Купил один шлюз snr-vg-3002. Поковырялся в настройках, ничего особо не меняя за исключением того, что прописал интерфейсы в bridge и на первую линию адрес сервера, пользователя и пароль. Сохранил, перезагрузил... и он больше не ожил. Через браузер не отвечает совсем.

По мануалу для 60x0 отключил витуху, 8 секунд держал кнопку reset. Не поднялся. Ребутнул по питанию. В интерфейс прилетают dhcp запросы, сервер отвечает, но от snr не приходит подтверждение, что ip получен.

Еще раз ресет кнопкой, а затем ребут по питанию. Лампочка Run моргает быстро около 30 секунд, потом горит постоянно 2 секунды и затем медленно начинает моргать. Просканировал nmap'ом. Открыты порты 23 и 80. Попытка зайти на порт 80. Скачался какой-то 2ovKJoU7.bin. Снова ребут по питанию, а затем ресет кнопкой. И сразу nmap (2 ip он всегда спрашивает с разницей в 20 секунд. Сначала на основной интерфейс, к которому витуха подключена, второй с другого интерфейса):

# nmap -F 192.168.8.80

Starting Nmap 6.01 ( http://nmap.org ) at 2012-12-19 11:06 MSK
Note: Host seems down. If it is really up, but blocking our ping probes, try -Pn
Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 0.48 seconds

# nmap -F 192.168.8.81

Starting Nmap 6.01 ( http://nmap.org ) at 2012-12-19 11:06 MSK
Nmap scan report for 192.168.8.81
Host is up (2.7s latency).
Not shown: 78 closed ports
PORT      STATE    SERVICE
7/tcp     filtered echo
23/tcp    open     telnet
80/tcp    open     http
119/tcp   filtered nntp
144/tcp   filtered news
179/tcp   filtered bgp
514/tcp   filtered shell
873/tcp   filtered rsync
990/tcp   filtered ftps
1028/tcp  filtered unknown
1755/tcp  filtered wms
1900/tcp  filtered upnp
2001/tcp  filtered dc
2049/tcp  filtered nfs
4899/tcp  filtered radmin
5051/tcp  filtered ida-agent
5060/tcp  filtered sip
5666/tcp  filtered nrpe
6646/tcp  filtered unknown
8443/tcp  filtered https-alt
9100/tcp  filtered jetdirect
49154/tcp filtered unknown
MAC Address: 00:1F:C1:00:00:01 (Hanlong Technology Co.)

 

Лампочка Run горит постоянно минуту, затем быстро поморгает. Но раз в минуту он, судя по всему, ребутается самостоятельно. Каждую минуту новый dhcp запрос с каждого интерфейса.

 

nmap через 5 минут:

 

# nmap -F 192.168.8.81

Starting Nmap 6.01 ( http://nmap.org ) at 2012-12-19 11:16 MSK
RTTVAR has grown to over 2.3 seconds, decreasing to 2.0
RTTVAR has grown to over 2.3 seconds, decreasing to 2.0
RTTVAR has grown to over 2.3 seconds, decreasing to 2.0
RTTVAR has grown to over 2.3 seconds, decreasing to 2.0
Nmap scan report for 192.168.8.81
Host is up (0.11s latency).
Not shown: 98 closed ports
PORT   STATE SERVICE
23/tcp open  telnet
80/tcp open  http
MAC Address: 00:1F:C1:00:00:01 (Hanlong Technology Co.)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 6.88 seconds

# nmap -F 192.168.8.80

Starting Nmap 6.01 ( http://nmap.org ) at 2012-12-19 11:17 MSK
Note: Host seems down. If it is really up, but blocking our ping probes, try -Pn
Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 0.48 seconds

 

А теперь собственно вопрос: что произошло и как лечить?

Изменено пользователем sattellite

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

support@nag.ru

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да, тоже была проблема с отвалившимся вебом. Проблему решил через голосовое меню. на data.nag.ru есть инструкция в которой описаны команды для конфигурации шлюза через войс меню

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Всем привет. Как на этих шлюзах отключить многоканальность? Попробовал отключить "Конференция по стандарту Bellcore" абоненты говорят звонки во время разговора все равно проходят (функция мешает тем у кого много входящих звонков". Пробовал обратиться в техподдержку наг,да напрямую отвечать не хотят, надо что то там регистрироваться в спецформе, номера заказов вспоминать (искать) годичной давности, номер заказа и номер счёта. Пока оставил эту затею, слишком муторно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день

В настройках шлюза необходимо сделать Disable Call-waiting

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.