Итак, есть RB2011L, в его порты включено несколько SXT и другие устройства. Перед весенним сезоном решил защитить порты RB2011L грозозащитой Nag-клон.

Если защиту любого SXT соединить с землей - этот SXT пропадает из сети, и не пингуются, остальные устройства/порты при включении заземления работают нормально. Стоит отсоединить землю, и через несколько секунд SXT работает.

Схема такая: SXT-кабель-PoE-грозозащита-RB2011L.

Грозозащита вилкой втыкается в порт роутера, а в розетку втыкается вилка от PoE инжектора которая была в роутере.

Земля из себя представляет: стальной уголок длиной 50см вбитый во влажную землю в подвале здания, к нему двумя болтам прикручена медная жила, сечением 1мм, длиной метров 15, к которому и прикручиваю болтами земляные хвосты защиты. Больше на этой земле нет ничего. Понимаю что такое землей можно назвать только условно, однако если такая земля не дает работать SXT то нормальная и подавно.

Есть несколько Nag-1.1P при их установке и соединении в землей результат такойже.

Что же я делаю не так?

Edited by holodkov
Posted

блоки питания пое плохие, получается напряжение на сигнальных жилах - отсюда сразу срабатывает сапрессор или разрядник в грозозащите. попробуйте использовать в качестве бп не родные, а один качественный типа ТАКОГО, в него включить всех пое потребителей. корпус его нужно так-же заземлить.

есть еще хорошее решение - наглухо заземлить по одной из пар питания схт-шек, например плюсовую(синий, бело-синий) -в таком случае грозозащиты тоже перестанут срабатывать.

Posted

ставил и такие Nag-1.1P грозозащиты, пробовал и перед инжектором и после, результат такой же. Я так понимаю, что все равно дело в блоках питания ПоЕ и их надо менять?

и кстати можно ведь обвести сигнальные жилы в обход инжектора? попробую завтра

Posted

Грозозащита просто такая. Нужно использовать ту, у которой в документации написана возможность пропускать питание через себя.

Posted

само заработало. вопрос закрыт.

возможность пропускать питание через себя

ага, только защиту ставлю перед инжектором, там где еще питания нет. Пусть блок питания горит не страшно.

Posted

ага, только защиту ставлю перед инжектором, там где еще питания нет. Пусть блок питания горит не страшно.

некоторые инжекторы имеют наглость инжектить в обе стороны, и тогда пофиг, куда вы поставили защиту, до или после - она всё закоротит.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.