Ну зачем-же юродствовать. Если вам лично кажется, что это невозможно, это не значит что этого нельзя сделать в принципе. Существует масса способов ввода кабелей в подобные сооружения.

 

Самый простой - это сварить рукав из трубы большого диаметра до точки выше уровня затопления. Если труба будет что-то около 250 мм - то можно делать изгибы на этом рукаве. Все кабели пройдут.

По сложнее - сделать гермокоробку в виде коробки с отверстиями на противоположных стенках и с креплениями кабеля в двух точках. После продевания и крепления кабелей - залить резиновым компаундом типа виксинта.

 

Так что гермоввод - это ерунда. Мена больше беспокоит гермодверь. Вот это реально должна быть контрукция... Прогиб двери при 2хкратной рабочей нагрузке не должен превышать 1-2 мм. Иначе - потекут уплотнители. И как сделать такую дверь при её размере 0.9х2 - вот это задача...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

И как сделать такую дверь при её размере 0.9х2 - вот это задача...

Я конечно не эксперт, но КО подсказывает решение - дверь в форме полусферы. Не пойдёт?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Поёдёт, поёдёт. На подлодках так и делают... Вот только единственный способ, который мне идёт в голову для изготовления сферической (на самом деле достаточно куполообразной) двери - это литьё. На ПЛ люки, к стати, литые. Или литьё+сварка. В условиях Топикстартера - меня терзают сомнения. Скорее всего это должна быть сварная конструкция. И вот как её сделать такой жёсткой...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А кто вам даст в этом районе вывести кабеля наружу? Всё должно быть только под землёй ).

 

Мне кажется, что это очень хорошая тема, чтоб пофантазировать. И не больше.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я автору темы рекомендую посетить ранее реализованную идею - познакомится с унифицированным командным пунктом - УКП http://rvsn.com.ua/photos.html

Командный пункт использовался для управления и контроля пусковых установок МБР РС-22 (15Ж60) РТ-23УТТХ «Молодец » (по классификации NATO - SS-24 «Scalpel»), поддержание температурно-влажностного режима и защиты личного состава от поражающих факторов оружия массового поражения. Вес УКП - 125 тонн, длина - 33 метра, диаметр 3,3 метра, продолжительность автономного режима работы - до 45 суток.

Наглядно ознакомиться, пообщаться со служившими там офицерами - перенять опыт, так сказать!

Сам все никак не доеду туда ;( но очень хочется

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Куб железа весит 3 тонны.

Ничего не попутали? Вообще-то - 7,8 тонны.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мне кажется или проще и дешевле будет все это разнести по ДЦ? :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мимо проходил...Напутал. Действительно 7.8 тонны. Брал из головы, а сейчас посмотрел в вики. Но, в данном случае, это не приципиально по массе, но несколько хуже по деньгам. Железа надо чуть более, чем 182м^2 (площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда 7х7х3). Если взять лист 10мм - надо 1,82 куба железа. Или 14.2 тонны. Что при цене проката 30 т.р. составит 426 т.р. Но, если делать бетониевый каркас - железо можно взять и 5 мм. с перевязкой с бетоном почаще. Что сократит сумму вдвое.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну зачем-же юродствовать. Если вам лично кажется, что это невозможно, это не значит что этого нельзя сделать в принципе. Существует масса способов ввода кабелей в подобные сооружения.

 

а как не юродствовать, если сама затея, вынесена в уровень бреда?

к любой сетевой коробке можно подвести кабеля. кабеля можно зарезервировать, дважды, трижды четырежды... со всех сторон света... зашифроваться, и положить в броню.

можно зарезервировать питание, хорошее ЭПУ на тяговых аккумах + ДГС + с разных подстанций ну и на уровне бреда - ветряк и солнечные батареи.

так если бюджет по сути не ограничен, так простите за мой французский, зачем заниматься хе$#ей, если можно изначально сделать все правильно?

 

Я конечно не эксперт, но КО подсказывает решение - дверь в форме полусферы. Не пойдёт?

 

Оборудование и шкафы как собираетесь туда заносить?

 

А кто вам даст в этом районе вывести кабеля наружу? Всё должно быть только под землёй ).

какой вопрос, все решаемо =)

http://gnb-neva.ru/ugb-2m/

 

Но, если делать бетониевый каркас - железо можно взять и 5 мм. с перевязкой с бетоном почаще. Что сократит сумму вдвое.

на площади в 50 квадратов у вас потолок реально провиснет не только на листах 5мм но и на листах 15мм.

швеллера усиления в любом случае будут необходимы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Наивность - хуже воровства ;)

Вы считаете стоимость материала - АХАХАХ!

В таких задачах основными затраты будут проект и сами работы!

Да еще найти подрядчика с опытом, кто возьмется за такой смехотворный объем. Спецов да же сварить кессон по месту в подвале не просто найти из стали 10мм !

Или Вы сами купите за 300 евро сварочник инверторный и электродами трешкой будете все варить? И вентилятором бытовым за 800рублей вентилировать?

ТУт задача подстать пусковой установке баллистической ракеты по надежности! А специализированная компания с соответствующим штатом спецов и оборудованием меньше, чем на контракт на миллиард не будет ввязываться ;)

Единственный вариант Вам - просто берите бабки с заказчика на однодневку, делайте гипсокартоновую херню в подвале, красьте все красивой краской, в приямок насос малыш и валите с авансом на все четыре стороны, что б не нашли ;)

Нравятся мне системные интеграторы, которые на форуме всерьез такие задачи обсуждают ;) ХОХОХО!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

на площади в 50 квадратов у вас потолок реально провиснет не только на листах 5мм но и на листах 15мм. швеллера усиления в любом случае будут необходимы.

Вы, вообще, тему с начала читали? Там, вроде, какие-то слова про бетонный кубик были и колонну посередине, не?

 

Вот в конце-концов...

с перевязкой с бетоном почаще.

 

а как не юродствовать, если сама затея, вынесена в уровень бреда?
- почему вы так считаете? В гараже значит можно делать кессон не снося соседние гаражи и это делает каждый второй а в подвале здания значит нельзя... интересный взгляд на жизнь.

 

оффтоп.

Друзья, вылезайте из офисов почаще на свет божий. Не боги горшки обжигают. Всё можно сделать самому и это не так сложно как кажется. Я сам построил свой дом, а он 10х10м. Сам всё считал и сам строил. Сейчас я переехал жить в деревню и насмотрелся тут такого! Люди сами делают ВСЁ. Вообще всё. Просто берут и делают. Я, насмотревшись на них, САМ сделал прицеп-лесовоз и телегу-самосвал. Это всё не так сложно. Сложно поверить в себя и начать. Мне помог радиолюбитеский опыт. Так-же и ТСу. Не забздит - сделает свой кубик. И ничего никуда не потечёт и не всплывёт. И стоить бодет не более лимона рублей. Пристрелочно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

какой вопрос, все решаемо =)

http://gnb-neva.ru/ugb-2m/

ага, только сколько времени займут согласования коридора в этой "заповедной" зоне?

 

А вот идея с командным пунктом мне очень понравилась

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Или Вы сами купите за 300 евро сварочник инверторный и электродами трешкой будете все варить?
Именно так. Только не трёшкой а четвёркой. Или бункер варили Японским Электронным Сварочником с Турбоподачей и Краником. + 2 Инженера с верхним образованием рядом? нет, друзья. Варил этот бункер Дядя Вася. Варил простыми Электродами и Трансформаторным Сварочником. Причём, как пить дать, на переменке даже. И ничего. Всё стоит и не падает. И не течёт. Вообще, есть така штука, как рабочие профессии. Токарь, Сварщик, Стропальщик, Бетонщик. Вот эти люди без верхнего образования и знают, как сварить 10 мм лист. Такого сварщика легко можно найти в любом городском водоканале. Ибо, 10 мм - это как раз сденка трубы большого диаметра. Ну, или у газовщиков. Вообще не вижу проблемы в сварке. Основную проблему я вижу в том, как всё это туда заносить и как это там ворочать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да еще найти подрядчика с опытом, кто возьмется за такой смехотворный объем. Спецов да же сварить кессон по месту в подвале не просто найти из стали 10мм !

С учетом что как не крутись, а по месту шов получится сделать только внутренний...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

- почему вы так считаете? В гараже значит можно делать кессон не снося соседние гаражи и это делает каждый второй а в подвале здания значит нельзя... интересный взгляд на жизнь.

 

оффтоп.

Друзья, вылезайте из офисов почаще на свет божий. Не боги горшки обжигают. Всё можно сделать самому и это не так сложно как кажется. Я сам построил свой дом, а он 10х10м. Сам всё считал и сам строил. Сейчас я переехал жить в деревню и насмотрелся тут такого! Люди сами делают ВСЁ. Вообще всё. Просто берут и делают. Я, насмотревшись на них, САМ сделал прицеп-лесовоз и телегу-самосвал. Это всё не так сложно. Сложно поверить в себя и начать. Мне помог радиолюбитеский опыт. Так-же и ТСу. Не забздит - сделает свой кубик. И ничего никуда не потечёт и не всплывёт. И стоить бодет не более лимона рублей. Пристрелочно.

 

про кессоны для гаражей услышал только тут. тоже бред... кстати дешевле купить/посторить гараж в неподтопляемом месте, чем сделать в из гаража подводную лодку, парковать туда порш кайен (например), и в определенный момент хрен знает какой период забыть про авто, ай блин гараж затопило...

 

далее. когда вы строите дом, вы собираетесь в нем жить сами, тут вопрос вашей собственной безопасности и ваших близких, которые своему родичу доверили свои жизни.

тут-же идет вопрос о сохранении данных, которые стоят очень дорого! не ваши собственные, а чужие, за которые ТС несет ответственность.

