AlKov Posted January 22, 2013 Posted January 22, 2013 Приобрёл вот этого зверя, прицепил к DGS-3120. Запустил на тест с 9 А/ч аккумулятором. "Голый" свитч прожил на резерве ровно 4 часа. Теперь внимание, вопрос - как получить "мяу" по snmp о том, что данная "конструкция" перешла на питание от батареи? Документации на GL-UPS6012 практически "0", кроме этого Источник питания GL-UPS6012 оснащен управляющим выходом типа «сухой контакт», информирующим коммутатор о переходе на питание от батареи и обратно. Коммутатор, в свою очередь, может быть настроен на отправку SNMP-трапа, содержащего информацию о событии. Таким образом, оператор не только может быть уверен в бесперебойном питании узлов доступа, но и оперативно отслеживать проблемы с электроснабжением.ничего не нашлось. Где находится этот "сухой контакт", как его подключать к свитчу (или он уже заведен на разъем RPS?), что конфигурить на свитче, ничего не известно...Единственно, что пока удалось отследить, это мигание светодиода "RPS" на передней панели свитча, во время работы на батарее (при питании от сети он не мигает). Попробую конечно пообщаться с саппортом, но может кто-то уже всё это проходил и готов поделиться наработками? Вставить ник Quote
Tem Posted January 22, 2013 Posted January 22, 2013 А етот бп както можно присобачить к des-3200-28f ? Вставить ник Quote
dmvy Posted January 22, 2013 Posted January 22, 2013 смотрите в сторону анализа сообщений в syslog Вставить ник Quote
AlKov Posted January 22, 2013 Author Posted January 22, 2013 Вроде DGS-3120 в лог должен писать сообщения и по SNMP статус состояния сети отдавать. Т.е. по SNMP надо опрашивать не конструкцию, а коммутатор. Вот в этом-то и дело, что "вроде.." Судя по доке на 3120, в лог он писать события по питанию будет (завтра проверю), а вот snmp trap-ов по ним нет. Хотя, не проверял. Попробую завтра "послушать" tcpdump-ом, что мяукнет свитч при переходе на резерв. Может что и прояснится.. Под словом "конструкция" имелось ввиду свитч+упс. Спросить лучше тут Вряд ли там вообще захотят как-то комментировать это, т.к. ИБП подключается к свитчу нестандартно GL-UPS6012 подключается к RPS порту на задней панели коммутатора D-Link. Штатный блок питания коммутатора при этом не задействуется. , да к тому же ещё и "не родное" Походу ИБП что-то "замыкает/размыкает" на разъеме RPS, на что свитч должен как-то отреагировать, вот тут возможно и snmp trap-ом (во всяком случае так я понял из той скудной доки, что есть на ИБП). P.S. А етот бп както можно присобачить к des-3200-28f ? Скорее всего, что никак, т.к. на 3200-28F нет RPS разъема.. P.P.S. смотрите в сторону анализа сообщений в syslog Не очень удобно. Хотелось бы все же по snmp.. Отлавливать именно "событие", чтобы уже по нему моментально генерить оповещение, а не заниматься мониторингом логов. Вставить ник Quote
vurd Posted January 22, 2013 Posted January 22, 2013 2Tem 3200-28f - разбирать корпус и выводить два провода под 12v. 2AlKov Syslog вместо snmp-trap вообще ничем не отличается по своей сути, точно так же пинает ваш сервер только по 514 порту и с простым протоколом. Правда там ничего вам свитч не напишет :) Предлагаю решение через жопу. Берете netping, сажаете реле на 220, которое замкнет два контакта на нетпинге, он вам уже вышлет snmp-trap, а дальше санализируете. Питать нетпинг с того же 12v, что и свитч. Вставить ник Quote
passer Posted January 23, 2013 Posted January 23, 2013 (edited) Для определения есть напряжение 220В в разъемах RPS используется сигнал PWR_GOOD. Его уровень информирует о том или ином режиме работы источника питания. В чудо поделии PWR_GOOD выведен? Вот распиновка разъема: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=140001#p755445 Edited January 23, 2013 by passer Вставить ник Quote
