вопросы ответить не смогу, не эксплуатировал, конфиги из старых запасов Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
planhima Posted September 19, 2013 · Report post Удалось настроить железяку от ZTE! Тестируею работу. Как шторм контроль завести? Как назначать скорость на порту с шагом 64 килобита? Как поставить ограничение по кол-ву маков на порту и убрать на аплинках? Есть ли функция BPDU Защита? Надо ли настроить Multicast Filtering Mode (ниже пример де-линка) config multicast port_filtering_mode 1-24 filter_unregistered_groups config multicast port_filtering_mode 25-28 forward_unregistered_groups Почему при создании петли каммутатор не отключает порты? лампочки мигают. Выдержка из лога при создании петли. Это нормально? Thu Jul 1 04:55:37 2004 Port : 6 linkup Thu Jul 1 04:55:37 2004 Port : 20 linkup Thu Jul 1 04:55:37 2004 Host Topology changed Thu Jul 1 04:55:37 2004 Host Topology changed Вот такой получился конфиг Если есть ошибки просьба поправить и посоветовать. Software version: V2.05.10B12 Switchs Mac Address: 00.00.00.00.00.00 syslocation 000kv-00home syscontact 000kv-00home hostname 000kv-00home promptlen 32 create user admin admin set user local admin login-password хххххххх set user local admin admin-password хххххххх line-vty timeout 10 set loginauth local set port statistics mode ingress set port 1 pvid 113 set port 1 multicast-filter enable set port 2 pvid 113 set port 2 multicast-filter enable set port 3 pvid 113 set port 3 multicast-filter enable set port 4 pvid 113 set port 4 multicast-filter enable set port 5 pvid 113 set port 5 multicast-filter enable set port 6 pvid 113 set port 6 multicast-filter enable set port 7 pvid 113 set port 7 multicast-filter enable set port 8 pvid 113 set port 8 multicast-filter enable set port 9 pvid 113 set port 9 multicast-filter enable set port 10 pvid 113 set port 10 multicast-filter enable set port 11 pvid 113 set port 11 multicast-filter enable set port 12 pvid 113 set port 12 multicast-filter enable set port 13 pvid 113 set port 13 multicast-filter enable set port 14 pvid 113 set port 14 multicast-filter enable set port 15 pvid 113 set port 15 multicast-filter enable set port 16 pvid 113 set port 16 multicast-filter enable set port 17 pvid 113 set port 17 multicast-filter enable set port 18 pvid 113 set port 18 multicast-filter enable set port 19 pvid 113 set port 19 multicast-filter enable set port 20 pvid 113 set port 20 multicast-filter enable set port 21 pvid 113 set port 21 multicast-filter enable set port 22 pvid 113 set port 22 multicast-filter enable set port 23 pvid 113 set port 23 multicast-filter enable set port 24 pvid 113 set port 24 multicast-filter enable set port 25 pvid 13 set port 26 pvid 13 set port 27 pvid 13 set port 28 pvid 13 set vlan 1 delete port 1-28 set vlan 1 delete trunk 1-15 create vlan 13 name menegment set vlan 13 add port 25-28 tag create vlan 113 name users set vlan 113 add port 1-24 untag set vlan 113 add port 25-28 tag set vlan 13 enable set vlan 113 enable set ntp enable set ntp server 172.10.10.193 version 3 set ntp source 10.1.1.206 set ntp clock-period 1440 set ntp timezone 9 set igmp snooping enable set igmp snooping add vlan 113 set igmp snooping vlan 113 add smr port 25-28 set igmp filter enable set igmp filter add groupip 225.5.5.255 vlan 113 set vlan pvlan session 1 promise-port 25-28 set vlan pvlan session 1 isolate-port 1-24 set loopdetect blockdelay 2 set loopdetect sendpktinterval 5 set loopdetect port 1 enable set loopdetect port 2 enable set loopdetect port 3 enable set loopdetect port 4 enable set loopdetect port 5 enable set loopdetect port 6 enable set loopdetect port 7 enable set loopdetect port 8 enable set loopdetect port 9 enable set loopdetect port 10 enable set loopdetect port 11 enable set loopdetect port 12 enable set loopdetect port 13 enable set loopdetect port 14 enable set loopdetect port 15 enable set loopdetect port 16 enable set loopdetect port 17 enable set loopdetect port 18 enable set loopdetect port 19 enable set loopdetect port 20 enable set loopdetect port 21 enable set loopdetect port 22 enable set loopdetect port 23 enable set loopdetect port 24 enable set loopdetect port 25-28 protect disable create community zte private create view vvv include 1.3.6.1 create view zteView include 1.3.6.1 set community zte view vvv set host 10.1.1.206 trap v2c zte set trap bootfileLost enable set trap coldstart enable set trap warmstart enable set trap linkup enable set trap linkdown enable set trap authenticationfail enable set trap topologyChange enable set trap memberUpDown enable set trap portLoopdetect enable set trap trunkLoopdetect enable set trap ipConflict enable set trap linkMonitorStatus enable set trap remoteLinkStatus enable set trap dyingGaspStatus enable set trap remoteDiscovery enable set