optictelecom Опубликовано 5 марта, 2013 (изменено) · Жалоба Добрый день. Хотелось бы запитать 6 устройств Ubiquiti по Poe с коммутатора d link 1210-08p. не смог не длинке найти как включить подачу poe. подскажите, кто сталкивался. Изменено 5 марта, 2013 пользователем optictelecom Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Halva Опубликовано 7 марта, 2013 · Жалоба POE Ubiquiti и d-link не совместимы, лучше не пытайтесь, есть шансы спалить точки. ps к унифай про это не относится Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dsk Опубликовано 7 марта, 2013 · Жалоба http://wifimag.ru/cat/588/ubiquiti_istant_48v_18v_802_3af_indoor/ - вот такая фенечка вам нужна, ставите ее и питаете наносы через 802.3af от свича. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
maxxagr Опубликовано 1 апреля, 2013 · Жалоба Т.е. UniFi UAP и UniFi outdoor UAP можно запитать с длинка 802.3af Poe? Но инжекторы у унифай 24 вольта 0.5 ампер, а пое 48 вольт?! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
[anp/hsw] Опубликовано 1 апреля, 2013 · Жалоба Именно так, придется покупать переходники, или делать их самим. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...