AlKov Posted January 23, 2013 Author Posted January 23, 2013 В чудо поделии PWR_GOOD выведен? Понятия не имею.. Уточняю у поставщика, обещали доку прислать. Скорее всего, что какой-то сигнал есть, т.к. при переходе на батарею, светодиод RPS на морде у свитча начинает мигать. Если на входе GL-UPS6012 есть 220В, этот светодиод светится постоянно. Но свитч считает, что он работает на резервном питании - DGS-3120-24SC:admin#sh envCommand: show environment Temperature Trap State : Enabled Temperature Log State : Enabled Fan Trap State : Enabled Power Trap State : Enabled High Warning Temperature Threshold(Celsius) : 45 Low Warning Temperature Threshold(Celsius) : 3 Unit 1 Internal Power : Fail External Power : Active Right Fan 1 : Speed Low (3000 RPM) Right Fan 2 : Speed Low (3000 RPM) Current Temperature(Celsius) : 29 Fan High Temperature Threshold(Celsius) : 40 Fan Low Temperature Threshold(Celsius) : 35 Вообщем, пока нихрена не понятно.. Вставить ник Quote
umike Posted January 23, 2013 Posted January 23, 2013 где купили и какова стоимость? Можно в личку Вставить ник Quote
AlKov Posted January 23, 2013 Author Posted January 23, 2013 Прислали мануал. Судя по блок-схеме, при переходе на батарею, железка выдаёт лог. "1" на пин 8 разъема RPS. В штатном режиме на 8-м пине лог. "0", коммутируется обычным реле. Судя по логу свитча, он "понимает" 8-й пин, т.к. пишет в лог 30 2013-01-23 11:46:49 CRIT(2) Unit 1, Redundant Power is working 28 2013-01-23 11:45:48 CRIT(2) Unit 1, Redundant Power failed А вот трап не отправляется.. Или здесь подразумевается НЕ snmp trap, а запись в лог? SNMP trap-а не нашел.. DGS-3120-24SC:admin#sh snmp tra Command: show snmp traps SNMP Traps : Enabled Authenticate Trap : Enabled Linkchange Traps : Enabled Coldstart Traps : Enabled Warmstart Traps : Enabled Реально осуществить, или бесполезно? Судя по этому DGS-3120-24SC:admin#sh envCommand: show environment Temperature Trap State : Enabled Temperature Log State : Enabled Fan Trap State : Enabled Power Trap State : Enabled вроде как должен быть трап. Или надо свитчу ещё что-то сказать? где купили и какова стоимость? Можно в личку В tayle, 2260 руб. руководство пользователя GL-UPS6012.pdf Вставить ник Quote
AlKov Posted January 23, 2013 Author Posted January 23, 2013 ftp://ftp.dlink.fr/DGS/DGS-3650/MIB/ How to customized RPS trap status under D-View 6(0602164420).doc Ок. Почти всё получилось. Трап приходит, осталось сообразить, как этим распоряжаться. Jan 23 15:10:21 vmon snmptrapd[65212]: <UNKNOWN> [uDP: [192.168.6.83]:161->[0.0.0.0]]: Trap , DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = Timeticks: (8832062) 1 da y, 0:32:00.62, SNMPv2-MIB::snmpTrapOID.0 = OID: SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.11.2.2.2.0.2, SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.11.1.6.1.1 = INTEGER: 1, SNMPv2-S MI::enterprises.171.12.11.1.6.1.2 = INTEGER: 2, SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.11.1.6.1.3 = INTEGER: 5 Jan 23 15:10:39 vmon snmptrapd[65212]: <UNKNOWN> [uDP: [192.168.6.83]:161->[0.0.0.0]]: Trap , DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = Timeticks: (8833888) 1 da y, 0:32:18.88, SNMPv2-MIB::snmpTrapOID.0 = OID: SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.11.2.2.2.0.3, SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.11.1.6.1.1 = INTEGER: 1, SNMPv2-S MI::enterprises.171.12.11.1.6.1.2 = INTEGER: 2, SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.11.1.6.1.3 = INTEGER: 3 Похоже, я ещё с конфигурацией snmptrapd накосячил.. Вставить ник Quote
Andrei Posted September 1, 2023 Posted September 1, 2023 В 23.01.2013 в 14:41, AlKov сказал: Redundant Power failed А когда сыпет подряд в лог: 10679 2023-09-01 10:45:00 CRIT(2) Unit 1, Redundant Power failed 10678 2023-09-01 10:44:54 CRIT(2) Unit 1, Redundant Power failed 10677 2023-09-01 10:44:30 CRIT(2) Unit 1, Redundant Power failed 10676 2023-09-01 10:42:28 CRIT(2) Unit 1, Redundant Power failed 10675 2023-09-01 10:42:22 CRIT(2) Unit 1, Redundant Power failed при этом DGS-3120-24SC:admin#sh env ... Unit 1 Internal Power : Fail External Power : Fail и свич работает, не перезагружался даже. Включено и 220В, и минвэл с батареей. Что за симптом? Вставить ник Quote