Jump to content

Recommended Posts

Posted

Добрый день - такая проблема - в ДРС проложен многопарный 25 парный utp кабель (расшит на коммутаторе по портам и на плинте) соответственно некоторые несознательные личности его срезают, вытаскивают и уносят.

Соответственно везде поставить по охраннику не реально, возникает два вопроса:

1) Как мониторить срезание кабеля?

2) Чем мониторить?

 

по 1-ому вопросу - некоторый предлагают делать петлю на одной из пар внизу у плинта, соответственно петля пропала - кабель срезали

остается 2-ой вопрос - как это событие отмотниторить и чем?

Наверняка кто-то уже сталкивался и решал эту проблему?

Буду благодарен за любые не затратные идеи.

Posted (edited)

1 комутатором если умеет замерять длинну кабеля при резком изменении длинны кабеля путем отсылки SNMP

2 из 25-ой пары нескольких многопарников делать шлейф сигнализации и цеплять в устройство по функционалу типа SNR-ERD которое собственно тоже отошлет по SNMP

Edited by Vasmer
Posted

Лучше сочетать - пропал контрольный линк-петля, сверили состояние кабеля, сгенерили собтие.

ключевые слова snmp trap

Posted

Только все равно не успеете на место.

Это уже от службы безопасности зависит. Технически реально генерить событие в саппорт с задержкой в пару секунд относительно порезов независимо от размеров сети.

Posted
Это уже от службы безопасности зависит. Технически реально генерить событие в саппорт с задержкой в пару секунд относительно порезов независимо от размеров сети.

 

Вот и я говорю, что технических проблем нет.

Posted (edited)

договор с чопом и всё везде успеют !

И вместо кабеля одним бандитам, платить сразу деньгами другим бандитам? :)

А ничего, что мы налоги платим, и милиция должна этим заниматься?

Edited by -Pave1-
Posted (edited)

2 из 25-ой пары нескольких многопарников делать шлейф сигнализации и цеплять в устройство по функционалу которое собственно тоже отошлет по SNMP

выделить один(или N) порт(в) под мониторинг, запихнуть в отдельный(е) вилан(ы), залочить на 10тку, на 25й паре сделать петлю и воткнуть в порт.

Далее ловить трапы с этого порта который пошлёт коммутатор. По факту трапа можно промерять длинну и если она отклонилась от заданной больше чем погрешность измерения, бить тревогу.

Работает нормально.

Edited by XeonVs
Posted (edited)

ну незнай как договоритесь у нас например 400р мес - за котеджи берут , тем-более что во всех районах есть по несколько экипажей у чоповцев

Edited by Vasmer

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.