Перейти к содержимому
Калькуляторы

Выбираю коммутатор в ядро

про свичи juniper краем уха слышал есть проблемы с igmp.

заказал SNR-S3750G-24S-E , посмотрим как себя покажет...

особенно интересно что там с mpls , если действительно все будет работать без глюков, то получается привлекательная железка.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тоже задумался о подборе коммутаторов в ядро:

24 1G/10G SFP+ портов (если умеют 100мбит то вообще супер - нет, ну и фиг с ним)

2 QSFP порта (планирую использовать их для стэкиорвания)

2 блока питания

Физическое стэкирование, чтоб если 1 свич вылетит - второй продолжил работать

ipv6

OSPF

BGP, чтоб мог принять дефолт + пиринги (10к+ префиксов, если может больше - супер) + чтоб знал ipv6

 

Кто что посоветует, а то что-то не могу определится со списком кандидатов для более предметного изучения

 

Посмотрите Brocade ICX6650

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

XGS4728F - не рекомендую, свитчит вроде нормально, но под нагрузкой начинает тупить управление, как вебморда так и консоль, и коммутатор превращается в неуправляемый.

очень плотно работаем с XGS4728 с 10G линками, два в ядре с линком 12G и куча на аггрегации.

Начиная с версии прошивки 400BBC0C0 глюков не замечено, кроме единственного:

один XGS4728 используем для сбора мультикаста со стримеров и igmp-routing'а в ядро - вот он изредка (раз в полгода) произвольно ребутится (разработчики так и не отловили баг, как не старались, ибо возникает очень редко)

"Тупление и неуправляемость" наблюдалась в 3-й версии прошивки.

Т.е. на данный момент два XGS4728 соединенных медью по 12G имеют на своём борту 3- 10G модуля, 16 медных гигабитов и 21 оптический гигабит. Думаем подключать третий

Как то так

 

Какой uptime Ваших XGS4728 с 10G линками ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Какой uptime Ваших XGS4728 с 10G линками ?

 

Core1# show system-information

 

Product Model : XGS-4728F

System Name : Core1

System Contact :

System Location :

System up Time : 5355:37:16 (72eb4eab ticks)

 

Bootbase Version : V1.00 | 10/22/2007

ZyNOS F/W Version : V4.00(BBC.0) | 04/08/2011

RomRasSize : 4095242

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Какой uptime Ваших XGS4728 с 10G линками ?

 

Core1# show system-information

 

Product Model : XGS-4728F

System Name : Core1

System Contact :

System Location :

System up Time : 5355:37:16 (72eb4eab ticks)

 

Bootbase Version : V1.00 | 10/22/2007

ZyNOS F/W Version : V4.00(BBC.0) | 04/08/2011

RomRasSize : 4095242

 

Маловато будет :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Начиная с версии прошивки 400BBC0C0 глюков не замечено, кроме единственного:

Стоит прошивка V4.00(BBC.0) | 04/08/2011, с ней управление свича под нагрузкой просто тупит, на версии 3.90 вообще отваливалось. Видимо, зависит ещё и от используемых фич.

 

А какие фичи у Вас настроены?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тоже задумался о подборе коммутаторов в ядро:

24 1G/10G SFP+ портов (если умеют 100мбит то вообще супер - нет, ну и фиг с ним)

2 QSFP порта (планирую использовать их для стэкиорвания)

2 блока питания

Физическое стэкирование, чтоб если 1 свич вылетит - второй продолжил работать

ipv6

OSPF

BGP, чтоб мог принять дефолт + пиринги (10к+ префиксов, если может больше - супер) + чтоб знал ipv6

 

Кто что посоветует, а то что-то не могу определится со списком кандидатов для более предметного изучения

у x670V есть модуль стековый на 512G, можно обойтись без qsfp

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А много кто юзает Икстримы? Что вообще про них можете сказать?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если не смущают слова "не как в cisco", то отличное оборудование.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А кто юзал вот такой свич Dell PowerConnect 8132F или его предшественника 8024F ? По некоторым серверам и раб. станциям знаю - у Dell есть отличное оборудование.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Начиная с версии прошивки 400BBC0C0 глюков не замечено

 

У меня больше десятка XGS-4728F + 400BBC0C0

 

Уже два года на них нет ни одной новой прошивки. Делал официальный запрос по поводу прекращения поддержки данного коммутатора - ответили мол еще поддерживаем, но прошивок больше не выпускаем - не жди и не спрашивай больше - коммутатор 2007 года.

