Jump to content
Калькуляторы

Обновление прошивки устройства SNR-ERD-3.4 обновления, фиксы, баги, обсуждения хотелок.

07.11.14

- Firmware: 9.8

- фикс сброса настроек устройства

- фикс работы термостата: термостат работает только на основе показаний встроенного датчика температуры, либо только на основе показаний внешних датчиков температуры, если они подключены

- добавлен новый режим термостата: подогрев

- web: добавлена настройка TCP порта Ethernet конвертера

- web: изменение отображения состояния TCP порта для функции конвертера интерфейсов на "Converter port"

- web: добавлена настройка режима термостата

Share this post


Link to post
Share on other sites

Добрый День,не подскажите по SNR-ERD 3.4 Возможно ли запитать его напрямую 5V, через Десятиконтактный разъём, предназначен для функционального

расширения устройства, подключив питание на выводы 2(5V) и 10(GND) ?

Edited by beho1der

Share this post


Link to post
Share on other sites

Добрый День,не подскажите по SNR-ERD 3.4 Возможно ли запитать его напрямую 5V, через Десятиконтактный разъём, предназначен для функционального

расширения устройства, подключив питание на выводы 2(5V) и 10(GND) ?

Добрый день!

Да, можно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Скажите а возможен обмен SNR-ERD-3.4 на новую версию SNR-ERD-3c?

 

Возможно сделать модификацию прошивки управление нагрузкой "Перезагружаемая нагрузка" перевести в режим "Переключаемая"?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Скажите а возможен обмен SNR-ERD-3.4 на новую версию SNR-ERD-3c?

 

Возможно сделать модификацию прошивки управление нагрузкой "Перезагружаемая нагрузка" перевести в режим "Переключаемая"?

Добрый день!

Отправьте запрос на erd@nag.ru

Share this post


Link to post
Share on other sites

30.03.15

- Firmware: 9.9

- добавлен новый режим управления нагрузкой "Gidrolock"

- web: добавлена настройка времени заполнения буффера последовательного порта (RS-232/485)

- snmp: фикс бага, при котором слишком длинные snmp запросы могли повредить данные в памяти устройства

Share this post


Link to post
Share on other sites

01.07.15

- Firmware: 10.0

- добавлена функция отправки показаний с датчиков в облачный сервис "Народный мониторинг" http://narodmon.ru

- web: добавлена настройка IP адреса облачного сервиса "Народный мониторинг" http://narodmon.ru

Share this post


Link to post
Share on other sites

sysdescr 10.0, видимо, не влез:

C:\usr\snmp>snmpget -v1 -c public 192.168.1.231 sysdescr
SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = STRING: Fmv_:.0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Добрый день!

Виктор, на 3.2 есть Контакт A-IN1 для подключения положительного контакта замеряемого напряжения, уже который раз шерстю мануал и никак не найду в каких пределах он работает? Явно что-то 2-х значное. Год назад мне это было не актуально, а сейчас приперло и у 3.2 как раз два разъема для съема напруги + можно с 220V повесить 5V DC блок питания для контроля наличия напряжения на входы UPS. Мне было бы интересно снимать с UPS напряжение на доп. батареях, у 2К - 48V и 3K - 72V.

 

Сама железка достаточна стабильна, проработала больше года без обслуживания и смен прошивок и неожиданно ушла судя по всему в заводские настройки, попробую обновить и посмотрю скока еще протянет, заодно хотелось бы, раз приеду за ней, повесить контроль напруги.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ну как всегда оперативно спросить по функционалу никогда не возможно, только через TAC. Можно было б просто ответить, а через ТАС все затянется еще на как минумум 2 дня, день-два будут только рассматривать кто ты, зачем купил, когда купил и насколько срочен вопрос

Share this post


Link to post
Share on other sites

Попытка прошить версию 10.0 закончилась печально.

 

Запустил флэшер, выбрал файл прошивки, ввел IP устройства, нажал "прошивка".

