DGS-3120 и GL-UPS6012 Кто-нибудь использует?

Приобрёл вот этого зверя, прицепил к DGS-3120.

Запустил на тест с 9 А/ч аккумулятором. "Голый" свитч прожил на резерве ровно 4 часа.

Теперь внимание, вопрос - как получить "мяу" по snmp о том, что данная "конструкция" перешла на питание от батареи?

Документации на GL-UPS6012 практически "0", кроме этого

Источник питания GL-UPS6012 оснащен управляющим выходом типа «сухой контакт», информирующим коммутатор о переходе на питание от батареи и обратно. Коммутатор, в свою очередь, может быть настроен на отправку SNMP-трапа, содержащего информацию о событии. Таким образом, оператор не только может быть уверен в бесперебойном питании узлов доступа, но и оперативно отслеживать проблемы с электроснабжением.
ничего не нашлось. Где находится этот "сухой контакт", как его подключать к свитчу (или он уже заведен на разъем RPS?), что конфигурить на свитче, ничего не известно...

Единственно, что пока удалось отследить, это мигание светодиода "RPS" на передней панели свитча, во время работы на батарее (при питании от сети он не мигает).

Попробую конечно пообщаться с саппортом, но может кто-то уже всё это проходил и готов поделиться наработками?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

смотрите в сторону анализа сообщений в syslog

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вроде DGS-3120 в лог должен писать сообщения и по SNMP статус состояния сети отдавать.

Т.е. по SNMP надо опрашивать не конструкцию, а коммутатор.

Вот в этом-то и дело, что "вроде.."

Судя по доке на 3120, в лог он писать события по питанию будет (завтра проверю), а вот snmp trap-ов по ним нет.

Хотя, не проверял. Попробую завтра "послушать" tcpdump-ом, что мяукнет свитч при переходе на резерв. Может что и прояснится..

Под словом "конструкция" имелось ввиду свитч+упс.

Спросить лучше тут

Вряд ли там вообще захотят как-то комментировать это, т.к. ИБП подключается к свитчу нестандартно

GL-UPS6012 подключается к RPS порту на задней панели коммутатора D-Link. Штатный блок питания коммутатора при этом не задействуется.
, да к тому же ещё и "не родное"

Походу ИБП что-то "замыкает/размыкает" на разъеме RPS, на что свитч должен как-то отреагировать, вот тут возможно и snmp trap-ом (во всяком случае так я понял из той скудной доки, что есть на ИБП).

 

P.S.

А етот бп както можно присобачить к des-3200-28f ?

Скорее всего, что никак, т.к. на 3200-28F нет RPS разъема..

 

P.P.S.

 

смотрите в сторону анализа сообщений в syslog

Не очень удобно. Хотелось бы все же по snmp.. Отлавливать именно "событие", чтобы уже по нему моментально генерить оповещение, а не заниматься мониторингом логов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2Tem 3200-28f - разбирать корпус и выводить два провода под 12v.

2AlKov Syslog вместо snmp-trap вообще ничем не отличается по своей сути, точно так же пинает ваш сервер только по 514 порту и с простым протоколом. Правда там ничего вам свитч не напишет :) Предлагаю решение через жопу. Берете netping, сажаете реле на 220, которое замкнет два контакта на нетпинге, он вам уже вышлет snmp-trap, а дальше санализируете. Питать нетпинг с того же 12v, что и свитч.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Для определения есть напряжение 220В в разъемах RPS используется сигнал PWR_GOOD. Его уровень информирует о том или ином режиме работы источника питания.

 

В чудо поделии PWR_GOOD выведен?

Вот распиновка разъема: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=140001#p755445

Изменено пользователем passer

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В чудо поделии PWR_GOOD выведен?

Понятия не имею.. Уточняю у поставщика, обещали доку прислать.

Скорее всего, что какой-то сигнал есть, т.к. при переходе на батарею, светодиод RPS на морде у свитча начинает мигать.

Если на входе GL-UPS6012 есть 220В, этот светодиод светится постоянно.

