Вопщем случился у наших друзей энергетический колапс.

Вешняя вода подмыла опору ЛЭП, и та йопнулась, оставив без ляктричества несколько деревень.

А у мойх друзей там курятник для перепелок с вентиляцией, и кучей кибенематики. Ибо перепелки существа придирчивые и в некомфортных условиях план по яйценоскости выполнять отказываются.

 

Питается у них там всё от 2-х ИБП, каких-то инелтовских помоему трехкироватников.

С двумя батареями 190 АЧ на 36 в.

Этих аккумуляторов хватило всего на пару часов.

 

Еще полдня цыпочки терпели. Потом взбунтовались.

Друзья прибежали к нам с просьбой о помощи.

 

Был взят в аренду китайский генератор на 5-6 киловатт и сварочник, с целью хотя-бы зарядить аккумуляторы.

При помощи народной смекалки, регулятора тока сварочника и пары проводов цепь заряда была собрана на коленке, и батарейки начали заряжаться.

Кому первому пришло в голову включить УПС не помню, но он, сцк, заработал.

пришлось правда на сварочнике выставить ток побольше, чтобы на аккумуляторах напруга не падала ниже 40-42 в.

потом туда же был подключен и второй бесперебойник. напруги хватало только-только. Потребляемый ток со сварочника был порядка 100 ампер.

генератор натужно урчал и жрал бензин, бесперебойники попискивали и жужали вентиляторами, но работали.

почти три дня подряд.

 

если кому надо - принимайте на вооружение.

Posted

А у мойх друзей там курятник для перепелок с вентиляцией, и кучей кибенематики. Ибо перепелки существа придирчивые и в некомфортных условиях план по яйценоскости выполнять отказываются.

 

 

Дежа-вю. Почти что.))

Когда в мае 2005, в Мск и окрестностях случился блек-аут, всего-то на неполные сутки, кур с свежепостроенных современных птицефабрик - бульдозерами выгребали. Никто из хозяев не догадался, что надо иметь резервный дизель-генератор, около птицефабрики. Или съэкономили. Три копейки. Просрав при этом миллионы.

 

Питается у них там всё от 2-х ИБП, каких-то инелтовских помоему трехкироватников.

С двумя батареями 190 АЧ на 36 в.

Этих аккумуляторов хватило всего на пару часов.

 

Тоже несколько легкомысленно, имхо.

У меня дома Инелт киловаттный, на циркуляцию отопления.

И то, 100Ач на 36 вольт. 100Вт циркуляции = резервируются на сутки.

А тут 190 Ач всего. На целую птицеферму. ))

 

При помощи народной смекалки, регулятора тока сварочника и пары проводов цепь заряда была собрана на коленке, и батарейки начали заряжаться.

 

Что-то не соображу никак.

То есть, тупо накинули с выпрямителя на клеммы батарей? И потом случайно включили УПС? И оно работало? На инвертор УПСа, попутно заряжая акк?

Так, получается?

Да, статейку бы увидеть. ))

Posted (edited)

чё то тоже не врубэнэ - а просто с генератора на нагрузку подать? или дело в том что напрямую нагрузка не поднялась бы?

Edited by fivtin
Posted

Я тоже не совсем понял что сделали товариши. СС генератора запитали полуавтомат, пускозрядочник на батареи а дальше включили упс? Зачем? Если просто генератор на нагрузку упсов подать никак?) Или генератор такой уг что не держит 50 герц?

Posted (edited)

я понял что у птицеводов всё электрооборудование в курятнике от 36В постоянки запитано, не ?

Edited by 2go
Posted

Статью им подавай...

Да еще с фотками....

Самим додумать никак?

:)

 

Николай Александрович, у них там не птицеферма. Это вы сами себе неправильно додумали :) там просто перепелятник на несколько десятков тысяч перепелок всего.

 

Питается от электричества там принудительная вентиляция, освещение, податчик корма и воды.

Транспортер для уборки говна можно раз в несколько часов вручную подкрутить.

Корм тоже можно раздать вручную, воду налить в бочку тем более.

А вот вентиляцию вручную не покрутишь.

Там она завязана на климат-контроль какойто, у которого мозги очень большие и умные.

Вобщем всё сложно.

 

Сначала мы просто заряжали отключенные от УПСа батареи.

Когда они подзарядились мы подключили к ним УПС.

Нажали на нем кнопочку "вкл" и он заработал.

Подняли немного напряжение на сварочнике до 40 в.

Потом туда же подключили второй УПС. Еще добавили чуть чуть напряжения.

 

Сделано это было потому, что УПСы от китайского генератора заводиться не желали. Они вообще ни от какого не желали заводиться. А электронику управления прямо от генератора подключать нельзя, ибо там какой-то хитрый фазовый регулятор скорости вращения вентиляторов. Дохнет почти сразу.

Нахрена им вся эта кибенематика в ихних ипенях не спрашивайте. Представления не имею.

Напрямую ничего подключить нельзя.

 

Всё понятно?

Posted

Если держать какую либо систему на АКБ, а не на топливном генераторе только, то можно дополнительно в сторону ветряков посмотреть.

Posted

Сделано это было потому, что УПСы от китайского генератора заводиться не желали.

Много подобных случаев в соседних темах, упсы там если онлайн то чувствительность на них нужно было покрутить, ежели не онлайн то ваши "выкрутасы" самое оно в выше описанном случае.

 

А можно было и "правильный" генератор взять :)

 

Все от необьяснимой экономии на спичках.

Posted

Экономия здесь непричем.

Даже с точностью до наоборот.

У них своя ТПшка и линия 6 кв.

За последние несколько лет отключения были только если сами чего-то где то подключали-отключали. Для этого и бесперебойники.

Просто чтобы не зависали мозги у кибенематики.

 

Генератор просто никогда небыл нужен.

Posted
упсы там если онлайн то чувствительность на них нужно было покрутить
Судя по всему, речь про "монолиты". Они весьма придирчивы к генератору и просто так там ничего не подкрутишь.
Posted

Там УПСы не 19-ти дюймового исполнения. Модель не разглядывал, но это ИНЕЛТ.

 

 

У меня тоже инелт монолит, работает без проблем от инверторного гены и не работает по схеме ups за ups :(

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.