Солнечный КОТ Опубликовано 12 февраля, 2013 · Жалоба Подскажите, насколько POE живет на алюминии (ССА) или брать медь и не трахать никому голову? POE будет цисковское для телефонов 7940 свитчиком 3550 и 3524, а также для камер ubnt aircam. Расстояния - не более 45 метров до устройства. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sexst Опубликовано 12 февраля, 2013 · Жалоба Для POE важно только сопротивление провода. Т.к. у алюминия погонное сопротивление незначительно выше чем у меди, то просто имеет смысл проверить что сечение жил не совсем уж дохлое. В общем то даже в домах отказались от алюминия только потому что окисляется и менее надежный механически. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Солнечный КОТ Опубликовано 14 февраля, 2013 · Жалоба Ок понял, возьму медь Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
labi Опубликовано 14 февраля, 2013 · Жалоба Ок понял, возьму медь Без вариантов. PoE усугубляет недостатки алюминиевого кабеля - потеря контакта под нагрузкой наступит ещё раньше. Плюс растояния у вас, для алюминия, большие. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
KDS Опубликовано 14 февраля, 2013 · Жалоба Как то целый год тянули абонентам алюминиевую витуху. Потом на обслуживание потратили больше чем сэкономили (сплошные перетяжки/замены коннекторов). Вернулись обратно к нормальный медным кабелям. POE работать то будет, но не советую экономить на этом. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sexst Опубликовано 14 февраля, 2013 · Жалоба Данный пример из области постоянно таскаемого кабеля. При статичном положении и в тепле ничего ему не будет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
labi Опубликовано 14 февраля, 2013 · Жалоба Данный пример из области постоянно таскаемого кабеля. При статичном положении и в тепле ничего ему не будет. Интересно, у вас алюминиевые кабели, те, что нормально работают в статичном положении и тепле, с обоих сторон обжаты RJ45 или расшиваются на патчпанели/плинты? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sexst Опубликовано 14 февраля, 2013 · Жалоба Патчпанелями и плинтами не пользуемся. Даже в своем офисе. Только обжимка, только хардкор! =) На самом деле и алюминий у нас редкость т.к. для абонентов все же не подходит, а для себя в основном пользуем остатки из экономии. Реально даже при расшивке контакт портится только в теории или при постоянном дергании кабеля; фактически же там к месту контакта нет доступа воздуха ибо плотная врезка и механическое воздействие не такое чтобы жила "расплылась". Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
labi Опубликовано 14 февраля, 2013 · Жалоба Патчпанелями и плинтами не пользуемся. Даже в своем офисе. Только обжимка, только хардкор! =) На самом деле и алюминий у нас редкость т.к. для абонентов все же не подходит, а для себя в основном пользуем остатки из экономии. Реально даже при расшивке контакт портится только в теории или при постоянном дергании кабеля; фактически же там к месту контакта нет доступа воздуха ибо плотная врезка и механическое воздействие не такое чтобы жила "расплылась". Ага. Относительно алюминиевого кабеля есть два, независимых друг от друга, вопроса: 1. Низкие характеристики кабеля изначально (большое активное сопротивление, НЕ прохождение тестов на полной длине линии - это однозначно "измеряемые" моменты); 2. Ухудшение качества контакта с жилами кабеля во время эксплуатации. Относительно первого всё однозначно. Устраивает то, что есть - можно пользоваться (например, на 20 метрах или на 100Мбит/с), не устраивает - точно нельзя. Относительно второго есть повод подумать. По логике вещей, гальваническая пара возникает тогда, когда ножевой контакт прорезает тонкий слой меди на алюминиевой жиле. Дальше в действие вступают атмосферная и электрохимическая коррозии. Если медь не прорезается, то и гальваническая пара не возникает. Вероятно это ваш случай. Возможно здесь и кроется источники пессимизма, реализма и оптимизма относительно алюминиевого кабеля. Если оно так, то желающим сэкономить на кабеле следует советовать хотя-бы НЕ пользоваться плинтами/патчпанелями. Наверное. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...