momai Опубликовано 14 февраля, 2013 (изменено) · Жалоба Имеется SNR-S2950-48G и мультиплекстор d-link dmc-920R. Ни как не получается их друг с другом подружить. Подключаются через модуль OptiCin sfp-155-wdm5.20. Подключаю оптический кабель в 52 комбопорт, в eth52 втыкаю кабель от роутера (для простоты эксперимента), завожу мультиплекстор, подключаю его по эзернету к компу, кабельный линк поднимается, оптического нет. 52 порт стоит в sfp-forced mode, эзернет порт Speed 1G Mode-full 1000M Mode - NULL Fiber portMode - Auto Flow control- Non flow control status loopback - no loopback При таком же подключении мультиплекстора к коммутатору д-линк, всё заводится, даже "из коробки". А на snr всё ни как. Поиском по форуму пользовался, особых результатов не дало. Изменено 14 февраля, 2013 пользователем momai Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
bike Опубликовано 14 февраля, 2013 · Жалоба Добрый день. Если я Вас правильно понял, то необходимо перевести комбо порт в force100-fx. SNR-S2950-24G(config)#int eth 1/25 SNR-S2950-24G(config-if-ethernet1/25)#speed-duplex force100-fx П.С. Почти все ответы на вопросы лежат тут и тут. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
momai Опубликовано 15 февраля, 2013 · Жалоба Ого, спасибо, помогло. Как-то странно себя ведёт вебморда правда, при прописывании настроек через консоль, в вебке настройки отображаются старые. Но да ладно, хрен с ней. За ссылочки спасибо, второй не видел. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...