trap powerDown enable set trap powerstatus enable set trap dhcpChaddrCheck enable set trap udldUnidirectional enable set trap protocolProtect enable set trap macNotification enable set trap cpuUseratioThreshold enable set trap memUseratioThreshold enable set trap fanStatusCheck enable set trap fanSpeed enable set trap StpPortStateChange enable set trap StpBridgeRoleChange enable set trap MacOverload enable set trap ArpOverload enable set trap poe enable set trap fileTransfer enable set trap temperature enable set trap cfmFaultAlarm enable set trap adminPasswordNoChange enable set trap dismanpingnotifications enable set ipport 0 ipaddress 172.10.10.36 255.255.255.0 set ipport 0 vlan 13 set ipport 0 enable iproute 0.0.0.0 0.0.0.0 172.10.10.254 1 set web enable set syslog enable set syslog module commandlog enable set syslog add server 1 ipaddress 10.1.1.206 name dudeserv Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
s.lobanov Posted September 19, 2013 · Report post http://zte.by/manuals/29e/Configuration_Guide.pdf Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
k0stik Posted September 23, 2013 · Report post Задайте сначала чтоб storm-control измерялся в pps set qos traffic-limit mode packet По умолчанию storm-control включен на всех портах и для broadcast, multicast, known-uc, tcp-syn, unknown-uc типов пакетов. В зависимости от того что хотите блокировать, например только broadcast: set qos traffic-limit fe-port 1 data-rate 1 set qos traffic-limit fe-port 1 packet-type multicast disable set qos traffic-limit fe-port 1 packet-type unknown-uc disable set qos traffic-limit fe-port 1 packet-type known-uc disable set qos traffic-limit fe-port 1 packet-type tcp-syn disable Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
flamaster Posted November 26, 2013 · Report post Кто нибудь использует у себя в сети свитчи ZXR10 2928E? какие баги, болячки, проблемы ожидать от них? В связи с задержкой со сроками поставки des3528, предлагают данные свитчи с хорошей ценой, примерно на 100$ дешевле длинков. Думаем стоит ли связаться? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
passer Posted November 26, 2013 · Report post Даром почти что ли? -100$ это фактически уменьшение цены в двое. Где такие щедрые ZTE водятся? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
flamaster Posted November 27, 2013 · Report post Официально от самого вендора. По функционалу конечно уступает длинку, но если то что заявлено будет работать стабильно, тогда конечно купим. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
passer Posted November 27, 2013 · Report post ZXR10 2928E - стоит 100$ ? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
flamaster Posted November 28, 2013 · Report post ZXR10 2928E - стоит 100$ ? ответил в ЛС Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
GAS Posted October 2, 2017 · Report post ку. Подскажите, плз, что за алгоритмы используются при шифрование паролей в конфиге на ZTE ZXR10 (2826S например?). Не пойму, что за тип хеша используется для admin pass...16 символов "9d001520103e659f" Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
alsergo Posted October 9, 2020 (edited) · Report post Добрый день всем. У меня такой вопрос: есть 6шт ZTE 2928E, подключены последовательно (ZTE1 port 26 ---> ZTE2 port 25, ZTE2 port 26 --> ZTE3 port 25 и т.д.). Можно ли включить порты на них в Trunk, чтобы при создании VLAN111 на ZTE6 не нужно было прописывать этот VLAN на каждом ZTE, а только на ZTE1? Edited October 9, 2020 by alsergo Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
deltatelecom Posted October 10, 2020 (edited) · Report post В 09.10.2020 в 12:45, alsergo сказал: Добрый день всем. У меня такой вопрос: есть 6шт ZTE 2928E, подключены последовательно (ZTE1 port 26 ---> ZTE2 port 25, ZTE2 port 26 --> ZTE3 port 25 и т.д.). Можно ли включить порты на них в Trunk, чтобы при создании VLAN111 на ZTE6 не нужно было прописывать этот VLAN на каждом ZTE, а только на ZTE1? У вас в цепочке 6 коммутаторов так? И вы хотите сделать так, что бы в дальнейшем не прописывать вланы на всех коммутаторах, а прописать на 1 ,и на остальных все было? Edited October 10, 2020 by deltatelecom Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
alsergo Posted October 12, 2020 · Report post On 10/10/2020 at 11:34 PM, deltatelecom said: У вас в цепочке 6 коммутаторов так? И вы хотите сделать так, что бы в дальнейшем не прописывать вланы на всех коммутаторах, а прописать на 1 ,и на остальных все было? Да, в то же время на других коммутаторах могут быть свои VLAN с клиентских портов и, если это не первый коммутатор, то такая же система работала. Например, на ZTE 5 прописать VLAN 2 и на ZTE 1 отдать его в сервер. На ZTE 3 прописать VLAN 3 и на ZTE 1 отдать его в сервер и т.д. Схема во вложении. ZTE.pdf Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
