Добрый день!

 

Столкнулись с такой проблемой, что в доме, где ставили оборудование питание в сети 190-200В, в результате ИБП не переходит на питание от сети и висит постоянно от батареи, т.е. использовать его в данном случае не представляется возможным. Думал, что запитались криво, померили в домовом щитке, а там на всех автоматах у жильцов также 190-200В.

 

Кто-нибудь сталкивался с подобным и есть в данном случае какое-то аппаратное решение в виде повышающего стабилизатора на входе, естественно не за космические деньги?!

Share this post


Link to post
Share on other sites

в данный момент RB711 с блоком питания повышенной мощности до 2А и планируется 2-3 свича 8 портовых по 1А

 

т.е. 5А нагрузка пиковая, желательно с запасом небольшим

Edited by chetkiyparen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вам нужен стабилизатор напряжения, который из 200 сделает 230-240, в любом магазине продаются.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вопрос не по теме, но все же. Поставили линк на таком доме, точнее джириус EX MIMO с обоих сторон, если зайти с базы и просканить эфир, то station WDS будут видны при скане или нет?

Share this post


Link to post
Share on other sites

стабилизатор ставьте и будет все ок.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вопрос не по теме, но все же. Поставили линк на таком доме, точнее джириус EX MIMO с обоих сторон, если зайти с базы и просканить эфир, то station WDS будут видны при скане или нет?

 

Если сканить с базы то не будет, т.к. клиент начнет прыгать по частотам, прописанным в сканлисте. Если же сканировать с другого устройства, можно снифером поймать пакеты и от базы, и от клиента, узнать маки и замерить уровни сигналов.

Share this post


Link to post
Share on other sites

а если на клиенте в сканлисте я указал одну частоту, на которой линк должен работать?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Странно, польза советов Saab стремится к нулю :)

В режиме station WDS клиент будет излучать только если он видит базу и пытается к ней прицепиться. И не в режиме сканирования, а в режиме snoop. Сканированем вы его точно не увидите.

Share this post


Link to post
Share on other sites

а если на клиенте в сканлисте я указал одну частоту, на которой линк должен работать?

 

Следовательно на этой частоте будет висеть клиент и рассылать пакеты в эфир, пытаясь подцепиться к БС, которую не слышит в эфире.

 

Странно, польза советов Saab стремится к нулю :)

В режиме station WDS клиент будет излучать только если он видит базу и пытается к ней прицепиться. И не в режиме сканирования, а в режиме snoop. Сканированем вы его точно не увидите.

 

Если бы это было так, то в пункте Mode не было бы режима alignment only.

Share this post


Link to post
Share on other sites

стабилизатор ставьте и будет все ок.

 

поставил везде ИБП APC BackUPS 500VA, но вечером при росте нагрузки на сеть, напряжение падает до 180-190В и ИБП перодически начинал переключаться то на батарею, то на сеть, результате начали лететь реле на них.

 

Посоветуйте какие-нибудь конкретные модели повышающих стабилизаторов, соответствующих таким параметрам, как:

 

1. небольшой мощности, с учетом того, что после них будет ИБП и 5А нагрузки максимум

 

2. малых габаритов, т.к. в ящике не так уж много места для этого

 

3. небольшой стоимости, надежные(поставил и забыл) и возможностью заказать через интернет-магазин в большом количестве

Edited by chetkiyparen

Share this post


Link to post
Share on other sites

5А забирают по 220В или по 24В или по 48В, ли по 12В? :)

мощность итоговая какая.

Share this post


Link to post
Share on other sites

на выходе нужно 220В, т.к. там стоит микротик и тупые 2-3 свича по 5В 0,6-1А, т.е. пиковые 5А 220В.

 

все это сейчас висит на ИБП, но его стабилизатор не повышающий к сожалению, а так было бы зачательно поменять на ИБП с встроенным повышающим/понижающим

стабилизатором!

 

думаю может такое заказать? http://www.km.ru/tekhnologii/2012/05/29/novinki-nauki-i-tekhniki/testirovanie-kakoi-stabilizatory-napryazheniya-vybra

 

или все таки есть ИБП с хорошим повышающим стабилизатором?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Берите ИБП с AVR, у нас в одном месте иппоны на 3000ВА стоят, в нем 2 ступени повышения напряжения, так там релюшки щелкают порой раз в 5-10 секунд, за несколько лет ничего им не сделалось.

Share this post


Link to post
Share on other sites

поставил везде ИБП APC BackUPS 500VA, но вечером при росте нагрузки на сеть, напряжение падает до 180-190В и ИБП перодически начинал переключаться то на батарею, то на сеть, результате начали лететь реле на них.

Да, с АPC упсами ловил теже проблемы при снижении напряжения ниже 190.. Ставлю UPS PowerCom Imperial - у них более широкий диапазон напряжения, плюс АВР функция

Edited by sheft

Share this post


Link to post
Share on other sites

5А по 220В это потребление в 1КВт. Наверное вы чтото не так считаете.

Если не менять УПС то можно наверное купить просто стабилизатор и ИБП включить уже в него.

Моделей дофига, хороших тоже, для 300-500Вт они стоят от 900 до 1500р гдето.

Только если будете брать для подъезда послушайте чтобы не шибко гудел :) Попадалась как-то модель, такая черная на букву T название начинается, жуткая вещь (трансформатор гудел очень громко).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Есть "стабилизаторы для котла". Марку приводить не буду, они все из одной китайской бочки разлиты, и на месте наклеены наклейки.

Диапазон входного напряжения обычно пошире, чем у простого ИБП. Многие нормально вытягивают со 100В.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this