Posted

Сабжевая грозозащита. Не важно, установлена в шасси APC или вмсит в воздухе - разрывает соединение. Коммутатор NETGEAR G724TP не соединяется ни с микротиками ни с роутером dlink dir-100. Отключил на всякий случай PoE - та же картина. Причем иногда в свойствах коммутатора видно, что есть линк, но по факту соединения нет. Неужели коммутатор "несовместим"?

Posted

Сабжевая грозозащита. Не важно, установлена в шасси APC или вмсит в воздухе - разрывает соединение. Коммутатор NETGEAR G724TP не соединяется ни с микротиками ни с роутером dlink dir-100. Отключил на всякий случай PoE - та же картина. Причем иногда в свойствах коммутатора видно, что есть линк, но по факту соединения нет. Неужели коммутатор "несовместим"?

обычно такие вопросы решают через саппорт.

как себя ведёт грозозащита в связке с другими коммутаторами?

Posted

попробуйте отвинтить у защиты землю и проверить :) может у вас земля неправильная, если без нее заработает то меряйте землю.

Posted

С встроенной сетевой (гигабитной) и 100Мбит роутером tp-link работает нормально. Плохая земля исключается, т.к. даже не вставив модуль в шасси - всё то же самое.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.