Но свитч считает, что он работает на резервном питании -

DGS-3120-24SC:admin#sh env

Command: show environment

 

Temperature Trap State : Enabled

Temperature Log State : Enabled

Fan Trap State : Enabled

Power Trap State : Enabled

 

High Warning Temperature Threshold(Celsius) : 45

Low Warning Temperature Threshold(Celsius) : 3

 

Unit 1

Internal Power : Fail

External Power : Active

Right Fan 1 : Speed Low (3000 RPM)

Right Fan 2 : Speed Low (3000 RPM)

Current Temperature(Celsius) : 29

Fan High Temperature Threshold(Celsius) : 40

Fan Low Temperature Threshold(Celsius) : 35

Вообщем, пока нихрена не понятно..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

где купили и какова стоимость? Можно в личку

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Прислали мануал. Судя по блок-схеме, при переходе на батарею, железка выдаёт лог. "1" на пин 8 разъема RPS.

В штатном режиме на 8-м пине лог. "0", коммутируется обычным реле.

Судя по логу свитча, он "понимает" 8-й пин, т.к. пишет в лог

30    2013-01-23 11:46:49 CRIT(2) Unit 1, Redundant Power is working

28    2013-01-23 11:45:48 CRIT(2) Unit 1, Redundant Power failed

А вот трап не отправляется.. Или здесь подразумевается НЕ snmp trap, а запись в лог?

SNMP trap-а не нашел..

DGS-3120-24SC:admin#sh snmp tra
Command: show snmp traps

SNMP Traps         : Enabled
Authenticate Trap  : Enabled
Linkchange Traps   : Enabled
Coldstart Traps    : Enabled
Warmstart Traps    : Enabled

Реально осуществить, или бесполезно?

Судя по этому

DGS-3120-24SC:admin#sh env

Command: show environment

 

Temperature Trap State : Enabled

Temperature Log State : Enabled

Fan Trap State : Enabled

Power Trap State : Enabled

вроде как должен быть трап. Или надо свитчу ещё что-то сказать?

 

где купили и какова стоимость? Можно в личку

В tayle, 2260 руб.

руководство пользователя GL-UPS6012.pdf

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ftp://ftp.dlink.fr/DGS/DGS-3650/MIB/ How to customized RPS trap status under D-View 6(0602164420).doc

Ок. Почти всё получилось. Трап приходит, осталось сообразить, как этим распоряжаться.

Jan 23 15:10:21 vmon snmptrapd[65212]: <UNKNOWN> [uDP: [192.168.6.83]:161->[0.0.0.0]]: Trap , DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = Timeticks: (8832062) 1 da
y, 0:32:00.62, SNMPv2-MIB::snmpTrapOID.0 = OID: SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.11.2.2.2.0.2, SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.11.1.6.1.1 = INTEGER: 1, SNMPv2-S
MI::enterprises.171.12.11.1.6.1.2 = INTEGER: 2, SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.11.1.6.1.3 = INTEGER: 5
Jan 23 15:10:39 vmon snmptrapd[65212]: <UNKNOWN> [uDP: [192.168.6.83]:161->[0.0.0.0]]: Trap , DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = Timeticks: (8833888) 1 da
y, 0:32:18.88, SNMPv2-MIB::snmpTrapOID.0 = OID: SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.11.2.2.2.0.3, SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.11.1.6.1.1 = INTEGER: 1, SNMPv2-S
MI::enterprises.171.12.11.1.6.1.2 = INTEGER: 2, SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.11.1.6.1.3 = INTEGER: 3

Похоже, я ещё с конфигурацией snmptrapd накосячил..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 23.01.2013 в 14:41, AlKov сказал:
Redundant Power failed

А когда сыпет подряд в лог:
 

10679 2023-09-01 10:45:00 CRIT(2) Unit 1, Redundant Power failed
10678 2023-09-01 10:44:54 CRIT(2) Unit 1, Redundant Power failed
10677 2023-09-01 10:44:30 CRIT(2) Unit 1, Redundant Power failed
10676 2023-09-01 10:42:28 CRIT(2) Unit 1, Redundant Power failed
10675 2023-09-01 10:42:22 CRIT(2) Unit 1, Redundant Power failed

при этом
 

DGS-3120-24SC:admin#sh env
...
Unit    1
Internal Power      : Fail
External Power      : Fail

и свич работает, не перезагружался даже. Включено и 220В, и минвэл с батареей.
Что за симптом?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.