Помогите решить задачу. У клиента стоит NBM2 в режиме роутера. После блока питания с LAn витая пара уходит в сетевую карту системника. Блок питания идет после UPSa.

Через какой-то период времени (1-6 часов ) NB m2 сбрасываеться на базовые настройки.

Заменили на другой комплект, при этом поменяли кабель (наружка - 7 метров), конектора, блок питания - история повторяется снова.

Уже сил нету.

Какие будут мысли по этому поводу???

Edited by qverty2012
Posted

По питанию какая-нить лажа идёт, убирите UPS.

 

А также проверьте, нет ли в /etc/presistent чего либо типа rc.* или прошивку до 5.5.4 обновите -- тогда он на основной странице красным предупредит, если какой-либо левый скрипт в автозагрузке.

Posted

Встречались с данной проблемой дважды.

Первый раз - это проблема с кабельными трассами. Суть сводилась к тому, что у человека использовались две 4-х жильных витухи и, периодически, в следствии каких то причин железка сбрасывалась в дефолт.

Второй раз - виновным оказался инжектор питания.

  • 2 weeks later...
Posted (edited)

Есть еще третий вариант - окисление контактов и как следствие самопроизвольное срабатывание кнопки reset при неправильной установке или неполной герметизации, когда например осталась щель между крышками или сломали один из фиксаторов при установке. Лечится отключением reset через веб интерфейс. Сталкивались с таким несколько раз

Edited by nanaiki
Posted

сталкивался с такойже проблемой, решилось переустановкой системы у абонента, скажите странно, но увы так проблема исчезла и более года клиент не беспокоит)

Posted

Ничего странного.

У меня 2 месяца все клиенты одной из баз tx сваливались на 6.5 модуляцию, всю голову сломал, пока в один день не переустановил систему с упр компа.

  • 2 months later...
Posted

Лечится отключением reset через веб интерфейс.

Подскажите пожалуйста, как называется этот пункт в меню web-морды, который отвечает за выключение удаленного resetа ?

  • 4 weeks later...
Posted

Есть еще третий вариант - окисление контактов и как следствие самопроизвольное срабатывание кнопки reset при неправильной установке или неполной герметизации, когда например осталась щель между крышками или сломали один из фиксаторов при установке. Лечится отключением reset через веб интерфейс. Сталкивались с таким несколько раз

Подтверждаю данную проблему - по кабелю влага в инжектор питания зашла и сбросилось устройство в дефолт

Posted

Есть еще третий вариант - окисление контактов и как следствие самопроизвольное срабатывание кнопки reset при неправильной установке или неполной герметизации, когда например осталась щель между крышками или сломали один из фиксаторов при установке. Лечится отключением reset через веб интерфейс. Сталкивались с таким несколько раз

Подтверждаю данную проблему - по кабелю влага в инжектор питания зашла и сбросилось устройство в дефолт

также было два раза

Posted

Нужно перед блоком питания делать надрез стриппером на кабеле, что бы вода вытекала раньше. Или снимать больше оболочки, чем нужно при обжиме коннектора, тогда вода так же вытечет и не будет ничего замыкать.

Posted

Нужно перед блоком питания делать надрез стриппером на кабеле, что бы вода вытекала раньше. Или снимать больше оболочки, чем нужно при обжиме коннектора, тогда вода так же вытечет и не будет ничего замыкать.

10 см оболочки снято, все равно - каким-то макаром влага на контакты попадает(((( и БП приподнят по отношению к кабелям

Posted

С началом дождей в прошлом году тоже стала проявляться похожая проблема - переобжимал, перепрошивал, ничего не помогало, пока не отключил в морде галку удаленной перезагрузки. После этого всем устройствам в сети отключил эту галку - с тех пор проблема больше нигде не проявлялась.

Posted

С началом дождей в прошлом году тоже стала проявляться похожая проблема - переобжимал, перепрошивал, ничего не помогало, пока не отключил в морде галку удаленной перезагрузки. После этого всем устройствам в сети отключил эту галку - с тех пор проблема больше нигде не проявлялась.

***ь, балда я... я же также делал)

  • 3 months later...
Posted (edited)

История повтотряеться с локо м2 - установили уже новый комплект (точка + БП) , старый комплект сняли установили в другом месте - ни одного сброса.

 

UPS-а - НЕту.

 

Так вот поменяли - все кроме кабеля. Бывает сбрасываеться на базовые настройки - 1 раз в сутки, а бывает 4 раза за 1 час.

Полтергейст какой-то.

У кого какие мысли будут? )

Edited by qverty2012

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.