Volokno Posted December 5, 2012 Москва, ул. Скаковая д. 32 корп. 2 Размер, вес и доступность Высота, ширина и максимальная глубина стоек в зоне Co-location - 2200 x 800 x 1000 мм Расстояние между рядами в зоне Co-location - 1100 мм Максимальный вес загрузки стойки в зоне Co-location - 600 кг Доступ к стойкам в зоне Co-location спереди и сзади Максимальная грузоподъемность лифта 800 кг Макс. высота перевозимых предметов 2 м Электрическое питание Защищенное электропитание 220V пер. тока (50Hz) на один юнит - 135 Вт Продолжительность Бесперебойного питания (UPS) 220V пер. тока - 20 мин. Дизель - генератор (время непрерывной работы 48 часов) Заземление Незащищенное электропитание 220В Обогрев, вентиляция и кондиционирование Температура в области Co-location - 20 +/-4 °C Относительная влажность в области Co-location (изменение) - 60+/- 10% Температура в центре управления сетью - 22 +/-7 °C Относительная влажность в центре управления сетью - 50 +/-20% Системы обеспечения безопасности Охраняемый доступ к Оборудованию (доступность 19x5) Отдельная противопожарная сигнализация Специальные детекторы температуры и дыма Специальная система пожаротушения Специальные детекторы на протекание воды Сетевая инфраструктура Общая пропускная способность каналов связи - 60 Гбит/с Наличие BGP-4 3 независимых физических канала Вопросы в личку. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...