muxeu Posted March 29, 2013 Добрый день. Есть точка доступа Cisco AIR-AP1141N-E-K9 (версия прошивки c1140-k9w7-mx.152-2.JB). Точка доступа подключена к порту коммутатора, на котором настроены транком 150 и 800 вланы (150 - влан управления, 800 - влан для беспроводной сети). Соответственно в 150 влане у точки должен быть ip адрес управления, в 800 нет адреса. Данные по 800 влану от клиентов доходят до коммутатора и уходят далее. Проблема: Если сбросить конфигурацию и настроить заново, то интерфейс управления у точки доступа работает, после перезагрузки перестает (конфигурацию сохраняю перед перезагрузкой). Порт на коммутаторе настроен следующим образом: switchport trunk native vlan 999 switchport trunk allowed vlan 150,800 switchport mode trunk Настройка порта на точке доступа и BVI интерфейсов ! interface GigabitEthernet0 no ip address duplex auto speed auto no keepalive bridge-group 1 bridge-group 1 spanning-disabled no bridge-group 1 source-learning ! interface GigabitEthernet0.150 encapsulation dot1Q 150 bridge-group 3 bridge-group 3 spanning-disabled no bridge-group 3 source-learning ! interface GigabitEthernet0.800 encapsulation dot1Q 800 bridge-group 2 bridge-group 2 spanning-disabled no bridge-group 2 source-learning ! interface BVI1 no ip address ! interface BVI2 no ip address no ip route-cache ! interface BVI3 ip address 10.0.0.2 255.255.255.0 no ip route-cache ! Так же присутствуют в конфигурации команды bridge 1 route ip bridge 3 route ip Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...