Перейти к содержимому
Калькуляторы

Уличный шкаф для частного сектора Какой размер будет правильным?

8... Съемные двери (кондюк и пр. ) чтобы монтаж шкафа весом полтонны не превращался в монтаж египетской пирамиды для монтажников ( манипулятором помнешь, руками *** сдвинешь )

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Касающееся ИБП и АКБ...

ИБП...

пожелания к элтеку - делайте клеммники под больший квадрат питающих кабелей. т.к. при токе на нагрузке до 150А иногда надо втыкать кабели и по 16 квадратов...

пожелания к эмерсону - сделайте отдельный клеммник под АКБ... остальное супер. ИБП понравился...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

тут сегодня был на строительном рынке и удивился ценой бытовок строительных...

вот такая бытовка у нас стоит столько же... :)

Есть полумерок- цена 30тысч... http://www.kraust.ru/catalog/blok-konteineri/model/ebk-01-dvp/

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну, 3т контейнер можно и за 15 купить.

плюс утеплить+сделать внутреннюю отделку, внешнюю тоже надо бы.. все это...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня позавчера сломали уличный шкаф.

Нетрезвый товарищ на семерке въехал, по дороге снес еще два электрических столба.

Ущерб взыскивать не с кого, ибо к праотцам он отправился не отходя от кассы.

Шкаф выдержал, хоть и помят был нехило, вскрывать пришлось болгаркой.

Самый прикаол, что всё работало, не смотря на помятую оптику и оборванное электричество.

ИБП отработал как надо.

 

Целесообразность установки уличных шкафов начинает подвергаться сомнению....

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Может реально проще организовать мини-серверную из утепленного 3т контейнера? Удобнее работать и обслуживать + вандалостойкость выше + можно брать бабки за аренду такого помещения с других операторов, например)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Всем привет. тоже думаю сделать уличный шкаф, сам шкаф уже есть. Только проблема стала в утеплителе.

Может кто знает какой утеплитель использовать и какой толщины лучше его сделать?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Целесообразность установки уличных шкафов начинает подвергаться сомнению....

У меня на столе лежит бумажка, где написано: нарисовать грунтовый контейнер.

 

Кто заказывал - не помню. Однако логика в этом есть. НУПы, в связи, - наше советское всё.

 

Сезонный всплеск закончится - порисую.

 

Пока обеда хватает ответить на 2-3 письма или поста.

 

И назад, гнуть, варить и красить.

 

Не до картинок.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну так и у сотовых можно стойкоместо в БС в аренду брать, например.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Может кто знает какой утеплитель использовать и какой толщины лучше его сделать?

 

 

базальтовые плиты им пофигу огонь 50 мм они продаются вроде

 

У меня позавчера сломали уличный шкаф.

фотки хоть-бы скинул глянуть на масштаб разрушений

Изменено пользователем Vasmer

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

фотки хоть-бы скинул глянуть на масштаб разрушений

Не я ездил туда.

Да и вообще, фотоотчеты это не моё....

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нужно вокруг шкафа варить ограждение из 20 швеллера.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

лучше из Двутавра

Швеллер легко гнется у него ребра жескости только с одной стороны

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

может еще колючую проволоку растянуть по периметру - 220 на нее подать + пару охранников с собаками поставить

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

лучше из Двутавра

Швеллер легко гнется у него ребра жескости только с одной стороны

 

Ну так не просто же его закопать, а ограждение сделать. Вон посмотрите на отбойники вокруг дорог, тоже из швеллера да еще и гнутого. Тогда он будет крепким.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Целесообразность установки уличных шкафов начинает подвергаться сомнению....

У меня на столе лежит бумажка, где написано: нарисовать грунтовый контейнер. Кто заказывал - не помню. Однако логика в этом есть. НУПы, в связи, - наше советское всё.

ТЗ кинь :) вообще узел связи в колодце- грунтовый контейнер, бредовая идея в пионертелекоме... отсутствие геодезии- нормального корректного проекта и изыскания... тут Гипросвязевские контейнеры заливает...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

дак что уж мучатся танковые ежи закопать , а то что в земле забетонировать чтоб уж наверняка и пару турелей по бокам..... )))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нужно вокруг шкафа варить ограждение из 20 швеллера.

Хорошо разогнанная творение российского автопрома с камикадзе за рулём легко снесло два железобетонных столба.

Двутавр будет ему по барабану.

 

А если это будет Камаз......

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня позавчера сломали уличный шкаф.

Самый прикаол, что всё работало, не смотря на помятую оптику и оборванное электричество.

ИБП отработал как надо.

Было подобное. Зимой снесли. Стоял враскоряку. На месте подварили, выправили.

Целесообразность установки уличных шкафов начинает подвергаться сомнению....

Больше 40 шт. расставили. Учитывая ажиотажный спрос на подключение в коттеджных посёлках, альтернативы не вижу.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я, честно говоря тоже особо альтернативы не вижу.

Точнее у меня-то альтернатива есть. Протянуть 500 метров 96-го кабеля до ближайшей двухэтажки :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Больше 40 шт. расставили. Учитывая ажиотажный спрос на подключение в коттеджных посёлках, альтернативы не вижу.

 

В поселках лучше что-то вроде мини-домика делать, что бы можно было и в плохую погоду работать. В одном месте в грозу вылетело все оборудование в уличной стойке 600х600мм, дождь лил не переставая и шквальный ветер, пришлось подгонять 2 газели и натягивать поверх кузовов брезент (пленку просто разрывало), что бы поменять 6 коммутаторов с SFP модулями для ~100 клиентов, подключенных по оптике. Аналогичные проблемы бывают и зимой, когда нужно что-то заменить - пока работаешь с открытой дверью внутри все замерзает и порой оболочка на кабелях трескается + пальцам холодно, если надо что-то в ноутбуке тыкать. На машине не всегда можно подъехать по сугробам.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В поселках лучше что-то вроде мини-домика делать, что бы можно было и в плохую погоду работать.

За пять с лишним лет наши термошкафы нас сильно не подводили.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В поселках лучше что-то вроде мини-домика делать, что бы можно было и в плохую погоду работать.

За пять с лишним лет наши термошкафы нас сильно не подводили.

Мне уже хочется приехать к вам в гости, посмотреть на ваши шкафчики.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.