Jump to content
Калькуляторы

Плз подскажите кто знает - рандомно передергивается ix1 (DA520)

Доброго дня

 

Почему то многократно в течение дня рандомно передергивается второй интерфейс на плате DA520 - ix1, при этом ix0 все в порядке.

Подключен к 10g порту на каталисте оптическими sfp+ модулями 1270/1330

 

OS: FB 9.1 версия драйвера 2.4.10

 

в логе имеем:

Feb 3 10:27:17 fake_vlan-10G kernel: ix1: link state changed to DOWN

Feb 3 10:27:17 fake_vlan-10G kernel: ix1: link state changed to UP

Feb 3 10:27:19 fake_vlan-10G kernel: ix1: link state changed to DOWN

Feb 3 10:27:19 fake_vlan-10G kernel: ix1: link state changed to UP

 

так бывает раз 6-7 за день. На каталисте в логе нет ответных записей, что интерфейс падал/поднимался.

статистика с физ. порта каталиста в норме:

 

Optical Optical

Temperature Voltage Tx Power Rx Power

Port (Celsius) (Volts) (dBm) (dBm)

--------- ----------- ------- -------- --------

Te0/2 51.3 3.25 0.0 -0.2

 

Может быть, кто то сталкивался с таким поведением ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

трансиверы местами поменяйте, может патчкорд неплотно или криво сидит.

Share this post


Link to post
Share on other sites

заменили на другой трансивер.

все равно дергается зараза.

 

результат передергивания выглядит так. Возможно, на клиентской стороне потеря 1-2 пакетов в пинге.

 

298k 1 0 338M 231k 0 103M 0 0

283k 0 0 317M 208k 0 95M 0 0

---> 59k 0 0 51M 25k 0 9.1M 0 0

259k 0 0 297M 185k 0 70M 0 0

294k 0 0 338M 215k 0 87M 0 0

302k 0 0 344M 231k 0 96M 0 0

304k 0 0 344M 231k 0 98M 0 0

295k 0 0 334M 224k 0 95M 0 0

Share this post


Link to post
Share on other sites

А что показывает DDM на 1-м порту ?

 

На втором порту великоват RX - я бы поставил аттенюатор.

Share this post


Link to post
Share on other sites

на опт. патчкорде сделаны и закреплены несколько петель через палец. такой самодельный аттен.

1 порт Cisco пустой.

 

Кстати, еще такой вопрос к знающим людям. Почему-то Cisco ловит тонну input error при подключении в гнездо Te0/X интерфейса с платы DA520 через DA кабель, хотя две карты объединяются таким кабелем на ура без ошибок. Поэтому и сделали вынужденно подключение через SFP+ трансиверы и 5м патчкорд, хотя куплены и 5 штук DA кабелей. Победимы ли эти input error ? Земля сделана нормально.

Share this post


Link to post
Share on other sites

могу предположить про DA кабели, что прошить надо с одного конца cisco, с другого intel. У самого соединенно x520-da2 через 1.2 метровый и 3 метровый кабеля с коммутатором HP - 0 ошибок.

Один кабель HP, прошит с одного конца intel прошивкой. Второй кабель Dell 3 метровый - прошит также с одного конца Brocade, с другого Intel. Медь в кабеле HP толще, чем в 3 метровом Dell, хотя сделаны Molex.

Можно еще померить потенциалы на корпусах, может разница есть.

Edited by digsi

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this