sits, номинал- 1 МОм. Но выводы этих резисторов нужно всё равно заземлять, потому как статику в любом случае необходимо слить, а если использовать штатные БП, то там никакой связи нет ни с землёй, ни с нулём, потому что на входе БП стоит сетевой трансформатор.

Sirco, а зачем вообще трансформаторы доводить до состояния, когда что-то будет через него пробиваться? Грозозащита работает по принципу: что-то накопилось, разрядилось через элемент защиты. Поставленный резистор работает по принципу: ничего не копится, а медленно сливается на землю. К счастью накопление статики процесс довольно длительный, так что 1МОм хватит вполне, чтобы ничего не щёлкало и не разряжалось. Если удар молнии произошёл где-то рядом, то это уже другое дело и метод борьбы тоже другой.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Sirco, а зачем вообще трансформаторы доводить до состояния, когда что-то будет через него пробиваться? Грозозащита работает по принципу: что-то накопилось, разрядилось через элемент защиты. Поставленный резистор работает по принципу: ничего не копится, а медленно сливается на землю. К счастью накопление статики процесс довольно длительный, так что 1МОм хватит вполне, чтобы ничего не щёлкало и не разряжалось. Если удар молнии произошёл где-то рядом, то это уже другое дело и метод борьбы тоже другой.

ну ты немного не об том

1 есть статическое напряжение (колготки) тойсь накопление статического заряда на проводах.

2. есть статическое атмосферное перенапряжение .

Когда при ударе молнии потенциал провода резко меняеться - от емкостных явление между облаком и кабелем

3 есть перенапряжение связанное с ударом молнии в землю , рядом с кабелем , и протекание токов в проводах с этим связанным

(шаговое напряжение)

4. Прямое попадание молнии ... тойсь когда практически весь ток молнии проходит по кабелю .

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Померяй хоть так без выключения --на всех точках обязательно --  

А если и выключиш оборудование на 2 минуты нечего страшного --  

землю трогать ненадо -- с тэстэра один конец на заземление а другой в розетку на ноль

там где защиты подключены к контуру проверил..

один конец кабеля в ноль второй к контуру и стрелка постоянно плавала :(

от 1.5 до 4.5 Ом.. чего б это вдруг?

а там где сделано отдельное заземление сейчас померяю и через де то час напишу ...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ноль - совсем не земля, на нем постоянно есть напряжение перекоса фаз.

Мерял, наверно, цифровым тестером? Измерились до кучи биения между 50 гц сети и частотой оцифровки.

Хорошо что отрицательное сопротивление не получилось :)

Попробуй померить стрелочным омметром.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Sirco,

 

1. ну с первым разобрались. К этому кстати относятся не столько колготки, сколько сухой снег и пыль. Резистор спасает и от этого, и частично от пункта второго.

2. от атмосферной статики отлично выручает экранированный кабель, причём неважно куда он заземлён: справа, слева, или с обоих концов.

3. Токи по кабелю будут протекать только тогда, когда он имеет несколько точек зануления/заземления. Если точка только одна, то току течь просто некуда.

4. это уже хуже. от этого не спасёт ничего. Можно как-то пытаться минимизировать потери, но то что они будут, это однозначно. Минимизация на мой взгляд заключается только в гальванической развязке свичей друг от друга, но в этом есть и свои минусы.

 

Animal,

один конец кабеля в ноль второй к контуру и стрелка постоянно плавала :(  

от 1.5 до 4.5 Ом.. чего б это вдруг?

а что тут удивительного? На нуле включена куча потребителей, соответственно ток, протекающий по нулю плавает, соответственно плавает и падение напряжение между нулём и землёй. Да и измерение сопротивления в цепи, по которой течёт ток- это очень забавное явление :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Рекомендации Steve абсолютно логичны если рассматривать сеть как "вещь в себе" :)) . Те если использовать дистанционное питание и экраны всех кабелей соединить вместе, то на сеть и питание свитчей будет наводится синфазное напряжение, буть-то от напряжения между облаком и землей или наведенная эдс от близкого разряда. В этом случае он абсолютно прав можно дажем обойтись без грозозащит - теоритически, но я еще раз наверное повторюсь: а как же быть с клиентами - их то компьютеры включены в обычную эелектросеть с заземленным нулем? Это приведет к выгоранию портов со стороны клиентов или у клиентов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Заземление должно быть "мягким"- через, например, варисторы, но, желательно, в каждой точке доступа.

