dignity Опубликовано 1 июля, 2013 · Жалоба Либо вы в 2 уровня строитесь - доступ + ядро, тогда на каждый дом волокно и модуль в ядро, или в 3 ядро, агрегация, доступ, тогда планируете районные узлы агрегации и только до них тянете из ядра. В вашем случае считаю бессмысленным делать агрегацию. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Butch3r Опубликовано 2 июля, 2013 · Жалоба KIt88, собственно провайдингом не занимаюсь, но обслуживаю несколько сеток в СПб (оборудование поставляю), несколько лет работал в крупном телекоме строителем) Крупные провы (билайн, интерзет, дом ру и т.д.) строятся на длинках, с абонентской базой в 1000 человек застроится можно и на DES-3526 или 3200-26/28 (все что надо есть, цена более интересная), знакомые вообще строятся на DMC-920 + DES-3018 (IPoE без IPTV) - но это колхозно, конечно) На узел можно и DGS-3612G или еще дешевле DXS-3326GSR. Оба работают, проблем нет (IPoE+IPTV). Все же читаю, что отношение к длинкам у большинства весьма стереотипное В ядро всё таки лучше поставить циску, 3612 это неплохой квартальник Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sonxxx Опубликовано 2 июля, 2013 · Жалоба нарисовал подробнее схему. Вопросы 1. Нужно 13 Cisco (нет ли более многопортовых?) 2. Правильно ли я соединил между собой cisco, то есть фактически тратятся 2 оптических порта для соединения кисок между собой? 3. по "Дереву 2" на картинке, 27 коммутаторов, то как рациональние поступить с волокнами, кидать кабель с более 54 волокнами ?а вообще такое бывает? 4. Для кисок понял что нужно брать Модуля GBIC WDM, дальность до 20км а какие или как расчитать брать для Длинков (растояния указаны на рисунке) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NikAlexAn Опубликовано 2 июля, 2013 · Жалоба Вы что выбрали - звезду или кольцо? Если звезду то достаточно одного порта c3550 на коммутатор доступа, двумя оптическими линками коммутатор доступа имеет смысл подключать если трассы оптики разные. Если 3550 размещены в одном помещении то их между собой можно соединять витой парой (порты 11 и 12). Лучше не между собой их соединять а собрать на коммутатор типа с4948(http://shop.nag.ru/catalog/02392.Cisco/06743.4500-X-4900/06067.WS-C4948-S или http://shop.nag.ru/catalog/02392.Cisco/06743.4500-X-4900/06066.WS-C4948-10GE-S). Оптические модули лучше одинаковые брать с учётом длин волн разумеется. Для кисок GBIC 20км 1310/1550 а для доступа SFP 20км 1550/1310. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dignity Опубликовано 2 июля, 2013 · Жалоба Чет много кошек) вроде 5 должно хватить. 5 x 10 = 50 лучей + замкнуть их в кольцо, к примеру на медных портах и сделать ospf. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sonxxx Опубликовано 2 июля, 2013 · Жалоба Вы что выбрали - звезду или кольцо? Если звезду то достаточно одного порта c3550 на коммутатор доступа, двумя оптическими линками коммутатор доступа имеет смысл подключать если трассы оптики разные. Если 3550 размещены в одном помещении то их между собой можно соединять витой парой (порты 11 и 12). Лучше не между собой их соединять а собрать на коммутатор типа с4948(http://shop.nag.ru/catalog/02392.Cisco/06743.4500-X-4900/06067.WS-C4948-S или http://shop.nag.ru/catalog/02392.Cisco/06743.4500-X-4900/06066.WS-C4948-10GE-S). Оптические модули лучше одинаковые брать с учётом длин волн разумеется. Для кисок GBIC 20км 1310/1550 а для доступа SFP 20км 1550/1310. Выбрали звезду. аа значин на один коммутатор доступа нужно одно волокно,а не два.. тыкните пожалуйста носом, какие коенкретно модули GBIC и SFP, ссылочку плисс и нужно ли к каждому коммутатору кидать резервное волокно? (по опыту что подскажите) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NikAlexAn Опубликовано 