tartalaran Posted November 30, 2012 Posted November 30, 2012 Необходимо запитать коммутаторы на доступе (длинки 3028). Планирую использовать стандартные 2-3х амперные блоки бесперебойного питания, которые используются в пожарной и охранной сигнализации, в комплекте с 7Ач аккумуляторами (РАПАН-20, СКАТ-1200 и тд.). Смущает выходное напряжение, которое при питании от сети составляет 13.5—14.0, от аккумулятора 9,5—13,5. Выдержат ли коммутаторы напряжение в 14 вольт? Есть у кого положительный или отрицательный опыт эксплуатации? Вставить ник Quote
vurd Posted November 30, 2012 Posted November 30, 2012 У длинков 3028 нет разъема RPS, будете вскрывать каждый и припаивать? 14 вольт у вас без нагрузки получается, когда запитаете свитч просядет на полвольта минимум, может больше. Работать будет. Вставить ник Quote
hRUst Posted November 30, 2012 Posted November 30, 2012 (edited) Практически все подобные коммутаторы имеют внутри систему питания с ШИМ на все цепи. Ваш диапазон напряжений выдержит (про 3028 точно не скажу, не видел что внутри). Наговские идут с пятивольтовым блоком, и работают до 15 вольт. Edited November 30, 2012 by hRUst Вставить ник Quote
tartalaran Posted November 30, 2012 Author Posted November 30, 2012 У длинков 3028 нет разъема RPS, будете вскрывать каждый и припаивать? Придется вскрывать и припаивать провода с молексом, наверное, или каким другим разъемом. Альтернативы пока не вижу. hRUst,vurd Всем спасибо за помощь! Вставить ник Quote