Перейти к содержимому
Калькуляторы

Посоветуйте ИБП

Используем ИБП МАП Энергия http://www.invertor.ru/sin.html, все устраивает, все работает. Но хочу что-то похожее, но с SNMP управлением. И крайне желательны обычные внешние батареи.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ИБП серии SNR-UPS-ONRT построены по схеме on-line с двойным преобразованием напряжения, обладают компактной архитектурой и отличаются высоким коэффициентом мощности и малыми гармоническими искажениями входного тока.

Уникальные возможности по управлению и мониторингу (порт RS-232, слот для WEB/SNMP - карты (опционально - приобретается отдельно), удаленное отключение и др.) делают SNR-UPS-ON незаменимыми при создании IT - инфраструктуры большого, среднего или малого предприятия.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вопрос на засыпку.

 

Есть задача, приобрести на ц. узел ИБП OnLine 3 000 VA.

Нагрузка на старую UPS составляет примерно 1 000 Ват.

Бюджет как всегда урезан. Посему вариантов не так много.

 

 

Прошу Вас коллеги оценить выбор и быть может посоветовать нечто лучшее....

 

И так:

 

UPS 3000VA Ippon <Innova RT 3K> LCD+ComPort+USB (подкл-е доп. батарей) х 31 189 руб.

Ippon <Innova RT 3K EBM> (дополнительная батарея для Innova RT 3K) 2шт х 11 561 руб.

ИТОГО х 54 311 руб

 

и.

 

 

Источник бесперебойного питания 3000 VA серии серии MXL без АКБ (ток заряда 14 А) х 20 256 руб

Аккумуляторная батарея SNR-BAT-12-55 для ИБП (6шт) х 4 160 руб

ИТОГО 45216

 

 

Что лучше? Ваше мнение?

 

 

Вопрос: Какое время продержит УПС (второй вариант) при указанной выше нагрузке ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У иппонов есть одна проблема, когда он не работает от батарей, вентилятор отключен, и при температуре более 35 градусов окружающего воздуха может самопроизвольно отключится, и не заработает, пока его не выключить кнопкой. Помогает включение вентилятора на постоянную работу.

 

А так иппоны не плохие, есть AVR 2 ступени, во многих местах в течении нескольких лет щелкают релюшками, пока еще не сломались=) Где-то напичканы дополнительными батарейными блоками на полстойки, нагрузку в 700 ватт больше суток держат.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У иппонов есть одна проблема, когда он не работает от батарей, вентилятор отключен, и при температуре более 35 градусов окружающего воздуха может самопроизвольно отключится, и не заработает, пока его не выключить кнопкой. Помогает включение вентилятора на постоянную работу.

 

А так иппоны не плохие, есть AVR 2 ступени, во многих местах в течении нескольких лет щелкают релюшками, пока еще не сломались=) Где-то напичканы дополнительными батарейными блоками на полстойки, нагрузку в 700 ватт больше суток держат.

 

За опыт спасибо, но отзывов для оценки маловато.... склоняюсь в сторону решения от SNR ....

 

 

Вот только интересно при 6 батарейках по 55Ач, сколько он будет держать ?

 

И есть ли система АВР в SNR ?

Изменено пользователем baronzzz

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Попробуйте обратиться к менеджерам нага. Так как есть формула для вычисления в зависимости от нагрузки.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Высчитали 1-1,5 часа....маловато как то...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

SNR-UPS-ONRT-3-MX + 6 x SNR-BAT-12-55 - примерное время работы при полной нагрузке немногим менее 1 часа.

SNR-UPS-ONRT-3-MXL + 6 x SNR-BAT-12-100D - 2,5 часа

SNR-UPS-ONRT-3-MXL + 12 x SNR-BAT-12-100D - честно выдержал нагрузку обогревателем на 2,5кВт в течение 5,5 часов.

 

В AVR нужды нет, так как ИБП двойного преобразования, т.е. инвертор работает всегда, кроме режима ECO (экономим электричество).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В чем разница между MXL и MX ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

MX - ток заряда 7А, MXL - 14А.

Рекомендуем подбирать максимальную емкость аккумуляторов как удесятеренный ток заряда, можно и больше (будут заряжаться дольше).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Какое минимальное кол-во батарей можно использовать, хотел 55 Ач, их нет...возможно 3 шт по 100Ач, с перспективой расширения ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Рекомендуем подбирать максимальную емкость аккумуляторов как удесятеренный ток заряда, можно и больше (будут заряжаться дольше).

 

Это как ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

для MX - емкость батареи желательно выбирать не более 70Ач

для MXL - 140Ач

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

И все же, на вопрос я не получил ответ уважаемый SNR Team, какое минимальное количество батарей возможно исполльзовать с MXL 3000Va

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Правильно ли я понимаю, что Данный ИБП можно укомплектовать батареями типа SNR-BAT-12-100D 3 шт и SNR-BAT-12-7D 3 шт. Такая схема имеет место быть ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Имеет место быть подключение к ИБП однотипных аккумуляторных батарей (с одинаковой емкостью)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Т.е. перемешивать нельзя ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

72VDC / 12V = 6

Все верно!

Т.е. перемешивать нельзя ?

Нельзя!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

для MX - емкость батареи желательно выбирать не более 70Ач

для MXL - 140Ач

Обожаю такие мнения.

Вы ранее писали что ток заряда 7А т.е. нужно использовать акум у которого максимальный ток заряда не менее

А что пишете вы ? не более)))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

для MX - емкость батареи желательно выбирать не более 70Ач

для MXL - 140Ач

 

С чес это связанно, только ли со временем заряда этих батарей или с чем то еще ?

 

 

Выходит для MXL, как в прочем и для MX, вообще лучше использовать 7Ач либо 9Ач ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Теоретически, если у Вас батарея работает в буферном режиме, то ничего страшного не должно произойти, а если в циклическом режиме, то тут постоянный "недозаряд" грозит сульфатацией с уменьшением емкости батарей.

В обычном режиме, для ИБП серии MX можно использовать батареи номинальной емкостью до 100Ач, а для MXL - до 200Ач.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

для MX - емкость батареи желательно выбирать не более 70Ач

для MXL - 140Ач

Обожаю такие мнения.

Вы ранее писали что ток заряда 7А т.е. нужно использовать акум у которого максимальный ток заряда не менее

А что пишете вы ? не более)))

Недозаряд произойдет, если недостаточно времени при заряде номинальным током, или недостаточно тока при ограниченом времени.

Все современные ИБП заряжают с контролем по напряжению. Соответственно им по барабану сколько времени заряжать аккумулятор, он будет его заряжать до победного, или пока ему не прикажут.

Гораздо страшнее перезаряд.

 

Вот этот: http://shop.nag.ru/catalog/09837.SNR/09839.On-line-1-3-kVA/09642.SNR-UPS-ONRT-1-MX спокойно заряжает 190-е аккумуляторы приблизительно за двое суток.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте! Интересует Источник бесперебойного питания on-line, 2000 VA серии MX без АКБ

будет ли он работать с Блок батарей SNR-UPS-BCRT-2-M для ИБП 2kVA с дальнейшим подключением внешних акб?

И возможно ли менять акб на горячую?

Ели можно выложите инструкцию (паспорт ,доки) на ибп и блоки.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Думаю если ИБП перевести в байпас режим, то аккумуляторы можно поменять, во всяком случае мы так однажды наращивали количество батарей (правда на другом ИБП).

Но производитель ИБП ессно порекомендует вам этого не делать ;)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.