Т.е. перекосы фаз/нулей пофигу (варисторы вольт эдак на 350), а в случае наводки - она через них стечет.

А в одной точке, желательно в центре сетки - полноценное заземление.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

telefan, невозможно выстроить 100% защиту... у любой системы есть достоинства и недостатки. Синфазное наведённое напряжение нужно минимизировать, достигается это выбором хорошего места для заземления, там где гарантированно с вероятностью 99,(9) не будет прямого попадания молнии, иначе это будет крах всей сети. С разрядом даже не очень далеко бороться вполне можно. Теперь по поводу компов юзеров. Они не должны быть гальванически связаны с сетью. Т.е. экран кабеля ни в коем случае не должен прикручиваться к компу юзера. От статики защита имеется со стороны свича. Плохо будет, если молния ударит рядом с домом юзера. В этом случае импульс может вывести из строя порт свича, или свич целиком, но вероятность такого события мала, да и свич поменять будет не проблема. Кстати оценить это можно следующим образом, в такие моменты в домах сгорают телевизоры, холодильники, стиральные машины, сами компы, с батарей искры сыпятся. Вы с таким явлением часто сталкиваетесь? Я нет. А вот горелые свичи судя по горячим обсуждениям встречаются гораздо чаще. А ещё неплохо было бы заземлять корпус компьютера, потому что по умолчанию на нём висит напряжение, равное половине питания (т.е. 110 вольт). Никто не пытался одновременно взяться за батарею и коснуться корпуса? Но заземлять не к заземлению сети, а скажем к заземлению квартиры. Где его брать- это уже другой вопрос :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Barsick, можно и так, но тогда встаёт вопрос, а что делать с экранами кабелей. Если их подключить с 2х сторон, то будет большущая задница

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Гость

Steve и Sirco, вам уже пора выпускать книгу "Беседы Двух об Одном - способы грозозащиты", так часто вы между собой беседуете :)

 

Sirco: "А давайте-ка посмотрим на поражающие факторы ядреной бонбы и привяжем коня, а заодно и воробушка к земле".

Steve: "Ага, но токо в одной точке, и запитаем всю сеть из этой точки".

 

Только вот ни реальных схем, ни расчетов с цифрами вы что-то не даете никому. Даже рекомендации практического характера заканчиваются в стиле "блин, так ведь на 100% защищает токо страховой полис". Вы вообще по профессии кто? Професcора русской словесности?

 

Вот такая вам задачка, "про сферического коня в вакууме". Дано: планета радиусом с Землю, почти идеальная сфера с проводимостью сырого песка - есть еще токо на ней два компа и одна воздушная линия Ethernet на высоте 100м между; компы должны быть заземлены; в атмосфере планеты происходят процессы, в результате которых каждую секунду бьет одна стогигаджоульная (миллиард вольт на кондере в 0.2мкФ) молния из висящей на 1км тучи в точку точно под тучкой; место удара распределено равномерно-случайно по планете. Определить: 1) вероятность выхода линии (хотя бы одного компонента) из строя в течение года при отсутствии защит; 2) причины сбоя (процентный состав как по типу повреждений - статика, наводка от импульса, прямое попадание и т.п., так и по месту повреждений - ВЧ-трансформатор сетевой карты, чип карты, БП компа, витуха, ...); 3) оптимальную (или близкую к ней) схему защиты (включая схемы экранирования, заземления, защиту линий электропитания и т.п.) при ограниченном бюджете (скажем, 10$, включая работу монтажника 2$/час).