 

а вот по поводу стоимости, тут вы не правы, где нить в москве/подмосковье стоить далеко за несколько сотен т.евро. с учетом подрядных работ, которые далеко превысят стоимость материаллов, а где нибудь в деревне новоебенево, с тыренным ржавым металлом, может и в 100-500 т.рублей уложатся.

 

опять-же вопрос о надежности...

Изменено пользователем murzik_one

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

недостроенный высокозащищенный КП. наслаждайтесь.

http://vkartoteke.ru/kosh/index.htm

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вообще, по результатам обсуждения - гермокапсула не выход. Достаточно надёжную не построить, нет технической возможности.

 

Подумайте, может вам дешевле кинуть хоть 100гигабитную магистраль туда, где можно спокойно разместить оборудование? Даже хоть 144 волокна по гигабиту...

А в подвале разместить недорогое шасси с медиаконвертерами.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А в подвале разместить недорогое шасси с медиаконвертерами.

Вот только зачем подвал? =)

Кстати мидюки прошлый век, сейчас приличный свичь идет с SFP дырками =)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Имхо, конечно, поставить насосы, фальшпол и расслабиться. А по уму, не делать в подвале... можно еще все сделать в невысоком размере и закрепить на потолке))) при затоплении заплыть на лодке или ногами и эвакуировать железо))), главное уровень отслеживать и насосы))

Изменено пользователем dignity

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Лучше в чистом поле строить. У нас сегодня в одном здании с ДЦ пожар был по третьему номеру на 300 квадратов, например. Правда, ни одно животное не пострадало :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да еще найти подрядчика с опытом, кто возьмется за такой смехотворный объем. Спецов да же сварить кессон по месту в подвале не просто найти из стали 10мм !

С учетом что как не крутись, а по месту шов получится сделать только внутренний...

Со сваркой проблем не будет, недавно общался с опытным сварщиком, например в трубах со стенкой ~10мм снимается под углом кромка, в итоге стык двух труб представляет букву "V" в нее кольцо из проволки и все это легко варится 4кой, с листами тоже проблем не вижу.

 

Остается вопрос целесообразности :-)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Или Вы сами купите за 300 евро сварочник инверторный и электродами трешкой будете все варить?
Именно так. Только не трёшкой а четвёркой. Или бункер варили Японским Электронным Сварочником с Турбоподачей и Краником. + 2 Инженера с верхним образованием рядом? нет, друзья. Варил этот бункер Дядя Вася. Варил простыми Электродами и Трансформаторным Сварочником. Причём, как пить дать, на переменке даже. И ничего. Всё стоит и не падает. И не течёт. Вообще, есть така штука, как рабочие профессии. Токарь, Сварщик, Стропальщик, Бетонщик. Вот эти люди без верхнего образования и знают, как сварить 10 мм лист. Такого сварщика легко можно найти в любом городском водоканале. Ибо, 10 мм - это как раз сденка трубы большого диаметра. Ну, или у газовщиков. Вообще не вижу проблемы в сварке. Основную проблему я вижу в том, как всё это туда заносить и как это там ворочать.

Только вот найти токаря сварщика формовщика ( бетоньщик - надо ж так назвать) все больше и больше становится проблемой!

На пенсии все, или на окладе ломовом в компании с заказами на год вперед! Не всякий щас сварит 4кой электродом и переменным током консервную банку!

Может и найдете пенсионера, который проварит пару швов. А кто будет ультразвуком проверять? Тут ведь речь не о кессоне в гараже, пусть да же с Кайеном!

Тут строится объект под бизнес критикал процессы и автор заявил, что потерять данные дороже денег!

 

А вот пример капсулы недостроенного командного пункта, кажется под Смотленском очень да же кстати!

Можно например такого в каждом регионе найти и наглядно увидеть масштабы и методы! Поискать на тематических форумах по диггерству и тп

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

непонятен объем оборудования с нужными данными :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Оборудование и шкафы как собираетесь туда заносить?

Не поверите, руками.

Только что смонтировали узел в башне сечением 2х2 метра. Вход только через люк в полу. Стойка разбирается и сбирается на втором этаже одним человеком, больше не поместится. Потом по очереди заводят кабель, варят кроссы, ставят оборудвание. Оборудование подаётся жопой или мордой вперёд через люк. Главное не проектировать в такой узел 7613, а ставить железяки в 1-3U.

 

Может и найдете пенсионера, который проварит пару швов. А кто будет ультразвуком проверять? Тут ведь речь не о кессоне в гараже, пусть да же с Кайеном!

Вот наши клиенты: http://www.nzm.ru/rus/about/

У них сварщиков попой кушай, обращайтесь. Они вам и просветят и сварят и термообработку шва сделают и дадут гарантию. В сварочной лаборатории пугали иностранных заказчиков сварными швами, которые не ломаются при изгибе после сгибания образца на 180 градусов.

Правда стоить это будет не дёшево.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ваше последнее предложение - основное ;)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.