Перейти к содержимому
Калькуляторы

вы проверили флешку, с ней точно проблемы? Если у вас нет второй SCE то образ вам мало чем поможет. Хотя, бы может, это позволит зайти в recovery mode и потом прошиться оттуда как положено.

 

CF судя по всему мертв, к сожалению в наличии только одна SCE 8000. Буду надеяться на Recovery Mode

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну да, в любом случае лучше иметь SCE с рабочем CF, чем с мертвой. :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Занимаемся той же проблемой :)

Как показала практика с CF от Transcend SCE не грузится, процесс останавливается на поиске разделов на флешке. При чем не важно какой размер флешки 4 или 8 ГБ. Попробовали 3 разных CF.

С CF от Silicon Power грузится, но при работе возникает куча ошибок ide timeout. Так что пускать в работу SCE нельзя.

Такая же проблема возникает, если вставить флешку в 100% рабочую SCE.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Как показала практика с CF от Transcend SCE не грузится, процесс останавливается на поиске разделов на флешке. При чем не важно какой размер флешки 4 или 8 ГБ. Попробовали 3 разных CF.

 

C СF Transcend 8GB 133x действительно не загружается, с CF Transcend 4GB 133x удалось загрузить LINUX, но SCOS не завелась

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Собственно у нас успешный случай восстановления CF-флешки.

Отдельное спасибо xcme за предоставленный образ карты, т.к. второй SCE8k нет.

 

Сама процедура не вызвала никаких проблем. Были CF карты на 4gb Adata и sandisk - заработало на обеих.

VHD конвертнули в RAW и залили dd.

Пароли от образа не стандартные, но видны без шифрования в конфиге через aux. Дальше Апгрейд до 5.1, восстановление с бэкапа сервисной конфигурации (да-да, ура. Мы ее делали!!!)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добавлю свои пять копеек в копилку чтоб знать.

 

Получили такую же проблему с загрузкой после простого обновления на 5.2.0, ну правда сце стояло за 2тыщи километров, почитали тему и стали искать флешки, оказалось невозможно найти на 4гб в короткие сроки почти совсем :(

от нечего делать dd сняли дамп с рабочей сце с уже установленной 5.2.0 с SLAVE-го проца залили на нерабочую флешку и стали пробовать грузиться. Увидели что ничего это не дало ушли спать, но странный прибор подумав ещё час полтора взял и загрузился, хотя до этого стоял весь день в циклических перзагрузках без результатов. Загрузился без конфига и агентов в голую 5.2.0 , вернули конфиги из бекапов стоит работает, но перезагружать на старой флешке теперь дюже боязно..

Изменено пользователем skinner

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

подскажите - а у вас нет последнего протокол пака и сабскрайбер манагера для 5.2.0? :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

правильно ли я понимаю, что "приличного" алгоритма восстановления из меню загрузчика а-ля sce2000 с файлом SEos для восьмитысячной не существует/не нашли? только копированием флэшки?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте.

Купили б/у sce8000.

После 3х неудачных попыток загрузки уходит в recovery mode.  

При этом в recovery не дает вводить команды в консоль.

Как это можно вылечить? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

6 часов назад, shash сказал:

Купили б/у sce8000.

После 3х неудачных попыток загрузки уходит в recovery mode.  

При этом в recovery не дает вводить команды в консоль.

...и попробуйте угадайте, да?

что в логе пишет? она ж не просто так ребутится, а матерится на что-нибудь.

у вас в нее всё нужное засунуто? SIP, пара SPA в SIP'е?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 18.09.2017 в 12:27, shash сказал:

Здравствуйте.

Купили б/у sce8000.

После 3х неудачных попыток загрузки уходит в recovery mode.  

При этом в recovery не дает вводить команды в консоль.

Как это можно вылечить? 

Воткнитесь в AUX порт, а не в Consolе. Там будет виден процесс загрузки всей среды, а не только оболочки управления. Ну а потом, вот это вот всё - логи, ошибки и прочее.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Шасси с блоком питания, в нем:

SCE8000-SCM-E

SIP c 2мя SPA 10G.

Логи во вложении.

sce8000_output.txt

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

4 часа назад, shash сказал:

Шасси с блоком питания, в нем:

SCE8000-SCM-E

SIP c 2мя SPA 10G.

Логи во вложении.

ERROR: slaves-load: CPU 2 is down after 240 seconds

у вас процы не стартуют на SCM плате. плату в ремонт (в тот же наг, как вариант, если возьмутся). или продавцу взад.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

7 часов назад, nixx сказал:

ERROR: slaves-load: CPU 2 is down after 240 seconds

у вас процы не стартуют на SCM плате. плату в ремонт (в тот же наг, как вариант, если возьмутся). или продавцу взад.

:-(

Спасибо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Подскажите, столкнулся с такой проблемой. Умерла флешка на 4Гб, туда поставили новую и закинули образ  scos-v410-b638-sce8000-k9.pkg

Флешка была отформатирована в ext3. Подскажите, что необходимо сделать.

