vnkorol Posted July 2, 2013 Posted July 2, 2013 Сабжевая грозозащита. Не важно, установлена в шасси APC или вмсит в воздухе - разрывает соединение. Коммутатор NETGEAR G724TP не соединяется ни с микротиками ни с роутером dlink dir-100. Отключил на всякий случай PoE - та же картина. Причем иногда в свойствах коммутатора видно, что есть линк, но по факту соединения нет. Неужели коммутатор "несовместим"? Вставить ник Quote
Dmitry Polyakov Posted July 3, 2013 Posted July 3, 2013 Сабжевая грозозащита. Не важно, установлена в шасси APC или вмсит в воздухе - разрывает соединение. Коммутатор NETGEAR G724TP не соединяется ни с микротиками ни с роутером dlink dir-100. Отключил на всякий случай PoE - та же картина. Причем иногда в свойствах коммутатора видно, что есть линк, но по факту соединения нет. Неужели коммутатор "несовместим"? обычно такие вопросы решают через саппорт. как себя ведёт грозозащита в связке с другими коммутаторами? Вставить ник Quote
BiWiS Posted July 3, 2013 Posted July 3, 2013 попробуйте отвинтить у защиты землю и проверить :) может у вас земля неправильная, если без нее заработает то меряйте землю. Вставить ник Quote
vnkorol Posted July 4, 2013 Author Posted July 4, 2013 С встроенной сетевой (гигабитной) и 100Мбит роутером tp-link работает нормально. Плохая земля исключается, т.к. даже не вставив модуль в шасси - всё то же самое. Вставить ник Quote
vnkorol Posted July 5, 2013 Author Posted July 5, 2013 Проблема решена. Всё работает. Причина была в витой алюминиевой говнопаре. :( Вставить ник Quote
Tosha Posted July 8, 2013 Posted July 8, 2013 Да, аллюминий в витой паре - зло. Не раз уже ругали. Вставить ник Quote