Jump to content

SNR-ERD-3. Датчики температуры и функция термостата.


  

2 members have voted

  1. 1. Мешает ли вам внутренний датчик при работе функции термостат?

    • да, я не хочу, что бы работа автоматики зависела от его показаний, при подключенном внешнем датчике
      2
    • нет, я хочу, что бы работа автоматики зависела от его показаний, при подключенном внешнем датчике.
      0
    • мне всё равно.
      0


Recommended Posts

Posted

В ERD-3 есть внутренний датчик, который показывает внутреннюю температуру устройства.

Есть возможность подключения внешнего.

Функция термостат, сейчас настроена на работу от всех датчиков, таким образом, от внутреннего датчика вносится ограничение на отключение нагрузки, так как его показания завышены за счёт внутренней температуры.

Вариант 1: отключать зависимость от внутреннего датчика, при подключенных внешних.

Вариант 2: оставить как есть.

  • 3 months later...
Posted

Как функцию термостат использовать не для охлаждения? Есть у железки такой режим алгоритма работы? К примеру зимой, дабы не допустить конденсата в шкафу необходимо подогреть. Розетка с замкнутым реле, идет нагрев, температура достигла 20 градусов (критическая), подключилась пользовательская нагрузка - подала 5В на реле, как следствие розетка обесточилась. Упала температура до 15 (нормальный), пользовательская нагрузка отключена, реле разомкнуто, розетка греет

Posted

SysName ERD-3.2_0:227

Firmware 9.4

 

На обогрев выходит пока наоборот, по достижении норм включается пользовательская нагрузка, отключает реле, розетка обесточивается. А ротации так и не происходит температура уже достигла крит, а реле так и не обесточилось. Програмно это никак не поправить? Какая то урезанная версия термостата выходит.

 

Вручную понятно дело, все хорошо отключается и включается на обогрев, хотелось бы на автомате, а так "кочегар" нужен.

Posted

Как функцию термостат использовать не для охлаждения? Есть у железки такой режим алгоритма работы? К примеру зимой, дабы не допустить конденсата в шкафу необходимо подогреть. Розетка с замкнутым реле, идет нагрев, температура достигла 20 градусов (критическая), подключилась пользовательская нагрузка - подала 5В на реле, как следствие розетка обесточилась. Упала температура до 15 (нормальный), пользовательская нагрузка отключена, реле разомкнуто, розетка греет

Термостат работает по следующему алгоритму: при достижении критической температуры (на встроенном датчике или любом внешнем) включается термостат (включается или выключается в зависимости от типа розетка), при снижении температуры до нормальной температуры (на всех датчиках) происходит отключение термостата (розетка выключается или включается в зависимости от типа).

 

В вашем случае необходимо использовать розетку c нормальнозамкнутым реле SNR-SMART-DIN-B (розетка выключается при подаче напряжения на управляющий контакт). При температуре ниже критической термостат выключен - розетка будет включена (происходит нагрев), при достижении температуры критического значения произойдет включение термостата - отключение розетки (начнется охлаждение), когда температура упадет до нормального значения, выключится термостат (розетка включится), и начнется нагрев, пока температура снова не превысит критическое значение. При задании порогов температуры необходимо соблюдать условие: критическое значение должно быть выше нормального.

Posted

по достижении норм розетка обесточивается

судя по всему у вас розетка с нормальноразомкнутым реле - SMART-DIN-A

при температуре на всех датчиках ниже или равной нормальному значению термостат выключен - розетка при этом выключена в случае с нормальноразомкнутым реле или включена при нормальнозамкнутым реле.

Posted

судя по всему у вас розетка с нормальноразомкнутым реле - SMART-DIN-A

при температуре на всех датчиках ниже или равной нормальному значению термостат выключен - розетка при этом выключена в случае с нормальноразомкнутым реле или включена при нормальнозамкнутым реле.

 

если использовать другую розетку, то мной описанный алгоритм будет работать? Попоробую,пока для теста подкинуть автомобильное реле.

Posted (edited)

Попробовал с вашей SMAT-DIN-B, не работает. До этого тоже такая же розетка была, по умолчанию ток пропускала, как подашь 5в отключалась. Задал так, как и вы рекомендовали критикал > нормал.

Critical temperature 18'C

Normal temperature 10'C

 

Прибор кажет Temperature 20' C. У себя на стенде выставьте также и убедитесь. Вручную отрубает, switch off - розетка отключилась. Придется наверно так и искать, другое железо, т.к только охлаждение нам не нужно

Edited by linx
Posted

Попробовал с вашей SMAT-DIN-B, не работает. До этого тоже такая же розетка была, по умолчанию ток пропускала, как подашь 5в отключалась. Задал так, как и вы рекомендовали критикал > нормал.

Critical temperature 18'C

Normal temperature 10'C

 

Прибор кажет Temperature 20' C. У себя на стенде выставьте также и убедитесь. Вручную отрубает, switch off - розетка отключилась. Придется наверно так и искать, другое железо, т.к только охлаждение нам не нужно

прошу прощения. ввел в заблуждение.

нужна розетка SMART-DIN-A, по умолчанию розетка выключена, при подаче управляющего сигнала включается

при этом, состояние на веб странице SMART2(n8): Now is On будет соответствовать выключенному состоянию розетки, а SMART2(n8): Now is Off будет соответствовать включенному состоянию розетки.

При этом в режиме термостата при достижении температуры выше верхнего предела (critical) розетка будет отключена, при снижении температуры до нижнего порога (normal) розетка будет включена.

Posted

а если добавить в прошивку выбор в режиме термостат, переключатель охлаждение, обогрев (для смены логики работы), тогда на одной и той же розетке реализовать можно.

Posted

а если добавить в прошивку выбор в режиме термостат, переключатель охлаждение, обогрев (для смены логики работы), тогда на одной и той же розетке реализовать можно.

возможно добавим такую опцию в следующих версиях прошивки

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.