Бесперебойное питание коммутаторов на домовых узлах

Здравствуйте! Помогите советом, может быть у кого нибудь в сети реализована подобная схема. Интересуют устройства, которые могут управлять питанием и при отключении основного источника питания, переключаться автоматически на аккумуляторы, а при включении основного источника возвращаться к работе на основном источнике. При отключении основного источника питания и при переключении на АКБ устройство должно отправлять сообщение посредствам SNMP или еще чего нибудь, о том, что данный узел доступа работает на АКБ, соответственно при включении электричества должно отправляться еще одно уведомление.

Решения подобного вида есть на наге:

post-64400-001279000 1369710658_thumb.jpg

Но вот в чем сложность, для использования необходимо разбирать коммутатор и вытаскивать из него трансформатор, а не очень хочется лишаться гарантии. Можно установить обычный ИБП, с доп.аккумуляторами но решение очень громоздкое. Решение должно быть с минимумом переделок уже действующей схемы.

Решение ищется для подобных ящиков:

post-64400-074679500 1369710360_thumb.jpg

post-64400-056557500 1369710484_thumb.jpg

Планируется использование данных аккумуляторов:

post-64400-035772800 1369710864_thumb.jpg

Спецификация:

 

Номинальное напряжение 12 В

Емкость (C20) 9 Ач

Высота с клеммами 100 мм

Высота 94 мм

Длина 151 мм

Ширина 65 мм

Вес 2,75 кг

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Можно попробовать найти/собрать что-то наподобие http://microwatt.com.ua/catalog/UPS/ML31/

Фишка в том, что используется возможность импульсного БП свича работать от 110 вольт постоянки.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

У нас используются DES3200-26 и 3200-28, на них сзади нет rps разъема.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Но вот в чем сложность, для использования необходимо разбирать коммутатор и вытаскивать из него трансформатор, а не очень хочется лишаться гарантии.

Ответьте сами себе на вопросы - "Зачем нам нужна гарантия производителя?"

Коммутаторы морально устареют раньше, чем вам эта гарантия понадобится.

Нет ничего проще чем открыть корпус и заменить БП. Чем меньше будет сущностей в шкафу тем будет проще замена, обслуживание, профилактика.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а при замененом БП свич трапы будет посылать при пропадании 220?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а при замененом БП свич трапы будет посылать при пропадании 220?

 

нее, для трапов нужен сигнальный пин(-ы) RPS, ну и соответственно устройство, которое этот сигнал подавать будет при переключении на батарею.

Изменено пользователем bos9

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а при замененом БП свич трапы будет посылать при пропадании 220?

Вы про Boot-UP трапы?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

не нужно вытаскивать трансформатор.

вот решение http://shop.nag.ru/catalog/09837.SNR/09840.Off-line/11000.SNR-UPS-SMART-40

всё прекрасно работает, хоть по РПС хоть без него.

Беспперебойник отдаёт 5 и 12 вольт общей мощностью 40 ватт, можно и 50 ватт нагрузить, лиж бы охлаждение было.

Причём у него есть термокомпенсация, для правильной зарядки аккумуляторов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а при замененом БП свич трапы будет посылать при пропадании 220?

Вы про Boot-UP трапы?

Я незнаю, как они точно называются, я не айтишник.

Сигнал, который выдает коммутатор при пропадании 220 и работе от батарей.

В 3526 мы это решили при помощи обманки, но это криво.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

не нужно вытаскивать трансформатор.

вот решение http://shop.nag.ru/catalog/09837.SNR/09840.Off-line/11000.SNR-UPS-SMART-40

всё прекрасно работает, хоть по РПС хоть без него.

Беспперебойник отдаёт 5 и 12 вольт общей мощностью 40 ватт, можно и 50 ватт нагрузить, лиж бы охлаждение было.

Причём у него есть термокомпенсация, для правильной зарядки аккумуляторов.

