Для того, чтобы ввести vlan управления:

Прописываете его по всем компонентам:

s1, с1, с2, c3, c4

set vlan c1 5 egress s1,host untagged none

и тд

Затем задаете второй адрес управления в этом vlan

set ip 2 ip-addr 12.12.12.1 prefix-len 24 vlan 5

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Подскажите пожалуйста как повесить управление Siklu EtherHaul-1200 в отдельный vlan. Смотрю в документацию и не понимаю как.

 

Вот конфиг с реальной сети

Прописать vlan. 70 - для управления, остальные виланы - трафик.

set vlan s1 1 egress c1,c2,c3,c4 untagged c1,c2,c3,c4 history disable

set vlan s1 undef egress c1,c2,c3,c4,c5,c6 untagged none history disable

set vlan c1 1 egress host,s1 untagged host history disable

set vlan c1 70 egress host,s1 untagged none history disable

set vlan c1 undef egress none untagged none history disable

set vlan c2 1 egress eth0,s1 untagged eth0 history disable

set vlan c2 47,63,70,95 egress eth0,s1 untagged none history disable

set vlan c2 undef egress eth0,s1 untagged none history disable

set vlan c3 1 egress eth1,s1 untagged eth1 history disable

set vlan c3 47,63,70,95 egress eth1,s1 untagged none history disable

set vlan c3 undef egress eth1,s1 untagged none history disable

set vlan c4 1 egress eth2,s1 untagged eth2 history disable

set vlan c4 47,63,70,95 egress eth2,s1 untagged none history disable

set vlan c4 undef egress eth2,s1 untagged none history disable

 

Прописать ip

set ip 2 ip-addr 10.44.56.163 prefix-len 29 vlan 70

set route 1 dest 0.0.0.0 prefix-len 0 next-hop 10.44.56.161

 

Готов ответить на вопросы!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да уже все сделали :) , но все-равно спасибо за помощь.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Siklu expert а подскажите, пожалуйста, по той же теме, но:

1) на мастер точке входит допустим vlan id 90 management и vlan id 123 client и проходит дальше на слэйв точку

2) на слэйв точке vlan id 90 дальше Eth0 не идёт, а клиентский vlan 123 надо отдать аксесом на Eth1 порту.

Заранее спасибо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Интерфейс конфигурации коммутатора в сикле писал явно какой-то укурок, ни разу не видивший интерфейса ни одного реального коммутатора. Все остальное достаточно удобно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Подскажите, а siklu vlan не пропускает через себя если их не указать?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

lmsnet Все виланы пропускает прозрачно, вилан управления тоже можно указать в веб-интерфейсе в настройках сети.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Есть у кого пример проброса vlan ? Честно я не понял как это сделать даже через web.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Всем привет!

Ни у кого свежего сертификата на 1200L нет случайно?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 10.04.2013 в 00:27, veresk сказал:

Для того, чтобы ввести vlan управления:

Прописываете его по всем компонентам:

s1, с1, с2, c3, c4

set vlan c1 5 egress s1,host untagged none

и тд

Затем задаете второй адрес управления в этом vlan

set ip 2 ip-addr 12.12.12.1 prefix-len 24 vlan 5

Здравствуйте, я новичек в этом вопросе, Вы могли бы более подробно описать процедуру настройки VLAN под управление. Имеется две гигабитные двухфутовые антенны siklu, Линк настроил -38 и -40dBm, трафик порядка 490мБит/сек проходит без запинки, встал вопрос как сделать чтобы мультикастовый поток не стучался в порты управления. В коммутаторах для управления 1 vlan по умолчанию, для мультикаста 101vlan. А как реализовать это на siklu не пойму. Посты читал, все равно ничего не понял.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.