optimus.w.net Posted June 9, 2013 Posted June 9, 2013 Интересует источник безперебойного питания на 4-6 микротиков (411,433,sxt...). И конечно же - недорого и со вкусом. Кто что практикует? Вставить ник Quote
Yaten Posted June 10, 2013 Posted June 10, 2013 обычный упс типа apc 1000 и батареи 40А спец. для упсов. Вставить ник Quote
optimus.w.net Posted June 10, 2013 Author Posted June 10, 2013 обычный упс типа apc 1000 и батареи 40А спец. для упсов. +сетевой фильтр+5шт. РОЕ?? Вставить ник Quote
Saab95 Posted June 10, 2013 Posted June 10, 2013 Интересует источник безперебойного питания на 4-6 микротиков (411,433,sxt...). И конечно же - недорого и со вкусом. Кто что практикует? 2 аккумулятора от ИБП по 12 вольт соединенные последовательно, к ним подключить через диод блок питания от Mikrotik RB750UP, он имеет защиту от превышения выходного тока. Если питание есть все идет от него, как пропало все идет от батарей, как включилось питание пошел зарядный ток выше 2.5 ампер, БП отрубился от перегрузки и включился снова, так и будет моргать пока зарядный ток не упадет менее 2.5 ампер и БП не перейдет в штатный режим работы. Минус такого решения - напряжение может просесть ниже 8 вольт и микротик зависнуть, если электричество надолго отключат. Вставить ник Quote
belokuriha Posted June 10, 2013 Posted June 10, 2013 Вот такое вот попробуйте, у меня стоят но током меньше, хватает , питают точки NSM2 Вставить ник Quote
Yaten Posted June 10, 2013 Posted June 10, 2013 +сетевой фильтр+5шт. РОЕ?? Нет. Два БП 24в 2а запаралелиные через диоды и ко всем МТ. Потребление должно уложиться в 2А. Дла БП для резерва, были случаи когда дохли инверторы в БП от квадратной "синусоиды" упса при работе от батареи. Вставить ник Quote
dIMbI4 Posted June 10, 2013 Posted June 10, 2013 ставьте meanwell ad55 и не ебите голову Вставить ник Quote
zoro Posted June 10, 2013 Posted June 10, 2013 я бы http://bast.ru/products/outdoor/ такой поставьте ;) ... внутри такого http://bast.ru/products/outdoor/skat2400-5.html можно поставить грозозащиту с подпаянным к питанию концами... либо 750U Вставить ник Quote
Yaten Posted June 10, 2013 Posted June 10, 2013 Кому какие кактусы нравятся, тот их и жуёт. ) А вообще нормальный ИБП на 24в и хватит. только батарею соответствующую. Бюджет с батареей сразу под 10т.р. вылетает, а то и чуть больше. Вставить ник Quote
dIMbI4 Posted June 11, 2013 Posted June 11, 2013 я покупаю адд155 чтобы еще и мидик запитать от 5 вольт, цепляю батарейки 40ач от сигнализаций - получается 1300 упс+ 2*2300 батарейки. и можно про точку вообще забыть. Вставить ник Quote
Yaten Posted June 11, 2013 Posted June 11, 2013 там этих meanwell ad55.... какой именно? Вставить ник Quote
Dmitry Polyakov Posted June 11, 2013 Posted June 11, 2013 http://shop.nag.ru/catalog/09837.SNR/09840.Off-line/11000.SNR-UPS-SMART-40 в два раза дешевле адд155в Вставить ник Quote
Yaten Posted June 11, 2013 Posted June 11, 2013 http://shop.nag.ru/c...NR-UPS-SMART-40в два раза дешевле адд155в Вы хотите поставить его рядом с МТ на крыше/мачте? или пустить 12в питалки через витуху 50м? Надо тоже самое на 24в. Вставить ник Quote
