Перейти к содержимому
Калькуляторы

LACP 3612G несколько VLAN'ов Настроить LACP на коммутаторах 3612G

Добрый день! Пытаюсь разобраться с Link Aggregation для того что бы несколько физ. портов объеденить в 1 логический.

И вот получаю интересную ошибку

Cannot add ports with different VLAN configurations to an aggregated link.

Делаю:

config link_aggregation algorithm mac_source_dest
create link_aggregation group_id 1 type lacp
config link_aggregation group_id 1 master_port 5 ports 5-6 state enable
config lacp_port 1-12 mode passive

 

При этом VLANs настроены на двух пордах идентично.

 

Command: show vlan ports 5-6

Port: 5
VID       Untagged  Tagged    Forbidden   Dynamic
-----     --------  ------    ---------   --------
1            -        X           -           -
3            -        X           -           -
4            -        X           -           -
5            -        X           -           -
8            -        X           -           -
22           -        X           -           -
100          -        X           -           -
500          -        -           -           -
501          -        -           -           -

Port: 6
VID       Untagged  Tagged    Forbidden   Dynamic
-----     --------  ------    ---------   --------
1            -        X           -           -
3            -        X           -           -
4            -        X           -           -
5            -        X           -           -
8            -        X           -           -
22           -        X           -           -
100          -        X           -           -
500          -        -           -           -
501          -        -           -           -

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А попробуйте сперва добавить 1 порт, потом добавить 2ой. И я делаю mode active на тех портах, кто участвует в LACP

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Удалите все вланы с этих портов кроме 1-го дефолтного (untag), потом создайте LAGG из нужных портов и добавляйте вланы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А попробуйте сперва добавить 1 порт, потом добавить 2ой. И я делаю mode active на тех портах, кто участвует в LACP

 

 

Не, плохая идея... :

Command: config link_aggregation group_id 1 master_port 6 ports 6 state enable

The minimum port number for an aggregated link is not enough.

Fail!

 

и ещё гляньте traffic_segmentation

 

Для чего он ?

Command: show traffic_segmentation

Traffic Segmentation Table

Port  Forward Portlist
----  ------------------------------------------------------------------------
1      1-12
2      1-12
3      1-12
4      1-12
5      1-12
6      1-12
7      1-12
8      1-12
9      1-12
10     1-12
11     1-12
12     1-12

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Удалите все вланы с этих портов кроме 1-го дефолтного (untag), потом создайте LAGG из нужных портов и добавляйте вланы.

 

м.. геморно если других вариантов нет, надо будет идти туда и пробовать...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а firmware какое? сейчас уже есть 3.00-B16

 

Boot PROM Version Build 1.10-B09  
Firmware Version Build 2.81.B02  

 

Думаешь из-за прошивки какой-то косяк?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Скорее всего настройки портов различаются, а ошибку он "стандартную" выдает. + фирмвару бы не плохо обновить, либо до 2.84 либо до 3

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну бред )))

Кароче походу беда с прошивкой. Взял щас такой же коммутатор который только что вернулся из сервиса,

но на нем:

Boot PROM Version Build 1.10-B09  
Firmware Version Build 2.52.B45  

но порт созадался....

 

Может есть идеи какие по поводу того где в конфигурации кампуть, различия портов ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну бред )))

Кароче походу беда с прошивкой. Взял щас такой же коммутатор который только что вернулся из сервиса,

но на нем:

Boot PROM Version Build 1.10-B09  
Firmware Version Build 2.52.B45  

но порт созадался....

 

Может есть идеи какие по поводу того где в конфигурации кампуть, различия портов ?

дык show conf act просмотрите весь, он там не такой уж и большой

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а firmware какое? сейчас уже есть 3.00-B16

 

Откуда можно слить ? Нормальная прошивка ? на ftp-ке только DGS-3600_R3.00.B14.had

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

дык show conf act просмотрите весь, он там не такой уж и большой

 

Посморел, ничего необычного с портами не увидел.

 

ok. давайте я тут выложу, по длинк форум не починил.

Спасибо, щас попробую

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ох, вот это подстава подстав!

PVL, спасибо за прошивку, коммутаторы заметно лучше стали работать (быстрее, и отклик моментальный), хотя это может после ребута :).

 

На одном коммутаторе порты настроились отлично, на другом ошибка так и достает -

Cannot add ports with different VLAN configurations to an aggregated link

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Проблема решана!!!

 

Чисто случайно нашел, что в свое время я использовал ISM VLAN и он у меня как раз попал на этот порт, IGMP и все остальное давно отключил а в-лан не удалил.... щас поправил, все создалось.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте, у меня похожая ситуация(проблема?). Только дропается 2 пакета и иногда 3 раз в 1.5 секунды.

 

Схема такая:

 

DGS-3100(3.60.38)--------------->DGS-3612G(2.40-B19)

 

DGS-3100(к 3612 подключены 21-22 порты):

DGS-3100# sh lac
Command:  show

DGS-3100# sh lacp

Port  Priority Timeout
----- -------- -------
1:1   1        90 sec
1:2   1        90 sec
1:3   1        90 sec
1:4   1        90 sec
1:5   1        90 sec
1:6   1        90 sec
1:7   1        90 sec
1:8   1        90 sec
1:9   1        90 sec
1:10  1        90 sec
1:11  1        90 sec
1:12  1        90 sec
1:13  1        90 sec
1:14  1        90 sec
1:15  1        90 sec
1:16  1        90 sec
1:17  1        90 sec
1:18  1        90 sec
1:19  1        90 sec

1:20  1        90 sec
1:21  1        90 sec
1:22  1        90 sec
1:23  1        90 sec
1:24  1        90 sec

DGS-3100# sh lin
Command:  show

DGS-3100# sh link_aggregation

Group ID      : 1
Member Port   : 1:(9-10)
Active Port   : 1:(9-10)
Status        : enable

Group ID      : 2
Member Port   : 1:(21-22)
Active Port   : 1:(21-22)
Status        : enable

DGS-3612G:

DGS-3612G:5#show lacp_port
Command: show lacp_port


Port     Activity

-----    --------
1        Passive
2        Active
3        Active
4        Passive
5        Passive
6        Passive
7        Passive
8        Passive
9        Passive
10       Passive
11       Passive
12       Passive

DGS-3612G:5#show link_aggregation
Command: show link_aggregation

Link Aggregation Algorithm = IP-source-dest
Group ID      : 1
Type          : LACP
Master Port   : 2
Member Port   : 2-3
Active Port   : 2-3
Status        : Enabled
Flooding Port : 3


Total Entries : 1

 

На DGS-3612G такая картина:

 

DGS-3612G:5#sh err po 2
Command: show error ports 2

Port number : 2
                RX Frames
                ---------
CRC Error       0
Undersize       0
Oversize        0
Fragment        0
Jabber          0
Drop Pkts       16487612
Symbol Error    0

DGS-3612G:5#sh err po 3
Command: show error ports 3


Port number : 3
                RX Frames
                ---------
CRC Error       0
Undersize       0
Oversize        0
Fragment        0
Jabber          0
Drop Pkts       16519217
Symbol Error    0

 

На обоих портах стабильно растет счетчи на 2 и иногда(через 3 раза примерно) на 3 пакета. Никаких ACL нет.

 

Подскажите, пожалуйста, куда копать?

 

 

P.S. Ошибся темой немного, если можно, перенесите сюда http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=78490

Изменено пользователем robot_gobot

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.