Dimanag Опубликовано 23 декабря, 2012 · Жалоба Здравствуйте Достался новый коммутатор Extream Summit X460-48p. Поставили его в ядро, начали снимать с него статистику по snmp -> cacti. Графики получились рваные как будто снимаешь статистику 32 рязрядными счётчиками. После просмотра данных snmp что выдаёт коммутатор snmpwalk выяснилось что на коммутаторе нет 64 разрядных счётчиков. Пробовал менять XOS Primary ver: 12.5.1.6 Secondary ver: 15.2.1.5 разницы нет. по портам проходит трафик 600-800 МБит./сек., на графике не более 120 Мбит./сек. IF-MIB::ifInOctets.1041 = Counter32: 255718399 IF-MIB::ifOutOctets.1041 = Counter32: 503383254 Для примера на Summit400-48t они есть IF-MIB::ifHCOutOctets.41 = Counter64: 7404586475 IF-MIB::ifHCInOctets.41 = Counter64: 72688948 В чём причина, где искать? Кто знает подскажите куда смотреть. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dimanag Опубликовано 23 декабря, 2012 · Жалоба Похоже на то что ответ найден. По snmp v1 не отдаётся нужная информация, по snmp v 3 отдаётся то что нужно. # snmpwalk -v 1 -c public 1.2.3.4 .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6 пусто # snmpwalk -v 3 -u user -l authNoPriv -a MD5 -A password 1.2.3.4 .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6 отдаётся инфа следующего типа: IF-MIB::ifHCInOctets.1039 = Counter64: 1899760003079 IF-MIB::ifHCInOctets.1040 = Counter64: 1629557968799 IF-MIB::ifHCInOctets.1041 = Counter64: 2200609295161 IF-MIB::ifHCInOctets.1042 = Counter64: 4979504102200 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Shiva Опубликовано 24 декабря, 2012 · Жалоба 64 бита со второй версии Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...