 

А глюков хватает:

1) Не работает Storm Control (ARP/BPDU/IGMP protection), т.е. если в кольце частично подвисает домовой коммутатор (перестает пропускать BPDU) - трафик начинает летать по кругу и микрорайон умирает. Баг фиксят вот уже второй год...

 

2) Проблемы с SFP-модулями - пишет нет линка, удаленная сторона говорит - линк есть. Воспроизводится и на метровых патч-кордах. Или линк может упасть, а со временет сам подняться (касательно оптического бюджета все ОК).

 

3) Есть сгоревшие SFP-порты на коммутаторах, которым меньше 3 мес

 

4) Непонятные скачки загрузки по CPU до 100% длительностью 5-15 мин

http://s21.postimage.org/7u4tqyv5j/zyxel_cpu.png

 

5) При откате с 4.0 до 3.90 теряет свой конфиг - не понимает новые параметры, которых не было в 3.90.

 

Использую только LACP, RSTP, IGMP Snooping, несколько VLAN'ов, никакого L3, 10G нет.

 

В общем потихоньку отказываюсь в пользу D-Link.

Изменено пользователем lystor

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Можно посмотреть на Juniper EX4500 или 4550. Если к ним нужны еще медные или 1000/100 SFP порты, но можно добавить к ним в стек EX4200.

про свичи juniper краем уха слышал есть проблемы с igmp.

 

4500 поставили в ядро почти год назад - ни одной проблемы, тьфу*3

Гоняют pim и игмп без проблем.

 

У двух наших аплинков тоже 4500 стоят, проблем ноль

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

4500 поставили в ядро почти год назад - ни одной проблемы, тьфу*3

Гоняют pim и игмп без проблем.

В рамках ЦОДа - отличный свич. В рамках оператора - нафигнафигнафиг. Намаялись уже. Фризы по L3 на ровном месте, хэш-коллизии на L2. Ушли на экстримы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня больше десятка XGS-4728F + 400BBC0C0

29 - XGS-4728F и 9 4012F :)

 

Уже два года на них нет ни одной новой прошивки. Делал официальный запрос по поводу прекращения поддержки данного коммутатора - ответили мол еще поддерживаем, но прошивок больше не выпускаем - не жди и не спрашивай больше - коммутатор 2007 года.

так и есть

 

1) Не работает Storm Control (ARP/BPDU/IGMP protection), т.е. если в кольце частично подвисает домовой коммутатор (перестает пропускать BPDU) - трафик начинает летать по кругу и микрорайон умирает. Баг фиксят вот уже второй год...

не используем, и колец у нас нет

 

2) Проблемы с SFP-модулями - пишет нет линка, удаленная сторона говорит - линк есть. Воспроизводится и на метровых патч-кордах. Или линк может упасть, а со временет сам подняться (касательно оптического бюджета все ОК).

была такая фигня с одним типом модулей (изготовителя не помню), поставщик заменил их, больше таких проблем не возникало

 

3) Есть сгоревшие SFP-порты на коммутаторах, которым меньше 3 мес

не замечено ни разу

 

 

4) Непонятные скачки загрузки по CPU до 100% длительностью 5-15 мин

подтверждаю, но в принципе никак не мешает

 

 

5) При откате с 4.0 до 3.90 теряет свой конфиг - не понимает новые параметры, которых не было в 3.90.

по моему это нормально :)

 

 

Использую только LACP, RSTP, IGMP Snooping, несколько VLAN'ов, никакого L3, 10G нет.

