vnkorol Posted June 2, 2013 На вышке установлены, допустим, две точки доступа. В "серверной" на земле стоит дорогостоящее оборудование - коммутатор, роутер, сервер. Скажите, насколько верное решение защиты оборудования - подключение точек через промежуточный коммутатор оптический патч? Т.е. точки и промежуточный коммутатор осознанно приносим в жертву. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Saab95 Posted June 3, 2013 Тянете на вышку оптику + питание, ставите 5-ти портовый коммутатор с оптическим портом, в него и подключаете оборудование. А линию питания подключаете через отдельную грозозащиту. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dIMbI4 Posted June 3, 2013 тянуть можно сразу оптику с 2мя стальными прутками- по ним и подадите питание. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
vnkorol Posted June 3, 2013 Оптику наверх не получится из-за ряда причин. Хочу коммутатор внизу поставить, а к нему сверху витой парой. Высота небольшая, метров 10 от силы. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Alteron Posted June 4, 2013 Какие прутки? Вы почитайте, как надо питание на вышки и мачты затягивать. Блин, вот такие самоделкины встали у руля, а потом трупы под мачтами находят. А ответ один - оно само. Автору... При спуске медью, вы всё равно не застрахуетесь от выжигания оборудования. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Saab95 Posted June 4, 2013 Еще можно ветряк поставить и не тянуть электричество снизу=) Тогда связав по оптике грозозащита не нужна. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
BiWiS Posted June 4, 2013 Cтояли на вышке мосты Tsunami, метров 30 над землей + все это на горе. Ничего не сгорало, грозозащита была родная от оборудования, хотя питание наверх шло PoE и внутри зданий все медью было соединено с обоих концов. Мосты до сих пор валяются пылятся как новые после замены. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
vnkorol Posted June 4, 2013 Автору... При спуске медью, вы всё равно не застрахуетесь от выжигания оборудования. Я же писал, что спасти надо оборудование, которое после свитча, соединенного с роутером оптикой. Т.е. при попадании молнии пусть сгорает точка доступа и свитч снизу, а роутер (или коммутатор) основной должен выжить. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
EShirokiy Posted June 4, 2013 vnkorol, оптический патчкорд спасет ситуацию) Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
vnkorol Posted June 5, 2013 Вот я так и думал тоже... Единственное немного смущает - общее питание. По 220в не прошьет? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
EShirokiy Posted June 5, 2013 vnkorol, если несколько тысяч ампер подать то может и прошьет) вообще стекло ток не проводит Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
NikAlexAn Posted June 5, 2013 Вот я так и думал тоже... Единственное немного смущает - общее питание. По 220в не прошьет? Включайте оборудование через нормальные фильтры с дросселем, с защитой от перенапряжений и с заземлением - жить будет легче. А 100% гарантии при грозе никто не даёт. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
zoro Posted June 5, 2013 vnkorol, если несколько тысяч ампер подать то может и прошьет) вообще стекло ток не проводит даже если 1 вольт будет :)? а ток пускай будет по шине течь... и в режиме КЗ без проблем выдаст 10-20 тысч ампер :) ? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
digsi Posted June 5, 2013 только галваническая развязка и нормальная земля, а так прошить запросто сможет. Нормальную землю на верх дотянуть еще суметь надо и правильно в землю столбами зафиксировать. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
NikAlexAn Posted June 5, 2013 даже если 1 вольт будет :)? а ток пускай будет по шине течь... и в режиме КЗ без проблем выдаст 10-20 тысч ампер :) ? Очень качественная шинка нужна :) Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
vnkorol Posted June 5, 2013 vnkorol, если несколько тысяч ампер подать то может и прошьет) вообще стекло ток не проводит Скажите, вы читаете, на что пишете ответы? При чем тут стекло, если я говорю про электропитание... Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
EShirokiy Posted June 5, 2013 vnkorol, я вас не правильно понял Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Saab95 Posted June 5, 2013 Электричество можно и по оптическому кабелю без металлических жил передавать. <object width="560" height="315"><param name="movie" value=" name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src=" type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object> Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...