CNick Опубликовано 10 марта, 2013 · Жалоба Добрый день, Подскажите пожалуйста как происходит замена многопортовых устройств/линейных карт с большим количеством портов? Провода и почкорды могу быть подписаны, но все равно нужно будет лазить на устройство или смотреть документацию что бы знать куда какой провод подключать. Я просто никогда не работал с оборудованием физически, но мне интересно как филд инженеры и локальный ит сапорт решают такие задачи. Как вариант можно переключить порт за портом с старого коммутатора/линейной карты на новую и когда все будет готово вставить ее физически, но для этого должен быть запас по длине проводов, а это не всегда бывает так. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
adnull Опубликовано 10 марта, 2013 · Жалоба Составляете таблицу кроссировки "патч-корд номер - порт номер - комментарий". И по ней подключаете. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Diman_xxxx Опубликовано 10 марта, 2013 · Жалоба Подписывать принято на уровне тех. руководства, но не на уровне монтажника ( который сам потом скажет что я ничего там(на абстрактном узле с не подписанными кабелями) не понимаю). Иногда, самым простым способом будет "взять в косоплет". Еще неплохо сделать пару фото(если речь не о полусотне utp одинакового цвета) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
terrible Опубликовано 10 марта, 2013 · Жалоба Подписывать принято на уровне тех. руководства, но не на уровне монтажника ( который сам потом скажет что я ничего там(на абстрактном узле с не подписанными кабелями) не понимаю). для начала уволить такого монтажника Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Diman_xxxx Опубликовано 10 марта, 2013 · Жалоба Подписывать принято на уровне тех. руководства, но не на уровне монтажника ( который сам потом скажет что я ничего там(на абстрактном узле с не подписанными кабелями) не понимаю). для начала уволить такого монтажника Согласен, еще лучше наверно уволить того, кто не уволил такого монтажника. Порочный круг рвется сложно) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sexst Опубликовано 10 марта, 2013 · Жалоба Рулончик белой изоленты и ручка. Каждый провод подписываем номером порта, переносим, снимаем этикетки. Занимает пять минут на 48 портов вдвоем, это приемлимо даже в аварийной ситуации Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Skylaer Опубликовано 10 марта, 2013 · Жалоба Маркеры кольцевые на каждый кабель, по номеру порта потом переткнуть. 10 минут работы Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vasmer Опубликовано 10 марта, 2013 · Жалоба Самоламинирующиеся кабельные маркеры спасут отца русской демократии ! не? есть пустые без подписей которые сам заполняеш! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
adnull Опубликовано 10 марта, 2013 · Жалоба Да они стоят каких-то космических денег эти маркеры самоламинирующиеся. Меня жаба придушила. Наделали своих вот таких https://lh4.googleusercontent.com/-PbulFNtJpSA/T08cBB3ZunI/AAAAAAAAAs0/ITnhM15GYO8/s900/DSC00276.JPG, фунциклируют не хуже, но муторно. Проще изолента+маркер. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vasmer Опубликовано 10 марта, 2013 · Жалоба ну незнай а у меня лежит лсистов 40 а4 формата ну как вариант .... + + Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vasmer Опубликовано 10 марта, 2013 · Жалоба уууу да у вас там дремучий лес ..... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sexst Опубликовано 10 марта, 2013 · Жалоба Самоламинирующиеся кабельные маркеры спасут отца русской демократии ! не? Само собой, но это для постоянных маркировок вида "аппаратная XXX", "ветка yyy", "кольцо zzz". Как правильно подметили, для замены модуля такая информация бесполезна без карты портов из конфига железки. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
adnull Опубликовано 10 марта, 2013 · Жалоба Да нафига это надо. Клеится метка свич-модуль-порт. А какое это кольцо, какая разница. Эта информация должна быть в таблице кроссировок. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sexst Опубликовано 10 марта, 2013 · Жалоба Да нафига это надо. Клеится метка свич-модуль-порт. А какое это кольцо, какая разница. Эта информация должна быть в таблице кроссировок. Будет у вас без малого 1500 колец и полсотни узлов агрегации, задолбаетесь перемаркировывать при каждом апгрейде каждого узла=) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Butch3r Опубликовано 11 марта, 2013 · Жалоба А смотря что меняем. Если свичи доступа - прикручиваем рядом такой же и попрёр 1-в-1. Если что-то сложное - заранее делается распортовка и согласно составленному плану производится переключение Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tosha Опубликовано 11 марта, 2013 (изменено) · Жалоба Из опыта молодости На подписанность надежды мало... 1 если есть место вкручиваем новый рядом и порт в порт перетыкаем 2 если нет места 2.1 если место есть недалеко что-то можно сдвинуть и п.1. 2.2 один раз я сильно зажал в 2 руках по 15 линий и стоял держал пока второй по одному аккуратно вынул заменил свитч и воткнул все на место. За счет жескости все сохраняло позицию. 2.3 вешаешь на кабеля свои бирки с номерами портов далее нет проблем. Главное чтобы бирки не отвалились в процессе. Изменено 11 марта, 2013 пользователем Tosha Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
