holodkov Posted April 27, 2013 (edited) Итак, есть RB2011L, в его порты включено несколько SXT и другие устройства. Перед весенним сезоном решил защитить порты RB2011L грозозащитой Nag-клон. Если защиту любого SXT соединить с землей - этот SXT пропадает из сети, и не пингуются, остальные устройства/порты при включении заземления работают нормально. Стоит отсоединить землю, и через несколько секунд SXT работает. Схема такая: SXT-кабель-PoE-грозозащита-RB2011L. Грозозащита вилкой втыкается в порт роутера, а в розетку втыкается вилка от PoE инжектора которая была в роутере. Земля из себя представляет: стальной уголок длиной 50см вбитый во влажную землю в подвале здания, к нему двумя болтам прикручена медная жила, сечением 1мм, длиной метров 15, к которому и прикручиваю болтами земляные хвосты защиты. Больше на этой земле нет ничего. Понимаю что такое землей можно назвать только условно, однако если такая земля не дает работать SXT то нормальная и подавно. Есть несколько Nag-1.1P при их установке и соединении в землей результат такойже. Что же я делаю не так? Edited April 27, 2013 by holodkov Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dIMbI4 Posted April 27, 2013 блоки питания пое плохие, получается напряжение на сигнальных жилах - отсюда сразу срабатывает сапрессор или разрядник в грозозащите. попробуйте использовать в качестве бп не родные, а один качественный типа ТАКОГО, в него включить всех пое потребителей. корпус его нужно так-же заземлить. есть еще хорошее решение - наглухо заземлить по одной из пар питания схт-шек, например плюсовую(синий, бело-синий) -в таком случае грозозащиты тоже перестанут срабатывать. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
holodkov Posted April 27, 2013 ставил и такие Nag-1.1P грозозащиты, пробовал и перед инжектором и после, результат такой же. Я так понимаю, что все равно дело в блоках питания ПоЕ и их надо менять? и кстати можно ведь обвести сигнальные жилы в обход инжектора? попробую завтра Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dIMbI4 Posted April 27, 2013 Оранжевая и зеленая пары- сигнал. Синяя пара- плюс питания, коричневая- минус. Просто варезаете их и присоединяете к хорошему бп. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Saab95 Posted April 30, 2013 Грозозащита просто такая. Нужно использовать ту, у которой в документации написана возможность пропускать питание через себя. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
holodkov Posted April 30, 2013 само заработало. вопрос закрыт. возможность пропускать питание через себя ага, только защиту ставлю перед инжектором, там где еще питания нет. Пусть блок питания горит не страшно. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
zurz Posted April 30, 2013 ага, только защиту ставлю перед инжектором, там где еще питания нет. Пусть блок питания горит не страшно. некоторые инжекторы имеют наглость инжектить в обе стороны, и тогда пофиг, куда вы поставили защиту, до или после - она всё закоротит. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...