- "Размер блока флэш памяти 1024 байт"

- "Нет ответа"

 

После этого устройство пингуется, но на SNMP запросы не отвечает - таймаут.

Сброс по питанию не помог.

 

Что делать?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Попытка прошить версию 10.0 закончилась печально.

 

Запустил флэшер, выбрал файл прошивки, ввел IP устройства, нажал "прошивка".

- "Размер блока флэш памяти 1024 байт"

- "Нет ответа"

 

После этого устройство пингуется, но на SNMP запросы не отвечает - таймаут.

Сброс по питанию не помог.

 

Что делать?

Добрый день!

Попробовать повторно прошить устройство, подключив напрямую к ПК.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Добрый день!

Виктор, на 3.2 есть Контакт A-IN1 для подключения положительного контакта замеряемого напряжения, уже который раз шерстю мануал и никак не найду в каких пределах он работает? Явно что-то 2-х значное. Год назад мне это было не актуально, а сейчас приперло и у 3.2 как раз два разъема для съема напруги + можно с 220V повесить 5V DC блок питания для контроля наличия напряжения на входы UPS. Мне было бы интересно снимать с UPS напряжение на доп. батареях, у 2К - 48V и 3K - 72V.

 

Сама железка достаточна стабильна, проработала больше года без обслуживания и смен прошивок и неожиданно ушла судя по всему в заводские настройки, попробую обновить и посмотрю скока еще протянет, заодно хотелось бы, раз приеду за ней, повесить контроль напруги.

Из инструкции:

 

Замер и предоставление пользователю напряжений на контактах
№10 и №11 на одиннадцатиконтактном разъёме ERD относительно 
SNR-ERD-3.4 контакта №3 на трехконтактном разъёме. Диапазон от 0 до 70
вольт постоянного напряжения, с точностью до сотых долей.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Виктор, спасибо! не обратил на это внимание, не думал что это в общем описании устройства, искал в разделе назначение контактов

Share this post


Link to post
Share on other sites

Возможно ли реализовать отправку на narodmon.ru показаний не только первого датчика (T1), но и других внешних температурных датчиков?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Возможно ли реализовать отправку на narodmon.ru показаний не только первого датчика (T1), но и других внешних температурных датчиков?

функция отправки статусного сообщения будет усовершенствована.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Какой командой можно сбросить "Counter of ERD resets"?

 

(В мануале не нашел).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Какой командой можно сбросить "Counter of ERD resets"?

 

(В мануале не нашел).

Нет такой возможности. Счетчик сам сбросится, когда дойдет до 255

Share this post


Link to post
Share on other sites

14.08.2015

- Firmware: 10.1

- добавлена отправка температуры со всех датчиков в облачный сервис "Народный мониторинг"

- добавлена настройка недостающих скоростей последовательного порта с помощью сервиса "НАГрузка"

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здравствуйте. Не могу разобраться в ситуации: приобрел erd 3.2 и модуль gsm, но в веб - интерфейсе нет раздела gsm, а при установке прошивки от erd-gsm-1.0 вообще не заходит на устройство. Подскажите как настроить получение sms уведомлений о срабатывании датчика? и еще вопрос: прошивка от версии 3.4 подходит к устройству 3.2 полностью или нет? какую прошивку следует установить на erd 3.2 с установленным модулем gsm?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здравствуйте. Не могу разобраться в ситуации: приобрел erd 3.2 и модуль gsm, но в веб - интерфейсе нет раздела gsm, а при установке прошивки от erd-gsm-1.0 вообще не заходит на устройство. Подскажите как настроить получение sms уведомлений о срабатывании датчика? и еще вопрос: прошивка от версии 3.4 подходит к устройству 3.2 полностью или нет? какую прошивку следует установить на erd 3.2 с установленным модулем gsm?

Добрый день!