Использую VLAN, IGMP Snooping, Static Routing - схема зезда

 

В общем потихоньку отказываюсь в пользу D-Link.

 

не рекламирую Зюхели, но продолжаю их юзать

Изменено пользователем zubastik

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

4500 поставили в ядро почти год назад - ни одной проблемы, тьфу*3

Гоняют pim и игмп без проблем.

В рамках ЦОДа - отличный свич. В рамках оператора - нафигнафигнафиг. Намаялись уже. Фризы по L3 на ровном месте, хэш-коллизии на L2. Ушли на экстримы.

По л3 терминирует серверный влан, гоняет ~15г трафика (по л3, по л2 - больше); под тысячу ospf маршрутов; pim-sm взаимодействие с двумя источниками + сам выступает RP. Никаких фризов не замечено. Хеш-коллизий тоже

 

Вообще, "ушли с джуника на экстримы из-за багов джуника" звучит крайне странно, если не сказать забавно :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По л3 терминирует серверный влан, гоняет ~15г трафика (по л3, по л2 - больше); под тысячу ospf маршрутов; pim-sm взаимодействие с двумя источниками + сам выступает RP. Никаких фризов не замечено. Хеш-коллизий тоже

 

Вообще, "ушли с джуника на экстримы из-за багов джуника" звучит крайне странно, если не сказать забавно :)

Почитайте, как Juniper позиционирует EX4550 и всю EX-серию. Вы странно удивитесь - для ISP они их уже не предлагают, только для кампусов и ЦОДов. 15 гиг трафика - это ни о чем, для свича с 40-ка десятками. Тысяча ospf-маршрутов - тоже не сказать, чтобы ой. Для PIM у нас MX есть, вот это зверь-машина, не поспоришь. Juniper со всей EX-серией очень уж жиденько обосрался, в экстриме тоже баги есть, но, по сравнению с джунипером, они просто верх стабильности... Не верите мне - спросите cmhungry, он еще в в 11 году заявлял, что L3 на джуниперах это не айс)

Железо у 4500 хорошее, не поспоришь, умеет полноценный MPLS (а не как EX-3200), к тому же джунипер для него обещал в три раза увеличить размер хэша для предотвращения хэш-коллизий.... Но если начинать его использовать на максимум, выплывают очень уж неприятные глюки..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну я говорю о своём опыте. Не на полную используем, да.

Только вот примеров неадекватности экстримов всё таки куда больше - взять хоть тот же ua-ix

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Глюкнул ZyXEL GS-3012F (новый) - симптомы те же - в конифиге на флешке часть параметров не отображается. uptime где то пол года.

Время между проявлением симптомов и краха - прошло не более 18 часов. После ребута свич не поднялся.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мы юзаем SNR-S3750G-24S-E, глюков пока небыло! Но у него всего 12 портов!

Было пару мистических перезагрузок сего девайса, с чем связано, так и не поняли. Как будто тупо пропадало питание, чего просто быть не может...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Как адепту CLI циски из серии че подешевле понравились:

 

SNR-S3750G-24S-E или аналогичный ему qtech 8200

Huawei 53 серии и у Eltex MES 3124F.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Cisco 4900M с 16х10Г(Х2) + 20 медных Гб портов вполне себе работает как коммутатор ядра, там изначально привлекло 55К маков на шасси, сейчас на него прилетает около 25К

Глюков пока не замечено.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А про 4500 каталист что скажете?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А про 4500 каталист что скажете?

Если вы про 4500X - что-то среднее между 4928-10GE и 4900M - вроде 1U, высокая плотность портов, и вроде много чего умеет, но все равно для полноценного ядра ему чего-то да не хватает. Его место на транзите/агрегации.

Ну а 4500-E - полноценные шасси, с огромным функционалом, очень хорошее решение для ядра сети. Жаль только без mpls.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А почему не взять тот же 6509-E в ядро? Хорошая железка и стоимость порта 10g одна из самых низких =)

Я вот себе в ядро планирую взять 6509-E + sup720-3BXL + 6704 + 2*6748

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор