Настраиваю Groove A-52HPn для работы терминалов сбора данных CipherLab 8370.

Возникла следующая проблема: во время проведения непрерывного эхо-теста через протокол TCP связь идет нормально. А когда возникают паузы в передачи данных (например, когда завершить эхо-тест, но не отключиться от точки доступа), то терминал наглухо виснет.

 

Из странностей, что заметил:

 

Tx/Rx Frames: 5/17

Tx/Rx Hw. Frames: 5/51

 

При этом, несмотря на то, что терминал завис, значение Rx Hw. Frames продолжает увеличиваться, а Rx Frames не изменяется.

И через некоторое время в логе появляется сообщение «disconnected, extensive data loss»

 

На данный момент пробую с полностью отключенными настройками безопасности.

 

Пробовал все эти действия с тремя терминалами. Эти же терминалы с различными точками доступа Motorola, 3COM, Netgear работают нормально.

 

Забыл уточнить Groove A-52HPn прошит последней версией RouterOS (6.2)

Posted

Еще заметил: во время активной передачи данных (например, при эхо-тесте) параметр Tx/Rx CCQ приближается к 100, а во время простоя (например, когда терминал подсоединен к точке доступа, но никаких действия не выполняется), то параметр Tx/Rx CCQ равен небольшому значение, например, 13.

Posted

Еще заметил: во время активной передачи данных параметр Tx/Rx Rate имеет значение 54.0Mbps/54.0Mbps, а во время простоя параметр Tx/Rx Rate имеет значение 1.0Mbps/54.0Mbps.

Posted

честно говоря моё мнение грув- кусок гАвна, намного целесообразнее, практичнее и функциональнее юзать даже дешёвый 411L.

касячит борд- сменил борд, касячит вафля- сменил радиомодуль. комплектуху дешевле хранить в запасе.

Posted

Установите прошивку 5.25, проверьте как работает. Если все равно отключаются, то на вкладке Data Rates поставьте пункт configured и снимите все галочки со скоростей B режимов, проверьте как работает, если опять плохо, поставьте галочки B обратно, а снимите с G. Естественно сам режим должен быть 2GHz-B/G.

 

честно говоря моё мнение грув- кусок гАвна, намного целесообразнее, практичнее и функциональнее юзать даже дешёвый 411L.

касячит борд- сменил борд, касячит вафля- сменил радиомодуль. комплектуху дешевле хранить в запасе.

 

Грув нормальное устройство, часто производители вайфайных устройств, которые подключают, косячат с драйверами вайфая и он плохо работает. Например беспроводные камеры Axis не подключаются к микротику в режиме G-only, работают только в B, обновление прошивки камеры помогает устранить проблему. Аналогично и с другими.

Posted

Установите прошивку 5.25, проверьте как работает. Если все равно отключаются, то на вкладке Data Rates поставьте пункт configured и снимите все галочки со скоростей B режимов, проверьте как работает, если опять плохо, поставьте галочки B обратно, а снимите с G. Естественно сам режим должен быть 2GHz-B/G.

 

Спасибо! Сейчас засяду перепрошивать.

 

Что еще заметил: если запустить с компа или с самого микротика пинг до терминала, то терминал не зависает и работает без проблем.

Т.е. получается - если идет хоть какой-то обмен данными между терминалом и чем-либо еще в проводной сети, то проблем нет (хотя при этом все равно Rx Hw. Frames раза в три превышает Rx Frames)

Posted

Вот пипец!

 

Прошваю версию 5.25 RouterOS.

 

Скачал осюда все пакеты - http://www.mikrotik.com/download

Закачал их в роутер.

В терминале выполнил: /system package downgrade

Перезагрузил роуетер: /system reboot

В терминале выполнил: /system routerboard upgrade

Перезагрузил роуетер: /system reboot

После этого не могу подключиться к роутеру.

Пробовал сбрасывать настройки путем нажатия кнопки сброса на самом роутере. Это не помогло.

Пинг на адрес 192.168.88.1 не проходит. WinBox роутер тоже не видит.

 

Подскажите пожалуйста как быть??

Posted

Сброс делается через кружок на плате, а не кнопку ресет. Нужно зажать кружок отверткой и подав питание, держать 15-20 секунд.

Спасибо! Получилось! (правда пришлось микротик полностью разобрать :) )

Posted

Сброс делается через кружок на плате, а не кнопку ресет. Нужно зажать кружок отверткой и подав питание, держать 15-20 секунд.

Спасибо! Получилось! (правда пришлось микротик полностью разобрать :) )

 

Зато теперь знаете что там внутри=)

  • 1 year later...
Posted (edited)

Есть груув 5 ггц.... немогу подтянуть бекап....ресет делал и через нет инстал пробовал. Что может быть??? Как решыть ету проблему????

 

Vizor2009 новую прошывку тоже заливал....

может ето память?

Edited by Vizor2009

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.