 

Условия задачи можете упрощать/менять на более правдоподобные/дополнять необходимыми данными по собственному усмотрению.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Гость, ну во-первых, реальные решения я уже выкладывал множество раз... в разных форумах, в разных темах раздела, до боли в пальцах. А во-вторых по задаче:

1. вероятности к сожалению я считать не умею... учили меня когда-то, но это был самый нелюбимый мой раздел вышки в университете :) Но одно точно могу сказать, вероятность того, что при заданном условии молния хотя-бы близко ударит с такой сетью практически нулевая.

2. процентный состав повреждений, основанный на моих личных наблюдениях и умозаключениях по жалобам в форумах я уже писал в этой теме.

3. при такой постановке задачи я бы использовал экранированную витую пару, заземлённую с 1 стороны, при этом обернул в фольгу свич, чтоб изолировать его от статических зарядов, ну а фольгу соединил бы с экраном кабеля :) Но вообще-то за $10 я смутно себе представляю как провести заземление, хотя бы даже с одной стороны :) Линии электропитания не защищал бы никак. Если по такой схеме раз в тысячу лет и сгорит 2 свича и 2 сетевухи, ну и хрен с ними, купим новые :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Гость

Насчет линии эелектропитания зря так ---хотел бы я видеть чтобы кто то заменил родной блок питания тойже Cisco ,на другую марку или установил без правильного заземления

Импульсные блоки решили многие проблемы электрической сети ,но экономное желтое производсто да и некоторые неудачные решения приносят много проблем /это с практики/

Да и кто может гарантизировать что по линии электропроводки непройдет тотже импульс от разряда

Хороший производитель изготовляет монтажную плату с возможностью стека статики ,экранирует теже силовые кабеля ,фильтрует питание ....

Природные феномены тяжело обьяснить, но люди с практики научились защищатса и защищать например оборудование ,а само заземление это целая наука ,тут нужна специализация и большой практический опыт а не только теория /кто ее пишет непонятно /

Вот один из примеров --раньше на вышках от громоотвода опускали отдельный кабель -трос заземления , были даже рекомендации изолировать его от конструкции вышки --в результате доказано что все стекает имено по металу вышки а не по кабелю заземления а развязка приводит к искровому разряду ,что приводит напрочь к умиранию радиоэлектроники радио и тд

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

SergeyS, подразумевается по умолчанию, что один провод питания идёт в землю в любом случае... куда ему ещё идти? И кстати, по условию задачи не была задана категория сетевого оборудования. Да всё равно условия задания смешные... почти невероятное событие, что молния ударит даже близко от такой сети.

 

А по поводу заземления конструкции вышки, что тут удивительного. Попадает молния в молниеотвод. Там трос заземления хоть изолированный, хоть нет, ток всё равно пойдёт и по металлу самой вышки. Потому что в момент прямого удара в тросе по отношению к потенциалу вышки, практически равному потенциалу земли появляется огромный потенциал. И эта разность пробьёт любую изоляцию... Наверное слышали понятие пробивное напряжение? Вот это оно самое. Можете себе представить какой-нибудь фантастический фильм (тот же терминатор 1, когда он появляется из будущего), разряд молнии бежит голубой змейкой вдоль проводника, а потом легко перескакивает через диэлектрик. Потому что диэлектрик- это обкладка конденсатора, а голубая змейка- это нарастающий потенциал с крутым фронтом, т.е. практически со сплошным спектром. Конденсатор не является помехой для прохождения ВЧ тока. Ну и плюс к тому наверняка возникает туннельный эффект. Когда участок воздуха, где молния уже пробила себе путь, из-за высокой ионизации становится не диэлектриком, а очень хорошим проводником.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

