Перейти к содержимому
Калькуляторы

POE. Алюминий-медь Подскажите, насколько POE живет на алюминии.

Подскажите, насколько POE живет на алюминии (ССА) или брать медь и не трахать никому голову?

POE будет цисковское для телефонов 7940 свитчиком 3550 и 3524, а также для камер ubnt aircam.

Расстояния - не более 45 метров до устройства.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Для POE важно только сопротивление провода. Т.к. у алюминия погонное сопротивление незначительно выше чем у меди, то просто имеет смысл проверить что сечение жил не совсем уж дохлое.

В общем то даже в домах отказались от алюминия только потому что окисляется и менее надежный механически.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ок понял, возьму медь

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ок понял, возьму медь

 

Без вариантов. PoE усугубляет недостатки алюминиевого кабеля - потеря контакта под нагрузкой наступит ещё раньше. Плюс растояния у вас, для алюминия, большие.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Как то целый год тянули абонентам алюминиевую витуху. Потом на обслуживание потратили больше чем сэкономили (сплошные перетяжки/замены коннекторов). Вернулись обратно к нормальный медным кабелям.

POE работать то будет, но не советую экономить на этом.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Данный пример из области постоянно таскаемого кабеля. При статичном положении и в тепле ничего ему не будет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Данный пример из области постоянно таскаемого кабеля. При статичном положении и в тепле ничего ему не будет.

 

Интересно, у вас алюминиевые кабели, те, что нормально работают в статичном положении и тепле, с обоих сторон обжаты RJ45 или расшиваются на патчпанели/плинты?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Патчпанелями и плинтами не пользуемся. Даже в своем офисе. Только обжимка, только хардкор! =) На самом деле и алюминий у нас редкость т.к. для абонентов все же не подходит, а для себя в основном пользуем остатки из экономии.

Реально даже при расшивке контакт портится только в теории или при постоянном дергании кабеля; фактически же там к месту контакта нет доступа воздуха ибо плотная врезка и механическое воздействие не такое чтобы жила "расплылась".

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Патчпанелями и плинтами не пользуемся. Даже в своем офисе. Только обжимка, только хардкор! =) На самом деле и алюминий у нас редкость т.к. для абонентов все же не подходит, а для себя в основном пользуем остатки из экономии.

Реально даже при расшивке контакт портится только в теории или при постоянном дергании кабеля; фактически же там к месту контакта нет доступа воздуха ибо плотная врезка и механическое воздействие не такое чтобы жила "расплылась".

 

Ага.

 

Относительно алюминиевого кабеля есть два, независимых друг от друга, вопроса:

 

1. Низкие характеристики кабеля изначально (большое активное сопротивление, НЕ прохождение тестов на полной длине линии - это однозначно "измеряемые" моменты);

2. Ухудшение качества контакта с жилами кабеля во время эксплуатации.

 

Относительно первого всё однозначно. Устраивает то, что есть - можно пользоваться (например, на 20 метрах или на 100Мбит/с), не устраивает - точно нельзя.

 

Относительно второго есть повод подумать. По логике вещей, гальваническая пара возникает тогда, когда ножевой контакт прорезает тонкий слой меди на алюминиевой жиле. Дальше в действие вступают атмосферная и электрохимическая коррозии.

 

Если медь не прорезается, то и гальваническая пара не возникает. Вероятно это ваш случай.

 

Возможно здесь и кроется источники пессимизма, реализма и оптимизма относительно алюминиевого кабеля.

 

Если оно так, то желающим сэкономить на кабеле следует советовать хотя-бы НЕ пользоваться плинтами/патчпанелями.

 

Наверное.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...