1) Прошивка от 3.4 полностью совместима с устройством ЕРД-3.2

2) Для того, что бы стал доступен web интерфейс, устройству erd-gsm требуется время за запуск и соединение с базовой станцией. В инструкции к устройству сказано:

После подключения питания

некоторое время может не подниматься связь (ping) с устройством, это

связано с тем, что GSM модулю необходимо установить связь с базовой

станцией. В общем на включение устройства необходимо 1-2 минуты.

Если в течение 25 секунд устройству не удалось установить связь с

базовой станцией, GSM сервис отключается, и устройство переходит к

основному функционалу SNR-ERD. Связь с базовой станцией может не

устанавливаться из-за отсутствующей sim-карты или слабого сигнала

GSM. Если соединение с базовой станцией установлено, устройство

поднимает GPRS сервер и переходит к основному функционалу SNRERD

и GSM/GPRS. Однако сервер может не подниматься по причине

слабого сигнала с базовой станцией, отсутствия денежных средств на

счету sim-карты или некорректной точки доступа (APN), прописанной в

настройках устройства. При этом, если в течение 60 секунд сервер не

поднимается, устройство перейдет к основному функционалу SNR-ERD.

При успешном поднятии GPRS сервера на web-странице

отображается соответствующее состояние сервера и его IP адрес

(выданный оператором сотовой связи), а так же GPRS сервер отвечает

на ICMP запросы (ping). Для работы GPRS сервера на sim-карте,

установленной в устройстве, должна быть включена услуга статического

IP адреса. За дополнительной информацией обратитесь к оператору

сотовой связи.

 

3) По смс уведомлениям:

Посредством SMS сервиса устройство способно оповещать при

наступлении различных тревожных событий. Для этого необходимо:

1. Записать в поле «Admin number» номер телефона, на который

будут приходить тревожные сообщения

2. Включить опцию «Alarm messages by sms» для получения

сообщений при срабатывании датчиков

3. Включить опцию «Release messages by sms» для получения

сообщений при восстановлении датчиков в исходное состояние

после срабатывания.

 

http://data.nag.ru/SNR%20ERD/SNR-ERD-GSM-1.0/Documents/Manual%20SNR-ERD-GSM-1.0.pdf

Share this post


Link to post
Share on other sites

я так понял, что это описание устройства erd-gsm-1.0

у меня устройство erd 3.2 с установленным вручную модулем gsm. Похоже, что с технической точки зрения - это одно и то же. Но вопрос именно в совместимости прошивки от erd-gsm-1.0 c erd 3.2. У меня устройство пролежало с полчаса и все равно доступа по web не появлялось.

А в прошивке от erd 3.4 - вообще нет вкладок для настройки gsm.

Как мне поступить - снова установить прошивку от erd-gsm 1.0? То есть грубо говоря рано или поздно она должна все равно запустить web-интерфейс? Сам функционал gprs мне не нужен - только смс.

Edited by Pavel Se

Share this post


Link to post
Share on other sites

я так понял, что это описание устройства erd-gsm-1.0

у меня устройство erd 3.2 с установленным вручную модулем gsm. Похоже, что с технической точки зрения - это одно и то же. Но вопрос именно в совместимости прошивки от erd-gsm-1.0 c erd 3.2. У меня устройство пролежало с полчаса и все равно доступа по web не появлялось.

А в прошивке от erd 3.4 - вообще нет вкладок для настройки gsm.

Как мне поступить - снова установить прошивку от erd-gsm 1.0? То есть грубо говоря рано или поздно она должна все равно запустить web-интерфейс? Сам функционал gprs мне не нужен - только смс.

Все верно:

ерд-3.2 + GSM модуль + прошивка erd-GSM-1.0 = SNR-ERD-GSM-1.0

erd-3s + gsm модуль + прошивка erd-gsm-1.1 = SNR-ERD-GSM-1.1

 

Какое питание подключено к устройству?

должно быть 5В не менее 3А, в противном случае аппаратная часть устройства может сгореть

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да, блок питания именно такой. Набор подбирал Ваш менеджер. Попробую еще раз...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now