grab Posted January 20, 2013 Добрый день, стоит задача запитать аварийным питанием dgs 1210-10p, с него питаются от 1 до 4 камер AV3105-DN и плюс должен питаться ик прожектор D420-850-52 (AC220V, 0,46A) ИК-прожектор 850нм, тоже от 1 до 2 шт. Искал небольшой инвертор и думал батарейки к нему, но нешел такой инвертор, или лучше ИПБ? Кто и как реализовывал подобное? условия всего 2 (дешево и сердито), хотя я понимаю что это нереально, но хотелось бы не очень большой расход денег на это дело. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
frant Posted January 21, 2013 Добрый день, стоит задача запитать аварийным питанием dgs 1210-10p, с него питаются от 1 до 4 камер AV3105-DN и плюс должен питаться ик прожектор D420-850-52 (AC220V, 0,46A) ИК-прожектор 850нм, тоже от 1 до 2 шт. Искал небольшой инвертор и думал батарейки к нему, но нешел такой инвертор, или лучше ИПБ? Кто и как реализовывал подобное? условия всего 2 (дешево и сердито), хотя я понимаю что это нереально, но хотелось бы не очень большой расход денег на это дело. Не получится никак... У Длинка слабый POE - всего порядка 65 Ватт на все порты. Вам хватит только на + Макс. 30 Вт на 2 портах 10/100/1000 Мбит/с + Макс. 15.4 W на 4 портах 10/100/1000 Мбит/с + Макс. 7.5 W на 8 портах 10/100/1000 Мбит/с Ик прожектор "кушает" 102Вт при питании от 220, так что Вы никак не запитаете его. Купите бесперебойник для этого самый простой Ватт эдак на 600, не мучайтесь. ИК прожекторы очень много жрут Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...