2 июля, 2013 · Жалоба Выбрали звезду. аа значин на один коммутатор доступа нужно одно волокно,а не два.. тыкните пожалуйста носом, какие коенкретно модули GBIC и SFP, ссылочку плисс и нужно ли к каждому коммутатору кидать резервное волокно? (по опыту что подскажите) http://shop.nag.ru/catalog/01890.Moduli-GBIC/06898.WDM-odnovolokonnye/01905.SNR-GBIC-W35-20 http://shop.nag.ru/catalog/02086.Moduli-SFP/06896.WDM-odnovolokonnye/01978.SNR-SFP-W53-20 Можно конечно сэкономить и на коротких участках ставить: http://shop.nag.ru/catalog/01890.Moduli-GBIC/06898.WDM-odnovolokonnye/03446.SNR-GBIC-W35-3 http://shop.nag.ru/catalog/02086.Moduli-SFP/06896.WDM-odnovolokonnye/03065.SNR-SFP-W53-3 Резервное волокно - на вырост или для резервирования. Для резервирования лучше чтоб волокна до дома шли разными трассами. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sonxxx Опубликовано 2 июля, 2013 · Жалоба ну вот уже красивее получается Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sonxxx Опубликовано 2 июля, 2013 · Жалоба спасибо ОГРОМНОЕ, направляете на путь истиный наверно нужно теперь добавить в центр роутер Какой? микротик? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Butch3r Опубликовано 2 июля, 2013 · Жалоба Я бы вместо 35 каталистов поставил Dlink DGS-3120-24SC, а в центр воткнул какого-нибудь 7606. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NikAlexAn Опубликовано 2 июля, 2013 · Жалоба спасибо ОГРОМНОЕ, направляете на путь истиный наверно нужно теперь добавить в центр роутер Какой? микротик? С такими комплектующими просто реализовать VLAN на пользователя. В качестве BRAS-а можно SE100 или ASR1000 серии. Можно и на NPE-G1/G2 запустить. Какой трафик будет? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sonxxx Опубликовано 2 июля, 2013 · Жалоба спасибо ОГРОМНОЕ, направляете на путь истиный наверно нужно теперь добавить в центр роутер Какой? микротик? С такими комплектующими просто реализовать VLAN на пользователя. В качестве BRAS-а можно SE100 или ASR1000 серии. Можно и на NPE-G1/G2 запустить. Какой трафик будет? Передача данных (vlan), интернет, телефон. КТВ, видео по запросу не будет Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NikAlexAn Опубликовано 2 июля, 2013 · Жалоба Объём какой трафика? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
murzik_one Опубликовано 2 июля, 2013 · Жалоба да не ввязывайтесь вы в длинк, если есть деньги на циско, берите лучше ее, пусть даже это будет БУ, меньше глюков и гемора словите. зы. вы еще скажите, какой у вас бюджет, тогда можно что то еще посоветовать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
EShirokiy Опубликовано 2 июля, 2013 · Жалоба Если абонов 200-800, то трафик будет весьма небольшой) murzik_one, про какие глюки и гемор у длинка вы говорите? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sonxxx Опубликовано 3 июля, 2013 · Жалоба Объём какой трафика? Трафик будет не большой, подключение только юриков, сказать обьем трафика затрудняюсь, думаю 1Гбит на всю мою сеть с головой хватит. (а у меня уже на каждый коммутатор по волокну) да не ввязывайтесь вы в длинк, если есть деньги на циско, берите лучше ее, пусть даже это будет БУ, меньше глюков и гемора словите. зы. вы еще скажите, какой у вас бюджет, тогда можно что то еще посоветовать. с бюджетом не ограничивают, главное надежность и максимально не зависить от электропитания... сколько посчитаем нужно денежек столько и выделят, поэтому можно расматривать и дорогие варианты в итоге выбрать оптимальный вариант murzik_one подскажите подалуйста, какие коммутаторы cisco вы рекомендуете (доступ, агрегация) про рекомедуемые здесь Dlink (никогда не доверял длинку),но перерыл весь форум, нашел только положительные отзывы и если коммутаторы надежней-стабильней с разумными ценами по чему бы и не рассмотреть Смотрю-читаю даже про хPON, так все красиво написано и не пойму если так все красиво почему xPON мало кто использует, или используют только в частном секторе Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dignity Опубликовано 3 июля, 2013 · Жалоба последний пост убил всю "бродяжность" темы. Думаю, что Вам к интегратору. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sonxxx Опубликовано 3 июля, 2013 (изменено) · Жалоба последний пост убил всю "бродяжность" темы. Думаю, что Вам к интегратору. постепенно начинаю понимать что с чем едят, поэтому из бросаний из стороны в сторону выявляются прямые направления но опыта нет, поэтому всегда остаются сомнения читаем ищем И КОНЕЧНО СПАСИБО ВАМ И ФОРУМУ направляете куда двигаться, а то в начале была полная каша в голове НО СОВЕТЫ -РЕКОМЕНДАЦИИ -ЖДУ С НЕТЕРПЕНИЕМ Изменено 3 июля, 2013 пользователем sonxxx Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sonxxx Опубликовано 3 июля, 2013 · Жалоба Предлагают следующие оборудование: RAISECOM Technology Доступ: ISCOM2128EA-MA-AC, ISCOM2110EA-MA-WP, USFP-Gb/S1-D-R Агрегация: ISCOM2924GF-4C-AC/D, USFP+10G-S1-D-R,USFP-Gb/S1-D-R Ядро: XSM7224S-100EUS, AXC761-10000S, APS300W-10000S, XSM7224L-10000S, AXM762-10000S что подскажите, стоит ли его расматривать, как устойств надежней длинков (предложеных в теме)? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Butch3r Опубликовано 3 июля, 2013 (изменено) · Жалоба Не советую, мы в своё время работали с райскомом и обожглись на нём, когда у одной из "устаревших" моделей вылез касяк - нам сказали что его править не будут (хотя буквально несколько месяцев назад эта модель не была устаревшей). Берите Dlink и не парьтесь - на нём работает всё страна, представительства и сервисные центры по всей стране. Просто всегда должен быть ZIP. SFP модули вообще проще брать китайские Gateray,SNR,Modultech так как они стоит в 2-3 раза дешевле, а по факту тоже самое. Если нужна совместимость с циской - так и пишите продавцу. Всё сделают :) Изменено 3 июля, 2013 пользователем Butch3r Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NikAlexAn Опубликовано 3 июля, 2013 · Жалоба С 3550 проблемка - нет действующих сертификатов. Но раз сеть под юриков - можно и поновей что нить поставить. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dignity Опубликовано 3 июля, 2013 · Жалоба С 3550 проблемка - нет действующих сертификатов. Но раз сеть под юриков - можно и поновей что нить поставить. Ну, когда это было проблемой-то... Главное показать, что на момент покупки они были) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sonxxx Опубликовано 3 июля, 2013 · Жалоба С 3550 проблемка - нет действующих сертификатов. Но раз сеть под юриков - можно и поновей что нить поставить. бюджет нормальный, сеть не распыляется, оборудования не много, можно и поновее подсказать звонил в NAG, рекомендуют циски бу на доступ cisco 2950, на агрегацию 3560 что скажите? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
BiWiS Опубликовано 3 июля, 2013 · Жалоба Циски 2950 шумные, если в подъездах ставить, то вас бабки с фольгой на голове атаковать будут :) Если вам никаких изысков кроме VLAN не надо я бы поискал чтото другое с пассивным охлаждением. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sonxxx Опубликовано 3 июля, 2013 · Жалоба Циски 2950 шумные, если в подъездах ставить, то вас бабки с фольгой на голове атаковать будут :) Если вам никаких изысков кроме VLAN не надо я бы поискал чтото другое с пассивным охлаждением. спасибо какая полезная информация, жутко не нравиться активное охлаждение,вечно пылью забиваются Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...