Всем доброго дня!

 

Есть оптический канал "дата-центр <-> тыща пользователей". Я на нём вижу потери 0,3-1% пакетов (на разных волокнах), оценивал косвенно wireshark'ом по отношению tcp retransmission к общему количеству полученных пакетов, на простых пингах потерь не замечено. В связи с этим два вопроса:

1. Сколько в Москве стоит померить оптику нормальным оборудованием (8 жил)?

2. Я считаю, что потерь слишком много, но невооруженным взглядом проблем не видно ("все ж работает"). Поделитесь, плиз, опытом, кто как уговаривает начальство ради удовлетворения собственного перфекционизма. Я, конечно, понимаю, что это всё очень индивидуально, но может натолкнёт меня на нужные мысли. Организация ни разу не телеком, прямой прибыли ИТ не приносит, но, с другой стороны, недавно поменяли 6-тилетнюю гигабитную циску, потому что "старая"

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

tcp retransmission не обязательно по вине канала случаются. Правильнее будет спросить оборудование, которое по концам этой оптики включено. На нем ошибки регистрируются, нет?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот это и странно, ошибок нет

 

<HP>disp int g1/0/17
GigabitEthernet1/0/17 current state: UP
IP Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: b8af-671e-591e
Description: GigabitEthernet1/0/17 Interface
Loopback is not set
Media type is optical fiber, Port hardware type is 1000_BASE_LX_SFP
1000Mbps-speed mode, full-duplex mode
Link speed type is autonegotiation, link duplex type is autonegotiation
Flow-control is not enabled
The Maximum Frame Length is 10240
Broadcast MAX-ratio: 100%
Unicast MAX-ratio: 100%
Multicast MAX-ratio: 100%
PVID: 14
Port link-type: access
 Tagged   VLAN ID : none
 Untagged VLAN ID : 14
Port priority: 0
Last clearing of counters:  Never
Peak value of input: 19568732 bytes/sec, at 2013-02-22 09:21:54
Peak value of output: 27131203 bytes/sec, at 2013-02-26 14:32:15
Last 300 seconds input:  904 packets/sec 470996 bytes/sec 0%
Last 300 seconds output:  832 packets/sec 222181 bytes/sec 0%
Input (total):  10639028278 packets, 5482658110686 bytes
        10635236922 unicasts, 1294783 broadcasts, 2496573 multicasts, 0 pauses
Input (normal):  10639028278 packets, 5482658110686 bytes
        10635236922 unicasts, 1294783 broadcasts, 2496573 multicasts, 0 pauses
Input:  0 input errors, 0 runts, 0 giants, - throttles
        0 CRC, 0 frame, 0 overruns, 0 aborts
        - ignored, - parity errors
Output (total): 12676273962 packets, 10348310609507 bytes
        12662481751 unicasts, 1814536 broadcasts, 11977675 multicasts, 0 pauses
Output (normal): 12676273962 packets, 10348310609507 bytes
        12662481751 unicasts, 1814536 broadcasts, 11977675 multicasts, 0 pauses
Output: 0 output errors, - underruns, - buffer failures
        0 aborts, 0 deferred, 0 collisions, 0 late collisions
        - lost carrier, - no carrier

<HP>disp transceiver diag int g1/0/17
GigabitEthernet1/0/17 transceiver diagnostic information:
 Current diagnostic parameters:
   Temp.(║ЦC) Voltage(V)  Bias(mA)  RX power(dBm)  TX power(dBm)
   35         3.26        13.70     -5.11          -2.00

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Посмотрите ошибки с обоих концов, а не с одного, может просто буфера в свитче не хватает, а может и ошибки на ВОЛС - видно будет только с одной стороны.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.