Перейти к содержимому
Калькуляторы

SNR-S3750G-24S-E и VRRP

Данную тему создал для двух пунктов:

1) Узнать мнение тех.поддержки.

2) Предостиречь других покупателей :)

 

Собственно проблема в том что в SNR не до конца реализован VRRP, он работает, как нужно, но протокол не реализован до конца :)

VRRP предусматривает возможность в рамках одной группы указывать несколько виртуальных IP адресов. Этому можно найти подтверждение тут - http://ru.wikipedia.org/wiki/VRRP#.D0.A4.D0.BE.D1.80.D0.BC.D0.B0.D1.82_.D0.BF.D0.B0.D0.BA.D0.B5.D1.82.D0.B0_VRRP

где есть поля "количетсво IP адресов" и собственно сам список адресов.

В SNR нельзя указать более одного адреса, что накладывает в моем случае ограничения на его использование... в той же Cisco, vrrp поддерживает больше одного адреса, просто путем указания опции secondary в команде, как и обычно :) А SNR - фиг :(

 

Внимание, вопрос на миллион долларов, в течении какова времени можно ожидать исправление этого бага в прошивке? :) т.к. я не могу в полной мере сделать отказоустойчивость...

 

Пример попыток выбить эту функцию:

SNR#conf t

SNR(config)#router vrrp 1

SNR(config-router)#virtual-ip 10.0.123.1 ?

<cr>

 

SNR(config-router)#virtual-ip 10.0.123.1

SNR(config-router)#virtual-ip 10.0.123.1 10.0.125.1

^

% Invalid input detected at '^' marker.

 

SNR(config-router)#virtual-ip 10.0.125.1 secondary

^

% Invalid input detected at '^' marker.

 

SNR(config-router)#virtual-ip 10.0.123.1

SNR(config-router)#virtual-ip 10.0.125.1

SNR(config-router)#exit

SNR(config)#exit

SNR#show vrrp 1

VrId 1

State is Initialize

Virtual IP is 10.0.125.1 (Not IP owner)

Interface is unset

Priority is unset

Advertisement interval is unset

Preempt mode is TRUE

 

SNR#

 

Изменено пользователем KotikBSd

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день.

 

Действительно на данный момент функционал VRRP реализован не полностью. Информация о необходимости доработки функционала VRRP передана в работу R&D.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А было ли оно реализовано или так и осталоcь в планах?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

чтобы не плодить тем, спрошу здесь: коммутатор SNR-3750-24S-E необходимо настроить PIM-DM, у кого-то получилось? на какой прошивке?

при вводе команды ip pim dense-mode, вот такой ответ:

 

S3750G(config)#interface Vlan701

S3750G(config-if-vlan701)# ip pim dense-mode

%Protocol cooperation is not supported

 

это он проглатыват на ура:

S3750G(config-if-vlan701)#ip pim sparse-mode

Изменено пользователем filin911

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

отвечу сам себе: прописать удалось PIM-DM после сброса к заводским, завтра проверим работоспособность в боевых условиях.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тоже столкнулся с этим вопросом.

 

Методом тыка оказалось, что можно два router vrrp с разными ID привязать к одному и тому же int vlan. 

И это работает, даже если приоритеты по разному поставить (для одного адреса мастером будет один, а для другого - другой роутер).

Однако, номеров групп vrrp всего 255, что вносит некоторые ограничения. Ну и неудобно, когда номера не совпадают с вланами.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день!

 

Уже три года не можем решить проблему с 3750. Обращения в техподдержку так и не помогли. 
Из-за этого уже было много аварий для клиентов и получили ущерб.

А именно, при включении VRRP между двумя 3750, в количестве пары десятков вланов и VRRP-ID,
периодически происходит флаппинг.
В процессе флаппига кратковременно падает связь до клиентов, у которых шлюзы по VRRP (довольно сильно кратковременно - до минуты!)

 

И тут накладывается множество косяков данной платформы

1) переключение VRRP не логируется! Понять, что происходит, можно только косвенными методами по логам mac-flap промежуточных свитчей.

2) На процессор данной платформы (как и промежуточных свитчей 2990) почему-то попадают все пакеты из транзитных вланов - т.е. вланов, где нет даже IP адреса, как то ARP, даже DNS, и какой-то неведомый NORMAL, про который даже техподдержка не смогла четко ответить.  Все это видно по sh cpu-rx protocol all.  Это транзитные пакеты грузят CPU, из-за чего, видимо падают многие протоколы, как то VRRP,  ERPS (!) и прочее, отвечающее за надежность.
ERPS также не логируется на SNR!!! Что происходит на сети понять не возможно.

Из-за такого безобразия проходилось 1) отключать VRRP на одной ноде, оставляя ручной резерв.   2) размыкать кольца ERPS, который также флапал.
В результате ловили аварии.

Сейчас вопросы:
1) Как настроить VRRP, что бы он не флапал.
2) Как настраивать dead-interval в VRRP на 3750 (хотел поставить, например, 10 повторов при периоде 1 (ниже оно не умеет..), что бы, В случае загрузки CPU не сразу был флаппинг)
2) кто компенсирует наши убытки и изначальные вложения в это г....  и в его бета-тестирование (мы тестируем свитчи SNR с 2012 года, в течение чего были потрачены сотни часов на переписку с поддержкой и тесты и испробованы многие прошивки - все это есть в истории TAC)

P.S. Исследовать сетевую среду нечего - прямо за (через) эти SNR стоят Cisco 3560 с HSRP а периодом 300мс, которые прекрасно работают и не флапают.

Конфиги сети проверяли десятки раз, многие люди.
Кстати, один Cisco также куплен в NAG. И у него оказался сгоревшим первый Ge порт. К сожалению, два года прошло с покупки до установки, сразу определить не успели.

Изменено пользователем xOr

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте.

Примеры и порядок настройки VRRP описаны в данных гайдах для данной модели:

https://data.nag.wiki/SNR Switches/Configuration Guide/SNR-S3750G-24S-E/11-Reliability Configuration.pdf

https://data.nag.wiki/SNR Switches/Command Guide/SNR-S3750G-24S-E/11-Commands for Reliability.pdf

 

Если у вас возникла проблема с работой протокола, надо в любом случае, проводить какую-то диагностику и разбираться. Если вы ее проводили (говорите, что обращались когда-то на support), и полагаете, что VRRP флапает (под этим опять же не совсем понятно, что имеется в виду) из-за высокой утилизации CPU (из-за высокой утилизации CPU пакет от VRRP master не успевает дойти до VRRP Backup и поэтому, VRRP backup коммутатор тоже становится master, и также вероятно сообщает об этом всем с помощью GARP пакета).

Если так, то необходимо разбираться в причинах высокой утилизации CPU. Смотреть логи, утилизацию портов, снимать дамп трафика и т.д (т.е. смотреть, что летит в мозг коммутатору).

Можно также попробовать как-то уменьшить утилизацию CPU, отключив обработку ipv6 пакетов ('no ipv6 enable'), а также отключить обработку транзитных ARP-пакетов CPU коммутатора командой ('local-arp enable') (если такая команда там есть, сейчас нет этой модели под рукой, чтобы проверить).

 

Если нет возможности разобраться с утилизацией CPU, или все также наблюдается проблема в работе функционала (при этом настроено все согласно мануала), то, возможно, есть баг в работе ПО.

В таком случае, исправить проблему не удастся, т.к. коммутатор уже более 5 лет является EoS, и его поддержка уже давно прекращена.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.