kriks Опубликовано 13 сентября, 2013 · Жалоба Парни. Подскажите. Каким кабелем можно прокинуть пролет между ЛЭП 360 метров? Это самый большой кусок пролета, остальные пролеты по 90 метров. И если кто занимается протяжкой по ЛЭПам, какова стоимость такой работы? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
doc.mex Опубликовано 13 сентября, 2013 · Жалоба Вот человек продает http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=87329 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
catalist Опубликовано 13 сентября, 2013 · Жалоба не проще по середине пролёта опору ж/б поставить? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kriks Опубликовано 13 сентября, 2013 · Жалоба не проще по середине пролёта опору ж/б поставить? Не, речка между ними + кучу документов нужно для установки столба. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
fivtin Опубликовано 13 сентября, 2013 (изменено) · Жалоба проще несущий трос натянуть и на нем закрепить кабель Изменено 13 сентября, 2013 пользователем fivtin Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Oleg_mouse Опубликовано 13 сентября, 2013 · Жалоба вот посмотрел бы я на того, кто между опорами лэп, не диэлектрические верёвки, к линии не относящиеся согласует ) я бы на 40 кн поставил, если возможно облединение, а там речка, мало ли. во всяком случае у меня на 510 метров 40 кн заложенов проекте и на катушке стоит ) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
fivtin Опубликовано 13 сентября, 2013 · Жалоба да, ВЭЛ наверняка высоковольтная, не подумал... а на что вешать будете? какие крепления и зажимы на такие усилия? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Oleg_mouse Опубликовано 14 сентября, 2013 · Жалоба пролёты такие, вешают на афигенно длинные спиральные зажимы с протектором метра 3 :о) спираль и протектор подбирается строго по диаметру кабеля, да и наверное с двух сторон гаситель вибрации поставить не помешало бы, и опоры должны быть анкерные, потому как, противодействовать усилию их складывающему должны будут, как понимаю с обратной стороны пролёт компенсировать другим тяжением врятли будут. да и тянут это уже как правило тягово тормозными машинами. но если пролёт один, можно и лебёдкой, тонны на три ))) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kriks Опубликовано 15 сентября, 2013 · Жалоба Всем спасибо за советы. Просто такие пролеты особенно по лэпу не тянул. Обычно дома, обычные опоры. Про спералевидные зажимы понял. В конторке расчитали кабель на 20 Кн, но что-то сомневаюсь в этом кабеле. Тянуть будем монтажной лебедкой как раз кажется тонны 3. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Oleg_mouse Опубликовано 15 сентября, 2013 · Жалоба самое главное: практика показывает что кабеля разных производителей имеют разное наполнение при одинаковом усилии тяжения. тоесть другими словами в одном будет кевлара танк повесишь, а в другом три волосины, хотя и там и там будет 20 кн. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kriks Опубликовано 15 сентября, 2013 · Жалоба Понял. При покупки гляну что за кевлар внутри. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
adnull Опубликовано 15 сентября, 2013 · Жалоба 20кн маловато на такой пролет кажется. Нужно обязательно просчитать ветроледовую нагрузку. И прочность опор. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kriks Опубликовано 15 сентября, 2013 · Жалоба Спасибо. Передам тех. диру. А то щас натянем, а зимой в мороз как порвется :) классно будет зимой в мороз его восстанавливать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
adnull Опубликовано 15 сентября, 2013 · Жалоба Да, по ПУЭ посчитайте для случая полного обледенения для вашей климатической зоны по льду. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mystic Опубликовано 15 сентября, 2013 · Жалоба А может попытаться согласовать прокладку волокна по дну реки? Я просто видел пролеты по 200м на тросу. Причем народ не учел ледовую нагрузку. Кабель висел между 2х 10ти этажек. Когда кабель сильно оледенел, то он провис до 4го этажа и почти не лег на ЛЭП. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...