 

Смотрю на фотографии и никак не могу увидеть на коммутаторе стандартный заводской разъем питания. В любом случае придется переделывать схему. А нужно решение, где надо будет только подвести питание к блоку, подключить к нему АКБ, включить вилку коммутатора не в розетку, а в блок и все будет работать. С минимумом переделок. Я встречал самодельные блоки, с подключением 2 АКБ подобного вида, с RJ45 разъемом для мониторинга по SNMP но для его подключения необходимо из 3200-26 выкручивать трансформатор и напрямую подавать 12В с блока.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

не нужно вытаскивать трансформатор.

вот решение http://shop.nag.ru/catalog/09837.SNR/09840.Off-line/11000.SNR-UPS-SMART-40

всё прекрасно работает, хоть по РПС хоть без него.

Беспперебойник отдаёт 5 и 12 вольт общей мощностью 40 ватт, можно и 50 ватт нагрузить, лиж бы охлаждение было.

Причём у него есть термокомпенсация, для правильной зарядки аккумуляторов.

 

Смотрю на фотографии и никак не могу увидеть на коммутаторе стандартный заводской разъем питания. В любом случае придется переделывать схему. А нужно решение, где надо будет только подвести питание к блоку, подключить к нему АКБ, включить вилку коммутатора не в розетку, а в блок и все будет работать. С минимумом переделок. Я встречал самодельные блоки, с подключением 2 АКБ подобного вида, с RJ45 разъемом для мониторинга по SNMP но для его подключения необходимо из 3200-26 выкручивать трансформатор и напрямую подавать 12В с блока.

я не могу понять, на фотографию какого коммутатора вы смотрите? посмотрите на фотографию со стандартным разъёмом! ))) посмотритет на фотографию своего коммутатора со стандартным разъёмом.

Ещё раз повторяю, ничего не нужно переделывать, все провода есть в комплекте к бесперебойнику!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

не нужно вытаскивать трансформатор.

вот решение http://shop.nag.ru/catalog/09837.SNR/09840.Off-line/11000.SNR-UPS-SMART-40

всё прекрасно работает, хоть по РПС хоть без него.

Беспперебойник отдаёт 5 и 12 вольт общей мощностью 40 ватт, можно и 50 ватт нагрузить, лиж бы охлаждение было.

Причём у него есть термокомпенсация, для правильной зарядки аккумуляторов.

 

Смотрю на фотографии и никак не могу увидеть на коммутаторе стандартный заводской разъем питания. В любом случае придется переделывать схему. А нужно решение, где надо будет только подвести питание к блоку, подключить к нему АКБ, включить вилку коммутатора не в розетку, а в блок и все будет работать. С минимумом переделок. Я встречал самодельные блоки, с подключением 2 АКБ подобного вида, с RJ45 разъемом для мониторинга по SNMP но для его подключения необходимо из 3200-26 выкручивать трансформатор и напрямую подавать 12В с блока.

я не могу понять, на фотографию какого коммутатора вы смотрите? посмотрите на фотографию со стандартным разъёмом! ))) посмотритет на фотографию своего коммутатора со стандартным разъёмом.

Ещё раз повторяю, ничего не нужно переделывать, все провода есть в комплекте к бесперебойнику!

 

К такому разъему можно подключить без переделок?

post-64400-094485100 1369808632_thumb.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

не нужно вытаскивать трансформатор.

вот решение http://shop.nag.ru/catalog/09837.SNR/09840.Off-line/11000.SNR-UPS-SMART-40

всё прекрасно работает, хоть по РПС хоть без него.

Беспперебойник отдаёт 5 и 12 вольт общей мощностью 40 ватт, можно и 50 ватт нагрузить, лиж бы охлаждение было.

Причём у него есть термокомпенсация, для правильной зарядки аккумуляторов.

 

Смотрю на фотографии и никак не могу увидеть на коммутаторе стандартный заводской разъем питания. В любом случае придется переделывать схему. А нужно решение, где надо будет только подвести питание к блоку, подключить к нему АКБ, включить вилку коммутатора не в розетку, а в блок и все будет работать. С минимумом переделок. Я встречал самодельные блоки, с подключением 2 АКБ подобного вида, с RJ45 разъемом для мониторинга по SNMP но для его подключения необходимо из 3200-26 выкручивать трансформатор и напрямую подавать 12В с блока.