fhntv_smart Posted June 11, 2013 Posted June 11, 2013 Я у нас AD55 покупал по 200 грн, ~ 1000 рублей грубо. На нем висит SXT, NSm2, NbM2, RB450, RB411AH с радиокартой. Померял ток потребления от батарей, 0.5А на всех, *24 вольта это 12 ватт при нагрузке 10-15 мбит. На RB450 сделал скрипт, отсылающий почту если напряжение ниже 24. От сети питание идет 27 вольт, от батарей 24 вольт. За два часа работы напряжение на одну десятую проседает. Если в сети напряжение падает до 150 вольт, питание на батареи не переходит. Вставить ник Quote
matrot Posted June 13, 2013 Posted June 13, 2013 (edited) Интересует источник безперебойного питания на 4-6 микротиков (411,433,sxt...). И конечно же - недорого и со вкусом. Кто что практикует? http://tandem.ck.ua/img/electronics/ups/mt/ups_mt-24S-2011-60sch1.jpg 1. Выходное напряжение РоЕ - 24В±0,1В (стабилизированное) 2. Максимальная мощность, не более 50Вт. http://tandem.ck.ua/ups_mt.php Edited June 13, 2013 by matrot Вставить ник Quote
yKpon Posted June 14, 2013 Posted June 14, 2013 (edited) а обычный упс на 600ВА сколько проработает на RB711+NSm2 ? Edited June 14, 2013 by yKpon Вставить ник Quote
Saab95 Posted June 14, 2013 Posted June 14, 2013 а обычный упс на 600ВА сколько проработает на RB711+NSm2 ? Обычно берут обычный упс на 24 вольта, подключают микротик напрямую от батареи а не от 220 на выходе, если упс умеет заряжать батареи в выключенном состоянии вообще замечательно, тогда при отсутствии питания микротик вообще несколько дней проработает. Вставить ник Quote
yKpon Posted June 14, 2013 Posted June 14, 2013 а обычный упс на 600ВА сколько проработает на RB711+NSm2 ? Обычно берут обычный упс на 24 вольта, подключают микротик напрямую от батареи а не от 220 на выходе, если упс умеет заряжать батареи в выключенном состоянии вообще замечательно, тогда при отсутствии питания микротик вообще несколько дней проработает. да у меня с земли на вышку идёт 48 вольт с 3.5 амперного импульсника, то есть с упса надо 220, обычный комповый упс на 600ВА пару часов протянет? Вставить ник Quote
Saab95 Posted June 14, 2013 Posted June 14, 2013 Если там только микротик то протянет. Можно включить да проверить. Вставить ник Quote
NewUse Posted June 14, 2013 Posted June 14, 2013 Для ПоЕ инжекторов, по крайней мере штатных нужны ИВП класса SMART (чистая синусойда). Вставить ник Quote
zoro Posted June 15, 2013 Posted June 15, 2013 Для ПоЕ инжекторов, по крайней мере штатных нужны ИВП класса SMART (чистая синусойда). С какого перепуга :)? я питаю такие постоянным током и все ок... пила синусоида меандр- ппофиг... Вставить ник Quote
NewUse Posted June 15, 2013 Posted June 15, 2013 я питаю такие постоянным током и все ок... Я же про ПоЕ с 220 писал, есно, если напрямую от акка, то пофигу на синусойду... Вставить ник Quote
zoro Posted June 15, 2013 Posted June 15, 2013 я питаю такие постоянным током и все ок... Я же про ПоЕ с 220 писал, есно, если напрямую от акка, то пофигу на синусойду... 220в- вместо него подается 200-300в постоянки... работает... что я делаю не так? хотя бы марку блока питания бы сказали... Вставить ник Quote
lebang Posted June 17, 2013 Posted June 17, 2013 (edited) Для ПоЕ инжекторов, по крайней мере штатных нужны ИВП класса SMART (чистая синусойда). Неверное утверждение. Чистая синусоида больше нужна для трансформаторных блоков питания. Для импульсных блоков PoE, что используются в комплектах с антеннами, абсолютно все равно. По аналогии, в компьютерных блоках питания используется импульсный преобразователь и питается любым классом ups, вплоть до smart. Edited June 17, 2013 by lebang Вставить ник Quote
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.