Victor Pestov Опубликовано 7 ноября, 2014 · Жалоба 07.11.14 - Firmware: 9.8 - фикс сброса настроек устройства - фикс работы термостата: термостат работает только на основе показаний встроенного датчика температуры, либо только на основе показаний внешних датчиков температуры, если они подключены - добавлен новый режим термостата: подогрев - web: добавлена настройка TCP порта Ethernet конвертера - web: изменение отображения состояния TCP порта для функции конвертера интерфейсов на "Converter port" - web: добавлена настройка режима термостата Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
beho1der Опубликовано 22 ноября, 2014 (изменено) · Жалоба Добрый День,не подскажите по SNR-ERD 3.4 Возможно ли запитать его напрямую 5V, через Десятиконтактный разъём, предназначен для функционального расширения устройства, подключив питание на выводы 2(5V) и 10(GND) ? Изменено 22 ноября, 2014 пользователем beho1der Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 24 ноября, 2014 · Жалоба Добрый День,не подскажите по SNR-ERD 3.4 Возможно ли запитать его напрямую 5V, через Десятиконтактный разъём, предназначен для функционального расширения устройства, подключив питание на выводы 2(5V) и 10(GND) ? Добрый день! Да, можно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
berserkdeep Опубликовано 10 марта, 2015 · Жалоба Скажите а возможен обмен SNR-ERD-3.4 на новую версию SNR-ERD-3c? Возможно сделать модификацию прошивки управление нагрузкой "Перезагружаемая нагрузка" перевести в режим "Переключаемая"? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 12 марта, 2015 · Жалоба Скажите а возможен обмен SNR-ERD-3.4 на новую версию SNR-ERD-3c? Возможно сделать модификацию прошивки управление нагрузкой "Перезагружаемая нагрузка" перевести в режим "Переключаемая"? Добрый день! Отправьте запрос на erd@nag.ru Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 30 марта, 2015 · Жалоба 30.03.15 - Firmware: 9.9 - добавлен новый режим управления нагрузкой "Gidrolock" - web: добавлена настройка времени заполнения буффера последовательного порта (RS-232/485) - snmp: фикс бага, при котором слишком длинные snmp запросы могли повредить данные в памяти устройства Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 29 мая, 2015 · Жалоба 29.05.15 - обновление MIB файла: исправлены некоторые ошибки Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 1 июля, 2015 · Жалоба 01.07.15 - Firmware: 10.0 - добавлена функция отправки показаний с датчиков в облачный сервис "Народный мониторинг" http://narodmon.ru - web: добавлена настройка IP адреса облачного сервиса "Народный мониторинг" http://narodmon.ru Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pukoid Опубликовано 26 июля, 2015 · Жалоба sysdescr 10.0, видимо, не влез: C:\usr\snmp>snmpget -v1 -c public 192.168.1.231 sysdescr SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = STRING: Fmv_:.0 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
linx Опубликовано 27 июля, 2015 · Жалоба Добрый день! Виктор, на 3.2 есть Контакт A-IN1 для подключения положительного контакта замеряемого напряжения, уже который раз шерстю мануал и никак не найду в каких пределах он работает? Явно что-то 2-х значное. Год назад мне это было не актуально, а сейчас приперло и у 3.2 как раз два разъема для съема напруги + можно с 220V повесить 5V DC блок питания для контроля наличия напряжения на входы UPS. Мне было бы интересно снимать с UPS напряжение на доп. батареях, у 2К - 48V и 3K - 72V. Сама железка достаточна стабильна, проработала больше года без обслуживания и смен прошивок и неожиданно ушла судя по всему в заводские настройки, попробую обновить и посмотрю скока еще протянет, заодно хотелось бы, раз приеду за ней, повесить контроль напруги. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