я не могу понять, на фотографию какого коммутатора вы смотрите? посмотрите на фотографию со стандартным разъёмом! ))) посмотритет на фотографию своего коммутатора со стандартным разъёмом.

Ещё раз повторяю, ничего не нужно переделывать, все провода есть в комплекте к бесперебойнику!

 

К такому разъему можно подключить без переделок?

f03_kommutator_d_link_des_3200_26_c1a_1.png

ах вот вы что имеете ввиду. а есть решения?(бесперебойники на 220 не в счёт)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ах вот вы что имеете ввиду. а есть решения?(бесперебойники на 220 не в счёт)

 

я ж кидал выше ссылку - http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=85440&view=findpost&p=843399

Проблема только в том, что когда я с производителем связывался они сказали, что пока не работают за пределами Украины.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

не нужно вытаскивать трансформатор.

вот решение http://shop.nag.ru/catalog/09837.SNR/09840.Off-line/11000.SNR-UPS-SMART-40

всё прекрасно работает, хоть по РПС хоть без него.

Беспперебойник отдаёт 5 и 12 вольт общей мощностью 40 ватт, можно и 50 ватт нагрузить, лиж бы охлаждение было.

Причём у него есть термокомпенсация, для правильной зарядки аккумуляторов.

 

Смотрю на фотографии и никак не могу увидеть на коммутаторе стандартный заводской разъем питания. В любом случае придется переделывать схему. А нужно решение, где надо будет только подвести питание к блоку, подключить к нему АКБ, включить вилку коммутатора не в розетку, а в блок и все будет работать. С минимумом переделок. Я встречал самодельные блоки, с подключением 2 АКБ подобного вида, с RJ45 разъемом для мониторинга по SNMP но для его подключения необходимо из 3200-26 выкручивать трансформатор и напрямую подавать 12В с блока.

я не могу понять, на фотографию какого коммутатора вы смотрите? посмотрите на фотографию со стандартным разъёмом! ))) посмотритет на фотографию своего коммутатора со стандартным разъёмом.

Ещё раз повторяю, ничего не нужно переделывать, все провода есть в комплекте к бесперебойнику!

 

К такому разъему можно подключить без переделок?

f03_kommutator_d_link_des_3200_26_c1a_1.png

Да !

 

Вам уже указали на ваши "хотелки" - микроватт самое оно !

Решайте вопрос с "таможней" ;) ищите через кого (контору) протянуть, на самом деле масса вариантов, ввоз до 1куе не вопрос.

 

Есть правда и немного минусов в МЛ31, но не глобальных, точнее к вашим "хотелкам" не относящихся, производитель уже в курсе, думаю решит вопрос.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Недавно было длительное отключение питания отключение питания на одном из важных узлов D-Link DGS-3627G. UPS продержался 3 часа и помер.

Один из технарей привёз обычный инвертор =12В/~220В. Вытащил из своей Оки аккум. Всё это работало 6 часов.

Потом от этого же аккума завел Оку и уехал домой.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Есть правда и немного минусов в МЛ31, но не глобальных, точнее к вашим "хотелкам" не относящихся, производитель уже в курсе, думаю решит вопрос.

Да в курсе, в курсе...

Хочется же решить без удорожания и усложнения, а сходу не получается.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо всем за советы, критику и предложения. Убедились что схема без разборки очень сложной выходит и проблемной, а здесь еще и новые обстоятельства появились: надо помимо коммутатора питать 3 блока питания по 24В каждый. Вроде бы нашли решение, удовлетворяющее нашим запросам, на следующей неделе возьмем на тест.

Блок очень интересный, 3 выхода, с изменяемым напряжением от 5 до 24 вольт, с возможностью отправки трапов по SNMP и автоматическим переключением.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо всем за советы, критику и предложения. Убедились что схема без разборки очень сложной выходит и проблемной, а здесь еще и новые обстоятельства появились: надо помимо коммутатора питать 3 блока питания по 24В каждый. Вроде бы нашли решение, удовлетворяющее нашим запросам, на следующей неделе возьмем на тест.