yakuzzza Опубликовано 11 марта, 2013 · Жалоба А мы в свое время выработали простые правила: На доступе используются панели в 24 порта. На доступе используются 24- и 48-портовые коммутаторы. Кросс при использовании 24-портового коммутатора: первый порт панели подключается в первый порт коммутатора. И так все 24 порта. Кросс при использовании 48 портового коммутатора: одному 48-портовому коммутатору соответствует 2 24-портовые патч-панели. Далее делаем гамбургер. Используется 5U пространства. Первый и пятый юнит на патч-панели. Третий на коммутатор. Четные порты вниз, нечетные вверх. Выходит строгое соответствие между портами коммутатора и патч-панелями. В нагруженных коммутационных узлах в шкаф 42U помещается 6-7 коммутаторов доступа, ИБП, магистральный коммутатор, оптический кросс. Так работает сеть на крупном заводе в 2000-2500 уже и не знаю сколько там портов. Монтажники никогда не путаются. Админы довольны. Везде порядок. Будет интересно - скину пару фоток. Удачи! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Axen Опубликовано 11 марта, 2013 · Жалоба Будет интересно - скину пару фоток , скиньте пожалуйста, хотелось бы увидить пример) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
yakuzzza Опубликовано 12 марта, 2013 · Жалоба Будет интересно - скину пару фоток , скиньте пожалуйста, хотелось бы увидить пример) Да легко. Несколько примеров. Ну и немножко описания. Думаю, будет интересно. https://dl.dropbox.com/u/15559697/Frunze/pics/nets/DSCN5558.JPG - шкаф открыли для удобства работы. ИБП в серединке с фильтрами для удобства. В процессе набивки. В ходе монтажа многое придумывали. Переделывали. Все самостоятельно бригадой в 4 человека. Сразу все документировали. Делали для себя. Сами же потом все косяки и вылавливали. Центральный узел удаленной площадки. Здание в то время на 550-600 портов. https://dl.dropbox.com/u/15559697/Frunze/pics/nets/img_2253.jpg - было. https://dl.dropbox.com/u/15559697/Frunze/pics/nets/img_2254.jpg - в процессе. https://dl.dropbox.com/u/15559697/Frunze/pics/nets/img_2260.jpg - в процессе, не сдаемся! https://dl.dropbox.com/u/15559697/Frunze/pics/nets/img_2268.jpg - первые результаты. https://dl.dropbox.com/u/15559697/Frunze/pics/nets/img_2271.jpg - крупный план. https://dl.dropbox.com/u/15559697/Frunze/pics/nets/img_2272.jpg - еще ближе. Да, каждый кабель еще и стяжечкой решили скрутить. Менять коммутатор удобно. Выткнул все порты. Залил с бекапа конфиг в новый коммутатор. Поменял коммутатор. Включил назад. https://dl.dropbox.com/u/15559697/Frunze/pics/nets/IMG_2688.JPG - еще какой-то узел сети. Новое. https://dl.dropbox.com/u/15559697/Frunze/pics/nets/IMG_3444.JPG - настолько обнаглели, что брали 0.5м патч-корды и не снимая упаковочных скруток просто втыкали. Очень быстро и удобно. Выводы: Очень удобно в обслуживании и не требует подробной документации. Все однозначно и просто. Работы выполняет любой вменяемый работник. Если подписаны панели то вообще все быстро включается. Нет жмутов кабеля и легко идентифицировать порт. Из минусов - их 2. Горит порт - меняли коммутатор или перекоммутировали краснючим каблом. Меня аж выворачивало от этого, но деваться некуда. По секрету - мы могли себе позволить заменить коммутатор на новый без сгоревших портов. И второй минус - расходование портов коммутаторов в случае, когда порты патч-панелей не 100% используются. Мы могли себе позволить заполненность актива не на 100%. Также перед заходом в узел, когда наводились порядки мы просто переобжимали все порты узла и выстраивали все с нуля. Удачи! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
adnull Опубликовано 12 марта, 2013 (изменено) · Жалоба Не подходит для случая, когда не всегда есть доступ и приходится использовать remote-hands. Пару раз глючили порты (то-ли патчи кривые, толи еще чего, не стали разбираться) - после пары срочных перетыканий руками сапорта датацентра таблица кроссировки перестала соответствовать действительности. Вписать новые данные конечно же "забыли" по запаре. В итоге через пару месяцев "Ох, е, а чей-та у нас в 31 порту торчит?" - пошли расследовать по мак-адресу. Изменено 12 марта, 2013 пользователем adnull Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
yakuzzza Опубликовано 15 марта, 2013 · Жалоба Не подходит для случая, когда не всегда есть доступ и приходится использовать remote-hands. Пару раз глючили порты (то-ли патчи кривые, толи еще чего, не стали разбираться) - после пары срочных перетыканий руками сапорта датацентра таблица кроссировки перестала соответствовать действительности. Вписать новые данные конечно же "забыли" по запаре. В итоге через пару месяцев "Ох, е, а чей-та у нас в 31 порту торчит?" - пошли расследовать по мак-адресу. Ну что здесь сказать - грустно. Порядок - это процесс. И за ним надо просто следить. Все время. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ilia_2s Опубликовано 15 марта, 2013 · Жалоба Про 1-1 / панель-свитч - правильная мысль, но не всегда возможно. Была недавно такая задачка, делал так: сначала переключил все 45 портов на 3м пачкорды, вынул коммутатор и бросил внизу на пол, а потом вкрутил новый и обратно старыми пачкордами соединял по одному, получилось без маркировки, и даж без остановки обслуживания. Схема коммутации вида №абонента=№ порта пачпанели=номер порта коммутатора в бумажном виде тоже есть, естественно Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...