deltatelecom Posted October 12, 2020 (edited) · Report post 11 часов назад, alsergo сказал: Да, в то же время на других коммутаторах могут быть свои VLAN с клиентских портов и, если это не первый коммутатор, то такая же система работала. Например, на ZTE 5 прописать VLAN 2 и на ZTE 1 отдать его в сервер. На ZTE 3 прописать VLAN 3 и на ZTE 1 отдать его в сервер и т.д. Схема во вложении. ZTE.pdf У меня на сети есть два кольца: -------- в качестве CORE SWITCH ZTE ZXR 8905, ----- на агрегации стоят ZTE ZXR10 5928, с 4 слотами XFP . С ядра на свичи прилетает tagged vlan 2-4094 и если надо на какой то из портов прописать vlan, не важно tag/untag, это минутное дело. Я так понял вам это надо? Ниже схема: ZTE.pdf P.S Я же не знаю какая у вас архитектура сети, какие хотелки) Edited October 12, 2020 by deltatelecom Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
alsergo Posted October 12, 2020 · Report post 11 minutes ago, deltatelecom said: С ядра на свичи прилетает tagged vlan 2-4094 и если надо на какой то из портов прописать vlan, не важно tag/untag, это минутное дело. Я так понял вам это надо? Именно. Как настроить все ZTE, чтобы с ядра отдать tagged vlan 111, пропустить через все ZTE и выдать на клиентский порт ZTE 5? Кольцо не работает из-за mac-move (loop срабатывает). ZTE 5 подключен 25 портом в порт 1/1/2 сервера, но потушен. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
deltatelecom Posted October 13, 2020 · Report post 58 минут назад, alsergo сказал: Именно. Как настроить все ZTE, чтобы с ядра отдать tagged vlan 111, пропустить через все ZTE и выдать на клиентский порт ZTE 5? Кольцо не работает из-за mac-move (loop срабатывает). ZTE 5 подключен 25 портом в порт 1/1/2 сервера, но потушен. Это отдельная тема уже))) в ЛС написал Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
alsergo Posted October 13, 2020 · Report post 6 hours ago, deltatelecom said: Это отдельная тема уже))) в ЛС написал Неработающее кольцо это меньшая проблема ) Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
P45H3 Posted May 2 · Report post Подниму упавшее) Как на этих свитчах запретить DHCP со стороны клиентских портов? Как включить/выключить ACL на порту? Настроен ingress-acl hybrid, включение\выключение его на порту командой set port <portlist> acl <acl-number> {enable | disable} не даёт никакого эффекта (ACLка всегда включена) Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Alex Sok Posted May 10 · Report post Почему после некоторого времени работы коммутатора (обычно до суток), отваливаеться его ip-адрес? сам свич работает, но доступа к нему по ай-пи уже нет. причем из консоли он сам себя не пингует. Такое ощущение что служба какаято падает. Или так задумано. Это касаеться именно этой 2928Е модели. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
P45H3 Posted May 10 · Report post В 10.05.2022 в 18:23, Alex Sok сказал: Почему после некоторого времени работы коммутатора (обычно до суток), отваливаеться его ip-адрес? сам свич работает, но доступа к нему по ай-пи уже нет. причем из консоли он сам себя не пингует. Такое ощущение что служба какаято падает. Или так задумано. Это касаеться именно этой 2928Е модели. sh ipport 0 пробовал? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Alex Sok Posted May 13 · Report post У меня активный ipport 1: Вот что выдает: #sh ipport 1 Status : up IpAddress : 10.0.100.252 VlanId : 980 Mask : 255.255.255.0 ArpProxy : disabled MacAddress: 00.22.93.63.50.3a Timeout : 600(s) IpMode : static En/Disable: enabled Dhcp client configuration as follows: Class-id : - Client-id : - Hostname : - Lease : - Clear request: - Вроде все норм. За что отвечает в данном случае ArpProxy ??? Бывает , что свитч выдает информацию про большое кол-во arp-запросов. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
P45H3 Posted May 13 · Report post В 13.05.2022 в 19:53, Alex Sok сказал: У меня активный ipport 1: Вот что выдает: #sh ipport 1 Status : up IpAddress : 10.0.100.252 VlanId : 980 Mask : 255.255.255.0 ArpProxy : disabled MacAddress: 00.22.93.63.50.3a Timeout : 600(s) IpMode : static En/Disable: enabled Dhcp client configuration as follows: Class-id : - Client-id : - Hostname : - Lease : - Clear request: - Вроде все норм. За что отвечает в данном случае ArpProxy ??? Бывает , что свитч выдает информацию про большое кол-во arp-запросов. При падении IP интерфейса что выдаёт sh ipport Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Alex Sok Posted May 13 · Report post тоже, что я выслал. только пинги не идут ни на себя ни на сеть из консоли. #sh ipport IpPort Status IpAddress Mask MacAddress VlanId IpMode ------ ------ --------------- --------------- ----------------- ------ ------ 1 up 10.0.100.252 255.255.255.0 00.22.93.63.50.3a 980 static Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...