 

EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
VFS: Mounted root (ext3 filesystem) readonly.
Freeing unused kernel memory: 204k init
Warning: unable to open an initial console.
Kernel panic - not syncing: No init found.  Try passing init= option to kernel.
Rebooting in 180 seconds..  20
 

И так по кругу.. Подключено устройство по AUX, по консоли тишина, 2 раза подключался в какой-то момент и видел, что писалось другое, но к сожалению не зафиксировал. Могу по требованию прикрепить полный лог загрузки от момента включения.

Изменено пользователем talpa

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 20.10.2017 в 16:06, talpa сказал:

Подскажите, столкнулся с такой проблемой. Умерла флешка на 4Гб, туда поставили новую и закинули образ  scos-v410-b638-sce8000-k9.pkg

Вы только .pkg туда поместили? Там ещё Linux и 6 разделов с разными данными sda1-3,5-6. Если есть рабочая SCE снимайте образ с её флешки, так должно загрузится. Просто залить pkg не взлетит.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

mixae1 К сожалению нету, устройство другое только рабочее и в бою. А Вы не сможете помочь с образом?

Получилось смонтировать образ. Подскажите, вылезла другая проблема. Что делать в этой ситуации.

Подключение через AUX, в консоли тишина

 

SCE.txt

Изменено пользователем talpa
Добавил новую информацию

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Wait for Nala power OK
Nala power OK
NJCPLD: actual version 0xbad legal version ranges: accept-ranges = { [0x9274,0x9274] }, deny-ranges = { }  match-check: up  result: no match
NJC upgrade failed shold be updated by now
ERROR upgrading the Nala
 ERROR ERROR  -1 at  NalaComponentManagerInitDevicesStage0
 ERROR cause is probably due to 'NALA' board
ERROR int InitE_InitHw
ERROR FAILED Hw Init
Reading platform DB (emergency=1)...
Reading conf file 'DbConst.txt' from directory '/pkg/scos', sending to slaves...
Checking for DB const file '/pkg/scos/DbConst.txt'... Found, reading it.
Reading one DB const file '/pkg/scos/DbShape.txt'...
Reading one DB const file '/pkg/scos/DbFrmtr.txt'...
Reading one DB const file '/pkg/scos/DbParty.txt'...
Reading one DB const file '/pkg/scos/DbSched.txt'...
Reading one DB const file '/pkg/scos/DbJvm.txt'...
Reading one DB const file '/pkg/scos/DbCards.txt'...
Reading one DB const file '/pkg/scos/DbCpuUtil.txt'...
Reading one DB const file '/pkg/scos/DbMem.txt'...
Reading one DB const file '/pkg/scos/DbClsCam.txt'...
Reading one DB const file '/pkg/scos/DbRpc.txt'...
Reading one DB const file '/pkg/scos/DbSanity.txt'...
Reading one DB const file '/pkg/scos/DbNrmFac.txt'...
Reading one DB const file '/pkg/scos/DbBox.txt'...
Reading one DB const file '/pkg/scos/DbMisc.txt'...
Reading one DB const file '/pkg/scos/DbM2Sys.txt'...
Reading one DB const file '/pkg/scos/DbOpenOnN.txt'...
Reading conf file 'DbConst.txt' from directory '/pkg/scos/Rev=A', sending to slaves...
Checking for DB const file '/pkg/scos/Rev=A/DbConst.txt'... Does not exist.

Open user defined const db file /apps/data/scos/system/usrconst.txt for read
###########################################################################
### Doing reboot inorder to solve the HW Init problem ,count number 2 ###
###########################################################################

мне кажется, вот с этим надо разбираться

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

18 часов назад, Gorbushka сказал:

Wait for Nala power OK
Nala power OK
NJCPLD: actual version 0xbad legal version ranges: accept-ranges = { [0x9274,0x9274] }, deny-ranges = { }  match-check: up  result: no match
NJC upgrade failed shold be updated by now
ERROR upgrading the Nala
 ERROR ERROR  -1 at  NalaComponentManagerInitDevicesStage0
 ERROR cause is probably due to 'NALA' board
ERROR int InitE_InitHw
ERROR FAILED Hw Init

мне кажется, вот с этим надо разбираться

btw, Simba это SCM плата, Nala - SIP плата.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Что-то подобное было выше. Т.е. в SIP нужно что-то подключить? 

Плату переводили в режим slave, она загружалась нормально. Но как это мне сделать?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вытащил SIP плату, долго была распаковка, потом несколько раз сам ребутился. После 7 минут приблизительно выдал окно ввода логина.

Всем спасибо за помощь, дальше уже думаю своими силами.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если получится воскресить, сможете прошить, сбросить в дефолт и снять дамп флешки в минимально рабочей конфигурации с минимумом модулей? Должен получиться универсальный дамп для оживления.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А можно немного поподробнее, не все смог уловить

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.