Блок очень интересный, 3 выхода, с изменяемым напряжением от 5 до 24 вольт, с возможностью отправки трапов по SNMP и автоматическим переключением.

А что за железка то?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо всем за советы, критику и предложения. Убедились что схема без разборки очень сложной выходит и проблемной, а здесь еще и новые обстоятельства появились: надо помимо коммутатора питать 3 блока питания по 24В каждый. Вроде бы нашли решение, удовлетворяющее нашим запросам, на следующей неделе возьмем на тест.

Блок очень интересный, 3 выхода, с изменяемым напряжением от 5 до 24 вольт, с возможностью отправки трапов по SNMP и автоматическим переключением.

А что за железка то?

 

Разработка по заказу одного из операторов, местные умельцы на коленках паяют, но очень качественно паяют. Получим на тест, выложу фото и обзор :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Блок очень интересный, 3 выхода, с изменяемым напряжением от 5 до 24 вольт, с возможностью отправки трапов по SNMP и автоматическим переключением.

У меня противоположное мнение. С точки зрения инженерной философии это , конечно, блок интересный, но не более.

На решение таких обширных задач уходит много времени и стоит такое диво немало. Как только оно выходит в свет тиражом в 50 экз, оказывается, что многим нужно не 3 , а 4 выхода и от 3 до 28 вольт, с возможностью общения по бильд-телеграфу и скайпу. А другим не хочется платить за все эти раскрашенные декорации вдесятеро, нужен простой и надежный блок питания на один выход. Обилие избыточных функций снижает надежность и, в итоге, разработка невостребована, капризна и неудачна в коммерческом плане.

Нужно продумывать систему на этапе создания еще на бумаге. Чтобы не искать потом под нее диковинные блоки питания с нестандартными разнокалиберными выходами и прочими шурупами с левой дюймовой резьбой.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Блок очень интересный, 3 выхода, с изменяемым напряжением от 5 до 24 вольт, с возможностью отправки трапов по SNMP и автоматическим переключением.

У меня противоположное мнение. С точки зрения инженерной философии это , конечно, блок интересный, но не более.

На решение таких обширных задач уходит много времени и стоит такое диво немало. Как только оно выходит в свет тиражом в 50 экз, оказывается, что многим нужно не 3 , а 4 выхода и от 3 до 28 вольт, с возможностью общения по бильд-телеграфу и скайпу. А другим не хочется платить за все эти раскрашенные декорации вдесятеро, нужен простой и надежный блок питания на один выход. Обилие избыточных функций снижает надежность и, в итоге, разработка невостребована, капризна и неудачна в коммерческом плане.

Нужно продумывать систему на этапе создания еще на бумаге. Чтобы не искать потом под нее диковинные блоки питания с нестандартными разнокалиберными выходами и прочими шурупами с левой дюймовой резьбой.

 

Поверьте, данное решение востребовано. Оператор, применяющий его достаточно известен и популярен в своем городе, абонентская база порядка 50000 активных клиентов.

Что касается продумывания системы на этапе создания, здесь не могу не согласиться с вами, но к сожалению всего предугадать невозможно, мы как раз и попали в такую ситуацию.

Мы бы с радостью приобрели и блоки производства microwatt, если бы их кто то возил в Россию, а так я считаю мы нашли решение, полностью соответствующее нашим запросам, разве это плохо?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Решения подобного вида есть на наге:

 

Никогда не понимал таких извращений.

А что мешает к примеру поставить в шкаф стандартный APC BackUPS (ну или что больше нравицо) и прикрутить ему на шнур питания Ubiquiti Current Sensor (mFi-CS) — датчик протекания тока :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А что мешает к примеру поставить в шкаф стандартный APC BackUPS

 

подобные решения с аналогичным временем автономной работы стоят в разы дороже и занимают в разы больше места

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.