Pirojok Posted December 27, 2012 Posted December 27, 2012 Есть коммутатор ALLIED TELESIS AT-FS750/24POE-50 ...2 камеры по 4W работают норм...при подключении третьей камеры порт просто мигает...четверная так же..как будто питания не хватает.хотя в описании 100W max.смена портов не помогает... поддержка у них никакая(. мож кто сталкивался ? брак это или что с настройками. Вставить ник Quote
frant Posted January 21, 2013 Posted January 21, 2013 Есть коммутатор ALLIED TELESIS AT-FS750/24POE-50 ...2 камеры по 4W работают норм...при подключении третьей камеры порт просто мигает...четверная так же..как будто питания не хватает.хотя в описании 100W max.смена портов не помогает... поддержка у них никакая(. мож кто сталкивался ? брак это или что с настройками. А в какие порты вы втыкаете камеры? подскажите номера • 12 10/100TX ports support PoE function (ports 1 to 12) Available Power over Ethernet 100W @ 48vDC IEEE 802.3af Class 3 (15.4 W) Max 6 ports IEEE 802.3af Class 2 (7.3 W) Max 12 ports Вставить ник Quote
Pirojok Posted March 4, 2013 Author Posted March 4, 2013 Втыкаю с 1 по 8 порта. Глюк скорее всего в данной модели. Поменял по гарантии и на втором экземпляре такая же проблема. В итоге коммутатор подцепляет все 8 камер,НО только через 5-7 часов)...при включении камер начинает работает 2 камеры остальные мигают..через некоторое время мин 15-20 включается следующая и так далее. Расстояние максимум 60-70 метров. Подключал д-линковский коммутатор - с ним все камеры начинали работать моментально без проблем.Тут же( настройки все перепробовал. Вставить ник Quote
frant Posted March 10, 2013 Posted March 10, 2013 странн)) вроде хорошие железки... видать не сильны AT в PoE Вставить ник Quote
f.tagir Posted March 11, 2013 Posted March 11, 2013 Вероятно по питанию не вытягивает. Камеры уличные? Вставить ник Quote
Pirojok Posted March 12, 2013 Author Posted March 12, 2013 да не все хватает.посоветовали в сапорте обжать только 1,2 3,6 провода..низнаю попробую... думал все нужно обжимать пары , так нет ...на одной камере в комплекте хвость рж45 обат без 2-х проводов и работает.) Вставить ник Quote
p9160ff Posted March 13, 2013 Posted March 13, 2013 да не все хватает.посоветовали в сапорте обжать только 1,2 3,6 Это две пары передачи данных для 100Mbit Остальные пары под питание PoE Вставить ник Quote
Pirojok Posted March 13, 2013 Author Posted March 13, 2013 получается всего под питание идет одна пара,а еще одна пара свободна. Вставить ник Quote
p9160ff Posted March 14, 2013 Posted March 14, 2013 получается всего под питание идет одна пара,а еще одна пара свободна. 1,2,3,6 - Tx|Rx 4,5 "+" 7,8 "-" Бавает и подругому ) Вставить ник Quote