sui245 Posted August 15, 2013 Posted August 15, 2013 Под рекой сделан прокол, длинна пролёта от колодца до колодца 175 метров, в проколе труба 120мм в ней лежит уже один кабель 63 мм. Какие есть способы протащить в этой трубе (120мм) стальку для протяжки кабеля? Способ с двумя бушами на встречу друг другу пробовали не помогло. Вставить ник Quote
Alexey Kuligin Posted August 15, 2013 Posted August 15, 2013 Под рекой сделан прокол, длинна пролёта от колодца до колодца 175 метров, в проколе труба 120мм в ней лежит уже один кабель 63 мм. Какие есть способы протащить в этой трубе (120мм) стальку для протяжки кабеля? Способ с двумя бушами на встречу друг другу пробовали не помогло. УЗК-11/200 как вариант Вставить ник Quote
20512 Posted August 15, 2013 Posted August 15, 2013 использовать очень очень много талька. Вставить ник Quote
Vasmer Posted August 15, 2013 Posted August 15, 2013 либо УЗК-11/150 две штуки сращивайте и вперед Вставить ник Quote
Oleg_mouse Posted August 15, 2013 Posted August 15, 2013 Продуйте механической воздушной мега клизьмой канал сначала, такие в магазине для сдувания листьев на двигателе внутреннего сгорания продаются, высохнет канал, и потом как как вариант задуть верёвку (капроновую нитку или толстенную леску) в начале лески примотать, что нибудь пушистое для лёгкости задувания, с кабелем лежащим в трубе переплетаться как дрюк не будет ) нуа потом уже заряжать, что потолще, и затем уже проволоку и коБэл :о) Вставить ник Quote
sui245 Posted August 16, 2013 Author Posted August 16, 2013 Трасса прокола в вертикальном разрезе выглядит как элипс, перепад высот 15 метров, поэтому трение буша об стенки не маленькое особенно на такой длинне. Максимум на сколько удасться пропихнуть буш 11мм это 100-120 метров (из практики, пихают в четыре руки), поэтому предложение использовать 200 метровый буш повеселило, таких гераклов у нас нет ))Насчёт талька, если можно поподробнее чем он поможет? Самым удачным вариантом пока является - задуть верёвку и с помощью неё протянуть, спасибо "Oleg mouse", одним словом буду искать "илосос". Но готов выслушать и другие предложения как пройти такой пролёт, тема пока не закрыта. Вставить ник Quote
Ivan Rostovikov Posted August 16, 2013 Posted August 16, 2013 Прошу отписаться по результатам. Очень интересен Ваш опыт. Вставить ник Quote
Saab95 Posted August 16, 2013 Posted August 16, 2013 Хорька использовать для протяжки веревки. Это зверек такой. Стоит от 5000р и выше. Так же нужен вентилятор для продувки трубы, что бы он не задохнулся. Вставить ник Quote
Sonneandsky Posted August 16, 2013 Posted August 16, 2013 Хорька использовать для протяжки веревки. Это зверек такой. Стоит от 5000р и выше. Так же нужен вентилятор для продувки трубы, что бы он не задохнулся. Это Вы серьезно? Вставить ник Quote
zi_rus Posted August 16, 2013 Posted August 16, 2013 Хорька использовать для протяжки веревки. Это зверек такой. Стоит от 5000р и выше. Так же нужен вентилятор для продувки трубы, что бы он не задохнулся. Это Вы серьезно? это он работу ищет :) Вставить ник Quote
myst Posted August 16, 2013 Posted August 16, 2013 ртикальном разрезе выглядит как элипс, перепад высот 15 метров, поэтому трение буша об стенки не маленькое особенно на такой длинне. Максимум на сколько удасться пропихнуть буш 11мм это 100-120 метров (из практики, пихают в четыре руки), поэтому предложение использовать 200 метровый буш повеселило, таких гераклов у нас нет ))Насчёт талька, если можно поподробнее чем он поможет? Самым удачным вариантом пока является - задуть верёвку и с помощью неё протянуть, спасибо "Oleg mouse", одним словом буду искать "илосос". Но готов выслушать и другие предложения как пройти такой пролёт, тема пока не закрыта. Спасибо! Вы сделали мой день! Собственно думаю только на это он и годиться. Ну возможно ещё на био-топливо. Вставить ник Quote
Saab95 Posted August 16, 2013 Posted August 16, 2013 Хорька использовать для протяжки веревки. Это зверек такой. Стоит от 5000р и выше. Так же нужен вентилятор для продувки трубы, что бы он не задохнулся. Это Вы серьезно? Серьезно, вот посмотрите - http://www.horek.biz/blogs/article/raznoe/interesnye-fakty-pro-xorkov-xorki-na-sluzhbe-cheloveka - естественно его нужно сперва немного обучить и он станет хорошим инструментом для протяжки кабелей. Вставить ник Quote
EShirokiy Posted August 16, 2013 Posted August 16, 2013 навеяно знаменитой таксой-кабелеукладчиком?) Вставить ник Quote
Oleg_mouse Posted August 16, 2013 Posted August 16, 2013 Блин у меня живут 2 хорька, но издеваться над ними, прокладкой кабелей как то не хочется, да и вам не советую издеваться над другими животинами ) Вставить ник Quote
Vasmer Posted August 17, 2013 Posted August 17, 2013 (edited) с одной стороны прыскают спреем с другой либо пылесос либо вытяжка (при условии что труба ПНД цельная и без воды в нутри нее) Edited August 17, 2013 by Vasmer Вставить ник Quote
sui245 Posted August 18, 2013 Author Posted August 18, 2013 Сегодня пришли обновлённые данные. Оказыватся в трубе помимо воды которая туда натекла за 3 года, есть и отработка масла, которую туда лили для того чтобы легче было протащить тот кабель который там сейчас есть. Помимо этого выяснилось что тот кабель который в трубе уже есть не всё время идёт вдоль стенок (иногда он пересекает середину трубы), поэтому вариант с паролоновым поршнем толкаемым воздухом не прокатит. Ну вот как то так. Вставить ник Quote
20512 Posted August 18, 2013 Posted August 18, 2013 ну дык тогда еще проще. С водой оно легче пойдет.... Вставить ник Quote
Oleg_mouse Posted August 18, 2013 Posted August 18, 2013 Если рассмотреть физику процесса, то вдувать воздухом наааамного проще, чем его же сосать. Так что все же, как мне кажется, нужно сушить трубу, выдув из неё все, потарахтеть в неё с пол часика для уверенности, а потом задувать кобэл. Тока задача в том, чтобы выдуть с неё, нужен мега компрессор, типа тех, которые используют при бурении скважин, в идеале попросить буровиков с машиной типа 2а2 на базе зила или камаза, вам, так сказать, оказать содействие. Там достаточно производительный и могучий компрессор чтоб выдувать результаты шарошечного бурения с глубины до 100 метров. Либо ищите компрессор атлас копко используемый при бурении с одновременной обсадкой, у этого дури хватит чтобы не тока масловоду выдуть до состояния чистого канала, так ещё и кабель ненароком может ) дрюканом, по моему мнению, врятли получится стандартным 11 мм. Можете взять вместо дрюкана палки, но как правило палок у народа до сотни метров бывает только лишь. Либо сейчас появилась арматура стеклопластиковая, вот её продают на метраж. купите одним куском 200 метров - 18(20) мм она точно пролезет, не сложится, цена метра от 18 до 22 рублей... тоесть за 200 метров 4400 рупь, не так дорого. Вставить ник Quote
Vasmer Posted August 18, 2013 Posted August 18, 2013 тоесть узк 11 типа хуже арматуры пойдет не смешите , у узк хоть нечем зацепляться и тереться , а у арматуры выступов дохрена! Вставить ник Quote
Saab95 Posted August 18, 2013 Posted August 18, 2013 Ну так надо старый кабель натянуть, тогда он мешаться не будет. Вставить ник Quote
doc.mex Posted August 18, 2013 Posted August 18, 2013 Самый верный вариант - это выдавить компрессором всю гадость из трубы и задуть туда валан с капроновой веревкой. А самый отчаянный - это договориться с владельцем старого кабеля (видимо медного) привязать к нему 2 стальки, отрезать старый кабель и вытянуть эти стальки прям за кабель :). А потом затягивать новый кусок и делать вставку. В итоге может получиться даже дороже чем нанять мощный компрессор. Вставить ник Quote
sui245 Posted August 18, 2013 Author Posted August 18, 2013 (edited) Самый верный вариант - это выдавить компрессором всю гадость из трубы и задуть туда валан с капроновой веревкой. А самый отчаянный - это договориться с владельцем старого кабеля (видимо медного) привязать к нему 2 стальки, отрезать старый кабель и вытянуть эти стальки прям за кабель :). А потом затягивать новый кусок и делать вставку. В итоге может получиться даже дороже чем нанять мощный компрессор. Советы насчёт того кабеля который лежит, это кабель силовой 6кV, в броне из стальных лент, по нему сейчас питается много потребителей, резать его точно не дадут, помимо этого цена кабеля приличная за метр и весит он не мало - руками не сдвинуть. Проблема возникла из за того что вместо троссика в канал затянули капроновую верёвку и оставили там на 3 года. Дело в том что пока не удалось договориться насчёт нанятия компрессора такой мощности. Народ говорит что им совсем не интересна такая работа, больше заработают обслуживая бригады ГНБ Edited August 18, 2013 by sui245 Вставить ник Quote
Deacon Posted August 19, 2013 Posted August 19, 2013 Мы в таких случаях используем пруток 150м + кусок от сломанного прутка, наращиваем тупо на ту длину которую надо, если нахрапом не пройдет, то вода в помощь, берем трубу ПНД 20мм ее в канали в нее воду помпой и размываем грязь (давление не обязательно, просто грязь разжижить) в 90% помогает (если нет слома), потом в эту же трубу пруток, по грязи пролетает как по маслу, что то типа того, за последний месяц более 50 пролетов длиной от 100 до 164м было пройдено такой методой (канализация не использовалась более 15лет!!!) Вставить ник Quote
Deacon Posted August 19, 2013 Posted August 19, 2013 по поводу компрессора, грязь думаю мало вероятно выдуть, да и задуть фал в занятом канале сложно, парашют и веревка могут навиться на кабель, хотя попробовать можно, сделать пыж из монтажной пены, пенопласта, войлока... веревку к нему, и к выхлопной трубе от авто через ПНД и изоленту, но авто как минимум УАЗ, пролет по чистой трубе 300-600м задували Зил-131 без проблем, тахже любой компрессор отбойный молоток который возит Вставить ник Quote
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.