linx Опубликовано 29 июля, 2015 · Жалоба ну как всегда оперативно спросить по функционалу никогда не возможно, только через TAC. Можно было б просто ответить, а через ТАС все затянется еще на как минумум 2 дня, день-два будут только рассматривать кто ты, зачем купил, когда купил и насколько срочен вопрос Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bah.SA Опубликовано 29 июля, 2015 · Жалоба Попытка прошить версию 10.0 закончилась печально. Запустил флэшер, выбрал файл прошивки, ввел IP устройства, нажал "прошивка". - "Размер блока флэш памяти 1024 байт" - "Нет ответа" После этого устройство пингуется, но на SNMP запросы не отвечает - таймаут. Сброс по питанию не помог. Что делать? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 3 августа, 2015 · Жалоба Попытка прошить версию 10.0 закончилась печально. Запустил флэшер, выбрал файл прошивки, ввел IP устройства, нажал "прошивка". - "Размер блока флэш памяти 1024 байт" - "Нет ответа" После этого устройство пингуется, но на SNMP запросы не отвечает - таймаут. Сброс по питанию не помог. Что делать? Добрый день! Попробовать повторно прошить устройство, подключив напрямую к ПК. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 3 августа, 2015 · Жалоба Добрый день! Виктор, на 3.2 есть Контакт A-IN1 для подключения положительного контакта замеряемого напряжения, уже который раз шерстю мануал и никак не найду в каких пределах он работает? Явно что-то 2-х значное. Год назад мне это было не актуально, а сейчас приперло и у 3.2 как раз два разъема для съема напруги + можно с 220V повесить 5V DC блок питания для контроля наличия напряжения на входы UPS. Мне было бы интересно снимать с UPS напряжение на доп. батареях, у 2К - 48V и 3K - 72V. Сама железка достаточна стабильна, проработала больше года без обслуживания и смен прошивок и неожиданно ушла судя по всему в заводские настройки, попробую обновить и посмотрю скока еще протянет, заодно хотелось бы, раз приеду за ней, повесить контроль напруги. Из инструкции: Замер и предоставление пользователю напряжений на контактах №10 и №11 на одиннадцатиконтактном разъёме ERD относительно SNR-ERD-3.4 контакта №3 на трехконтактном разъёме. Диапазон от 0 до 70 вольт постоянного напряжения, с точностью до сотых долей. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
linx Опубликовано 3 августа, 2015 · Жалоба Виктор, спасибо! не обратил на это внимание, не думал что это в общем описании устройства, искал в разделе назначение контактов Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bah.SA Опубликовано 4 августа, 2015 · Жалоба Возможно ли реализовать отправку на narodmon.ru показаний не только первого датчика (T1), но и других внешних температурных датчиков? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 4 августа, 2015 · Жалоба Возможно ли реализовать отправку на narodmon.ru показаний не только первого датчика (T1), но и других внешних температурных датчиков? функция отправки статусного сообщения будет усовершенствована. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bah.SA Опубликовано 4 августа, 2015 · Жалоба Какой командой можно сбросить "Counter of ERD resets"? (В мануале не нашел). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 4 августа, 2015 · Жалоба Какой командой можно сбросить "Counter of ERD resets"? (В мануале не нашел). Нет такой возможности. Счетчик сам сбросится, когда дойдет до 255 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 14 августа, 2015 · Жалоба 14.08.2015 - Firmware: 10.1 - добавлена отправка температуры со всех датчиков в облачный сервис "Народный мониторинг" - добавлена настройка недостающих скоростей последовательного порта с помощью сервиса "НАГрузка" Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pavel Se Опубликовано 23 августа, 2015 · Жалоба Здравствуйте. Не могу разобраться в ситуации: приобрел erd 3.2 и модуль gsm, но в веб - интерфейсе нет раздела gsm, а при установке прошивки от erd-gsm-1.0 вообще не заходит на устройство. Подскажите как настроить получение sms уведомлений о срабатывании датчика? и еще вопрос: прошивка от версии 3.4 подходит к устройству 3.2 полностью или нет? какую прошивку следует установить на erd 3.2 с установленным модулем gsm? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 24 августа, 2015 · Жалоба Здравствуйте. Не могу разобраться в ситуации: приобрел erd 3.2 и модуль gsm, но в веб - интерфейсе нет раздела gsm, а при установке прошивки от erd-gsm-1.0 вообще не заходит на устройство. Подскажите как настроить получение sms уведомлений о срабатывании датчика? и еще вопрос: прошивка от версии 3.4 подходит к устройству 3.2 полностью или нет? какую прошивку следует установить на erd 3.2 с установленным модулем gsm? Добрый день! 1) Прошивка от 3.4 полностью совместима с устройством ЕРД-3.2 2) Для того, что бы стал доступен web интерфейс, устройству erd-gsm требуется время за запуск и соединение с базовой станцией. В инструкции к устройству сказано: После подключения питаниянекоторое время может не подниматься связь (ping) с устройством, это связано с тем, что GSM модулю необходимо установить связь с базовой станцией. В общем на включение устройства необходимо 1-2 минуты. Если в течение 25 секунд устройству не удалось установить связь с базовой станцией, GSM сервис отключается, и устройство переходит к основному функционалу SNR-ERD. Связь с базовой станцией может не устанавливаться из-за отсутствующей sim-карты или слабого сигнала GSM. Если соединение с базовой станцией установлено, устройство поднимает GPRS сервер и переходит к основному функционалу SNRERD и GSM/GPRS. Однако сервер может не подниматься по причине слабого сигнала с базовой станцией, отсутствия денежных средств на счету sim-карты или некорректной точки доступа (APN), прописанной в настройках устройства. При этом, если в течение 60 секунд сервер не поднимается, устройство перейдет к основному функционалу SNR-ERD. При успешном поднятии GPRS сервера на web-странице отображается соответствующее состояние сервера и его IP адрес (выданный оператором сотовой связи), а так же GPRS сервер отвечает на ICMP запросы (ping). Для работы GPRS сервера на sim-карте, установленной в устройстве, должна быть включена услуга статического IP адреса. За дополнительной информацией обратитесь к оператору сотовой связи. 3) По смс уведомлениям: Посредством SMS сервиса устройство способно оповещать принаступлении различных тревожных событий. Для этого необходимо: 1. Записать в поле «Admin number» номер телефона, на который будут приходить тревожные сообщения 2. Включить опцию «Alarm messages by sms» для получения сообщений при срабатывании датчиков 3. Включить опцию «Release messages by sms» для получения сообщений при восстановлении датчиков в исходное состояние после срабатывания. http://data.nag.ru/SNR%20ERD/SNR-ERD-GSM-1.0/Documents/Manual%20SNR-ERD-GSM-1.0.pdf Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pavel Se Опубликовано 24 августа, 2015 (изменено) · Жалоба я так понял, что это описание устройства erd-gsm-1.0 у меня устройство erd 3.2 с установленным вручную модулем gsm. Похоже, что с технической точки зрения - это одно и то же. Но вопрос именно в совместимости прошивки от erd-gsm-1.0 c erd 3.2. У меня устройство пролежало с полчаса и все равно доступа по web не появлялось. А в прошивке от erd 3.4 - вообще нет вкладок для настройки gsm. Как мне поступить - снова установить прошивку от erd-gsm 1.0? То есть грубо говоря рано или поздно она должна все равно запустить web-интерфейс? Сам функционал gprs мне не нужен - только смс. Изменено 24 августа, 2015 пользователем Pavel Se Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 25 августа, 2015 · Жалоба я так понял, что это описание устройства erd-gsm-1.0 у меня устройство erd 3.2 с установленным вручную модулем gsm. Похоже, что с технической точки зрения - это одно и то же. Но вопрос именно в совместимости прошивки от erd-gsm-1.0 c erd 3.2. У меня устройство пролежало с полчаса и все равно доступа по web не появлялось. А в прошивке от erd 3.4 - вообще нет вкладок для настройки gsm. Как мне поступить - снова установить прошивку от erd-gsm 1.0? То есть грубо говоря рано или поздно она должна все равно запустить web-интерфейс? Сам функционал gprs мне не нужен - только смс. Все верно: ерд-3.2 + GSM модуль + прошивка erd-GSM-1.0 = SNR-ERD-GSM-1.0 erd-3s + gsm модуль + прошивка erd-gsm-1.1 = SNR-ERD-GSM-1.1 Какое питание подключено к устройству? должно быть 5В не менее 3А, в противном случае аппаратная часть устройства может сгореть Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pavel Se Опубликовано 25 августа, 2015 · Жалоба Да, блок питания именно такой. Набор подбирал Ваш менеджер. Попробую еще раз... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...