Перейти к содержимому
Калькуляторы

ВОЛС между 2х опор ЛЭП (360м)

Парни. Подскажите.

Каким кабелем можно прокинуть пролет между ЛЭП 360 метров?

Это самый большой кусок пролета, остальные пролеты по 90 метров.

И если кто занимается протяжкой по ЛЭПам, какова стоимость такой работы?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот человек продает http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=87329

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

не проще по середине пролёта опору ж/б поставить?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

не проще по середине пролёта опору ж/б поставить?

Не, речка между ними + кучу документов нужно для установки столба.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

проще несущий трос натянуть и на нем закрепить кабель

Изменено пользователем fivtin

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

вот посмотрел бы я на того, кто между опорами лэп, не диэлектрические верёвки, к линии не относящиеся согласует ) я бы на 40 кн поставил, если возможно облединение, а там речка, мало ли. во всяком случае у меня на 510 метров 40 кн заложенов проекте и на катушке стоит )

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

да, ВЭЛ наверняка высоковольтная, не подумал...

а на что вешать будете? какие крепления и зажимы на такие усилия?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

пролёты такие, вешают на афигенно длинные спиральные зажимы с протектором метра 3 :о) спираль и протектор подбирается строго по диаметру кабеля, да и наверное с двух сторон гаситель вибрации поставить не помешало бы, и опоры должны быть анкерные, потому как, противодействовать усилию их складывающему должны будут, как понимаю с обратной стороны пролёт компенсировать другим тяжением врятли будут. да и тянут это уже как правило тягово тормозными машинами. но если пролёт один, можно и лебёдкой, тонны на три )))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Всем спасибо за советы. Просто такие пролеты особенно по лэпу не тянул. Обычно дома, обычные опоры.

Про спералевидные зажимы понял. В конторке расчитали кабель на 20 Кн, но что-то сомневаюсь в этом кабеле. Тянуть будем монтажной лебедкой как раз кажется тонны 3.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

самое главное: практика показывает что кабеля разных производителей имеют разное наполнение при одинаковом усилии тяжения. тоесть другими словами в одном будет кевлара танк повесишь, а в другом три волосины, хотя и там и там будет 20 кн.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Понял. При покупки гляну что за кевлар внутри.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

20кн маловато на такой пролет кажется. Нужно обязательно просчитать ветроледовую нагрузку. И прочность опор.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо. Передам тех. диру. А то щас натянем, а зимой в мороз как порвется :) классно будет зимой в мороз его восстанавливать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да, по ПУЭ посчитайте для случая полного обледенения для вашей климатической зоны по льду.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А может попытаться согласовать прокладку волокна по дну реки? Я просто видел пролеты по 200м на тросу. Причем народ не учел ледовую нагрузку. Кабель висел между 2х 10ти этажек. Когда кабель сильно оледенел, то он провис до 4го этажа и почти не лег на ЛЭП.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.