Перейти к содержимому
Калькуляторы

Extream Summit X460-48p + SNMP В SNMP отсутствуют 64 разрядные счётчики

Здравствуйте

Достался новый коммутатор Extream Summit X460-48p.

Поставили его в ядро, начали снимать с него статистику по snmp -> cacti.

Графики получились рваные как будто снимаешь статистику 32 рязрядными счётчиками.

После просмотра данных snmp что выдаёт коммутатор snmpwalk выяснилось что на коммутаторе нет 64 разрядных счётчиков.

Пробовал менять XOS

Primary ver: 12.5.1.6

Secondary ver: 15.2.1.5

разницы нет.

 

по портам проходит трафик 600-800 МБит./сек., на графике не более 120 Мбит./сек.

 

IF-MIB::ifInOctets.1041 = Counter32: 255718399

IF-MIB::ifOutOctets.1041 = Counter32: 503383254

 

Для примера на Summit400-48t они есть

IF-MIB::ifHCOutOctets.41 = Counter64: 7404586475

IF-MIB::ifHCInOctets.41 = Counter64: 72688948

 

В чём причина, где искать?

Кто знает подскажите куда смотреть.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Похоже на то что ответ найден.

По snmp v1 не отдаётся нужная информация, по snmp v 3 отдаётся то что нужно.

# snmpwalk -v 1 -c public 1.2.3.4 .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6

пусто

 

# snmpwalk -v 3 -u user -l authNoPriv -a MD5 -A password 1.2.3.4 .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6

отдаётся инфа следующего типа:

 

IF-MIB::ifHCInOctets.1039 = Counter64: 1899760003079

IF-MIB::ifHCInOctets.1040 = Counter64: 1629557968799

IF-MIB::ifHCInOctets.1041 = Counter64: 2200609295161

IF-MIB::ifHCInOctets.1042 = Counter64: 4979504102200

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

64 бита со второй версии

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.