ubnt toughswitch 8 port периодически перегружаются порты с poe 24v

На 7 (1-6) портах включено POE 24v. Подключено 6 точек ubnt (5 rocket m5 и 1 nanostation m5)на 8 порту POE отключено. Кабель из 8 порта идет в другой коммутатор. Примерно раз в 2 минуты порты с точками (1-6) уходят в down. Как только 1 точку вешаем на вн. питание - все работает нормально. Коммутатор настроен практически по дефолту. Кто-нить с таким сталкивался?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На 7 (1-6) портах включено POE 24v. Подключено 6 точек ubnt (5 rocket m5 и 1 nanostation m5)на 8 порту POE отключено. Кабель из 8 порта идет в другой коммутатор. Примерно раз в 2 минуты порты с точками (1-6) уходят в down. Как только 1 точку вешаем на вн. питание - все работает нормально. Коммутатор настроен практически по дефолту. Кто-нить с таким сталкивался?

Зачем питание на семи портах если используете только шесть?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вообще опечаточка. На 6. Но планируется еще одна точка.

Когда я выключил питание на 7-м порту, то ситуация не изменилась.

Изменено пользователем kamihail

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На 7 (1-6) портах включено POE 24v. Подключено 6 точек ubnt (5 rocket m5 и 1 nanostation m5)на 8 порту POE отключено. Кабель из 8 порта идет в другой коммутатор. Примерно раз в 2 минуты порты с точками (1-6) уходят в down. Как только 1 точку вешаем на вн. питание - все работает нормально.

Сами себе ответили: питания не хватает.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Но коммутаторы разве не рассчитаны на работу 8 точек?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Но коммутаторы разве не рассчитаны на работу 8 точек?

Расчитаны. У меня без проблем тянет 6 камер каждая 48В.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Читайте мощность в инструкциях, суммируйте, сверяйте.

Если свич меньше выдаёт, значит у него где то самого проблема с питанием.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

вот это как понять?

Максимальная мощность для потребителя на портах 1-5 18Вт

взято из описания http://shop.nag.ru/catalog/00001.Kommutatory/10808.Ubiquiti/10160.TS-8-Pro-POE

только на 1-х 5 портах или на любых 5 портах с включенным POE?

Изменено пользователем kamihail

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.