Jump to content
Калькуляторы

Dlink DGS-1600 + DEM-432XT-DD + DGS-3420-52T + Belden GOSN824.002100 глючит

Доброго времени суток, Уважаемые!

 

требуется мозговой штурм коллег. есть большой опыт сетестроения, но, видимо, недостаточный.

 

запускаю сеть:

Dlink DXS-3600 + DEM-432XT-DD

далее 440 метров Belden GOSN824.002100

4шт DGS-3420-52T + DEM-432XT-DD

патчкорды Hyperline FC-9-FC-LC-UPC-1M

пигтейлы Hyperline FPT9-9-FC-UPC-1M

нагрузка минимальная: 3 WiFi точки UniFi AP outdoor и сервак ненастроенный для управления станком.

в DGS-3600 подключено 4шт DGS-3420, каждый отдельно по своей паре волокон. все DGS-3420 в одном шкафу по одному оптическому кабелю.

 

изначально приезжаю на обьект и вижу:

2 свича пингуются без потерь, но с задержкой 1-32мс

2 свича пингуются с потерями 0,5-1% на стандартном пакете и 1-2-15% на пакете размером 1000.

потери не имеют никакой зависимости: может 20 пингов пройти нормально, 2 потерять, снова попинговать 2 раза, потерять один. Потеря пакетов происходит на каждом свиче в разное время, т.е. не одновременно.

 

диагностирую:

меняю поочередно патчкорды и модули между свичем с хорошим пингом и с плохим. свичи пингуются так же, как и пинговались.

далее перезагрузил свичи - пинг нормализовался.

почесал голову, погрешил на свичи, что они сошли с ума после многократных передергиваний.

выключил все, продул все разьемы оптические сжатым воздухом, постучал по колесу, побил в бубен, почитал молитву.

включил. все 4 свича пингуются с потерями больше, чем раньше.

проверил через 15 минут: потери пропали.

оставил пинг на ночь на эти свичи и сервак включенный в него.

прошло 13 часов. ни одного пакета не потеряно.

 

смущает, что не смог точно доказать, что это просто сходили свичи с ума и надо было их ребутнуть. ведь глюк приходит и уходит даже, когда я ничего не делаю.

а главное, что этот глюк может проявиться позже в самый неподходящий момент.

 

почему вопрос важен: софт для управления станками не умеют автоматически восстанавливать соединение и обрыв в 1-н пинг означает, что производство останавливается и надо бежать ногами на завод и перезапускать сервак и станок.

 

всех благодарю за участие

Edited by andrey_r

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this