могу привести вам как пример историю одной сети, только не компьютерной, а сети диспечерского управления лифтами в моем родном городе. Так вот она по началу и была сделана так как пишет Steve, те все их воздушки были соединены экранами вместе и заземлены были в одной точке, примерно в центре микрорайона, причем оборудование у них намного более "дубовое" чем микросхемы свитчей и сетевых карт. Заземление - честное, шина, листы и трубы сваренные вместе, проверяется регулярно. Практически каждая гроза приводила к выходу из строя оборудования в лифтовых, после этого гимороя мой знакомый инженер, который обслуживает эту систему наплевал на документацию разработчиков и стал просто заземлять экраны кабелей в каждой лифтовой. И гимор практически у него пропал, есть конечно редкие выходы из строя, но это уже мизер по сравнению с тем что было раньше! Все еще очень сильно зависит от района где расположена сетка, у меня например очень грозоопасный район, этим летом грозозащиты работали с большим напрягом, могу выслать для интереса Steve(у) платы и детали грозозащит, например обугленные супрессоры на 1,5 кватта и платы на которых испарялись дорожки шириной по 3 мм! Это я к тому насколько была бы эфективна защита резистором на 1 Мом :)) . Еще раз повторюсь все сильно зависит от района, вот например Серенький из Киева меня немало удивлял тем, что писал что у него вообще ничего не горит, хотя на портах нет грозозащит!!! а просто заземлена оплетка пэшки. Я например знаю (проверено опытом), что у меня такая констукция и одной грозы не переживет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Barsick, можно и так, но тогда встаёт вопрос, а что делать с экранами кабелей. Если их подключить с 2х сторон, то будет большущая задница

С одной стороны - заземление напрямую, с другой - через варистор.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

telefan, невнимательно ты читаешь... резисторы 1 МОм предназначены не для пропускания больших токов из-за кривости заземления (от чего и горят сапрессоры и испаряются дорожки), а для сливания статики.

Не знаю у кого как там было заземлено в лифтовых, но тех людей которые там работают я иногда вижу. Обычно они не могут сообразить, что где-то кроме заземления в центре у них ещё "случайно" имеется гальваническая связь с нулём, к которому подключены движки лифтов. А там хоть честное заземление, хоть нет, в момент пуска движка будет бросок тока, возникнет перекос в потенциалах. Не доверяю я тем "специалистам".

 

А противоположный пример я могу и сам привести. Ну вот у меня сеть на микрорайон. Грозы бывают часто, доморощенная сетка по соседству каждую грозу выгребает пачками горелые свичи и сетевухи (но там правда совсем тяжёлый случай: по улице везде утп, питание по свободным парам от штатных БП, в общем анархия полнейшая :)). У меня же без единой грозозащиты, исключительо на одной точке заземления, и что немаловажно с централизованным питанием за 2 года нет ни одного потерянного свича, никаких оплавленных дорожек и экранов. Может я делаю что-то не так, как ваши лифтёры? :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Гость

Смотрел на досуге по дисковэри-- про людей в которых поподала молния

Так вот один человек перенес 5 ударов /естествено не прямых /

, это нетолько лоторея ,он живет в штате где процент разрядов молний очень велик

Интересно было также посмотреть рекомендации ,например---- автомобиль во время грозы отличная защита для человека

Я так думаю что фиьра оптика заменит в ближайшии года медь и проблема длиных линий и их защиты отпадет

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я так думаю что фиьра оптика заменит в ближайшии года медь и проблема длиных линий и их защиты отпадет

Это точно, как говорил Сухов :))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А дорожки испарились и супресоры обуглились на грозозащитах которые стояли с двух сторон на воздушках, при прямом попадании молнии в крышу дома. Кроме этих грозозащит потерь больше нет, а вот интересно было бы посмотреть на твою сеть Steve после такого...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Причем попадания в крыши девятиэтажек у нас не редкость, один раз в сезон, в прошлом году на одном микрорайоне, теперь вот на другом. Просто микрорайоны у нас стоят на возвышенности.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

telefan, не поверишь, самому интересно... Правда у нас крыш много, какую именно ты имеешь в виду?

А ещё народ жалуется, что при установленных грозозащитах с 2х сторон регулярно горят свичи.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.