sheft Posted August 27, 2013 Posted August 27, 2013 Ткните носом, где это регламентированно, или что не реламентированно - минимальное расстояние в стеснённых условиях при параллельном прохождении ВОЛС с несущим тросом и ВЛ 0.4 В ПУЭ исходя из пункта 2.5.243 ВЛ значений до 20кв и выше только регламентированны, и минимум в сеснённых условиях 2 метра по горизонтали. Но 10кв-20кв и 0.4 как бы разные вещи... улица узкая, 7м, по обе стороны на границах участков проходят две линии 0.4 и плюс телефонисты отступают от них на метр, но телефонисты хз как согласовывали, а мне в электросетях могут и отказать если я на метр отступлю, нужно иметь что то бумажное. на два етра не вариант, уже рядом с проезжей частью и коммуникации ещё подземные...газ, вода, канализация, ВОЛС. Совместные подвесы тоже делать не дают ни энергетики ни связисты, засада. Вставить ник Quote
sheft Posted August 27, 2013 Author Posted August 27, 2013 а что это даёт? вопрос по расстоянию между параллельными линиями а не про совместный подвес на опорах с электриками Расстояния при подвеске ОК 2.1.31 Расстояние по вертикали между ОК и неизолированными проводами на опорах ВЛ 0,4 кВ должно быть не менее 0,4 м, на опорах ВЛ 6-20 кВ - не менее 1 м; расстояние по вертикали между ОК и изолированными проводами ВЛ 0,4 кВ не нормируется, по горизонтали должно быть не менее 0,3 м. 2.1.32 Расстояние по вертикали в пролете при температуре окружающего воздуха +15°С без ветра должно быть между ОК и неизолированным проводом ВЛ 0,4 кВ - не менее 0,4 м, ВЛ 6-20 кВ - не менее 1 м. 2.1.33 Высота подвески ОК на опорах ВЛ 35 кВ и расстояния между ОК и проводами этих ВЛ определяется по условиям работы проводов в пролетах в соответствии с требованиями гл. 2.5 ПУЭ. 2.1.34 Расстояния по вертикали от ОК, подвешенного ниже уровня проводов, при наибольшей расчетной стреле провеса должно быть (нормальный режим) на ВЛ в населенной местности - не менее 5,0 м, в ненаселенной местности и до поверхности непроезжей части улиц - не менее 4,0 м. 2.1.35 Расстояния по горизонтали от ОК, подвешенных ниже проводов ВЛ, при наибольшем их отклонении до ближайших частей производственных, складских, административно-бытовых и общественных зданий и сооружений, лесных насаждений, крон деревьев должны быть не менее предусмотренных гл. 2.4 и 2.5 ПУЭ для неизолированных проводов ВЛ соответствующего класса напряжения. Вставить ник Quote
sheft Posted August 27, 2013 Author Posted August 27, 2013 о, после нцатого прочтения ПУЭ нашёл то что искал (как говорится сам спросил- сам ответил) может кому пригодится: 2.4.81. Расстояние по горизонтали между проводами ВЛИ и проводами ЛС и ЛПВ при параллельном прохождении или сближении должно быть не менее 1 м.При сближении ВЛ с воздушными ЛС и ЛПВ расстояние по горизонтали между изолированными и неизолированными проводами ВЛ и проводами ЛС и ЛПВ должно быть не менее 2 м. В стесненных условиях это расстояние допускается уменьшить до 1,5 м. Во всех остальных случаях расстояние между линиями должно быть не менее высоты наиболее высокой опоры ВЛ, ЛС и ЛПВ. 2.4.83. Провода от опоры ВЛ до ввода в здание не должны пересекаться с проводами ответвлений от ЛС и ЛПВ, и их следует располагать на одном уровне или выше ЛС и ЛПВ. Расстояние по горизонтали между проводами ВЛ и проводами ЛС и ЛПВ, телевизионными кабелями и спусками от радиоантенн на вводах должно быть не менее 0,5 м для СИП и 1,5 м для неизолированных проводов ВЛ 2.4.89. На опорах ВЛ (ВЛИ) допускается подвеска волоконно-оптических кабелей связи (ОК): • неметаллических самонесущих (ОКСН); • неметаллических, навиваемых на фазный провод или жгут СИП (ОКНН). Механические расчеты опор ВЛ (ВЛИ) с ОКСН и ОКНН должны производиться для исходных условий, указанных в 2.4.11 и 2.4.12. Опоры ВЛ, на которых подвешивают ОК, и их закрепления в грунте должны быть рассчитаны с учетом дополнительных нагрузок, возникающих при этом. Расстояние от ОКСН до поверхности земли в населенной и ненаселенной местностях должно быть не менее 5 м. Расстояния между проводами ВЛ до 1 кВ и ОКСН на опоре и в пролете должны быть не менее 0,4 м. Вставить ник Quote
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.