Jump to content

DSL, грозозащита, витая пара и многое друое (нужен совет ;-)


Recommended Posts

Posted

Ситуация такая. Необходимо забросить на растояние ~600-700 метров к клиенту ethernet и три телефонных канала. Протяжка должна осуществлятся по территории завода (2 воздушки, остальная часть пути по наружным стенам корпусов). Возможны дополнительные помехи от заводского оборудования. Так как клиент подключается не к локалке, а к интернету, то скорость 1 мбит/сек представляется вполне достаточной.

 

Для проводки пока намечена следующая схема - тянется витая пара, на одну пару ставятся SDSL-модемы, оставшиеся три пары используются для телефонов.

 

Вопрос 1. Тип витой пары.

 

Пока намечено взять ЭЛИКС ЭКС ГВПВЭ-5 4 х 2 х 0,52 экранированный для наружной прокладки (http://www.abn.ru/catalog/elixcable/gvpvy.shtml). Выживет ли кабель на улице в течении 3 лет?

 

P.S. П-296 использовать, к сожалению, не хочется, так как монтажники просят совсем другие деньги за прокладку 2-х кабелей, чем одного. А нужно дотянуть 4 пары.

 

 

Вопрос 2. Найти кабель такой длины одним куском проблематично. Сильно ли повредят скрутки работе SDSL-модемов? Что лучше - скрутки или спайки?

 

 

Вопрос 3. Грозозащита.

 

Можно ли и нужно ли ставить грозозащиту на DSL-линк? Подходит ли обычная грозозащита для Ethernet? Все-таки разные диапазоны рабочих частот. Как защитить АТС-ки от гроз? И где купить грозозащиты в Москве?

 

Стоит ли землить экран в нескольких местах по длине протяжки (вся земля на заводе сходится к одному силовому трансформатору), или только по концам?

 

Заранее спасибо за ваши ответы. К сожалению, опыта в этой области маловато, так что надеюсь на вашу помощь ;-)

Posted
Пока намечено взять ЭЛИКС ЭКС ГВПВЭ-5 4 х 2 х 0,52  экранированный для наружной прокладки (http://www.abn.ru/catalog/elixcable/gvpvy.shtml). Выживет ли кабель на улице в течении 3 лет?

 

Да без проблем, если повесить его грамотно. (чтоб не перетерся, не растянулся и т.п)

 

Вопрос 2. Найти кабель такой длины одним куском проблематично.

Интересно почему? Строительная длина эликса 1 и 2 км.

 

Сильно ли повредят скрутки работе SDSL-модемов? Что лучше - скрутки или спайки?

Не повредят. По моему, в Вашем случае лучше пайка.

 

 

Вопрос 3. Грозозащита.

 

Можно ли и нужно ли ставить грозозащиту на DSL-линк? Подходит ли обычная грозозащита для Ethernet? Все-таки разные диапазоны рабочих частот. Как защитить АТС-ки от гроз?

Можно. Мы ставим типа АРС-клон - работает и от гроз помогает. Я думаю для АТС можно поставить такую же, только разрядник вольт на 80 поставь на телефонные линии.

 

И где купить грозозащиты в Москве?

Не знаю. Только хвостики от енота не бери.

 

Стоит ли землить экран в нескольких местах по длине протяжки (вся земля на заводе сходится к одному силовому трансформатору), или только по концам?

О заземлении воздушек на этом форуме сказано немало. По моему заземлять экран нужно как обыно - с одной стороны наглухо, с другой стороны - через мощный мегаомный резистор.

 

Заранее спасибо за ваши ответы. К сожалению, опыта в этой области маловато, так что надеюсь на вашу помощь ;-)

Пожалуйста. Читай форум. Потрать час - не пожалеешь.

Posted

Насчет грозозащит - тут не надо ничего выдумывать - ставить обычные телефонные грозозащиты , обычно это 3 выводной разрядник на 250 вольт .

Для ДСЛ тоже самое .

и никаких 80 вольт - работать может и будут но при звонке возможен пробой - напряжение звонка в АТС может быть и 120 вольт ....

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...