kamae1ka Posted November 25, 2012 Есть 2 свича 3200-28 и 1210-28/me в цепочке ABON -> 3200-28 -> 1210-28/me -> DHCP работает, opt82 присылает как надо, но если поменять местами свичи, то 3200-28 затирает(или отправляет еще и свой пакет 82) своим пакетом, кто-нибудь встречал похожее ?? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Alex/AT Posted November 25, 2012 Что, в общем-то, и логично. Opt82 по идее должен добавляться только в одной точке, она же точка входа абонента (ближайший к абоненту коммутатор). Далее Opt82 должен протаскиваться без изменений. Ковыряйте конфиг dhcp_local_relay на предмет отключения replace на портах нижестоящих свитчей, и включения оного на абонентских. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Ivan_83 Posted November 25, 2012 читать доки по коммутаторам нужно. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
kamae1ka Posted November 25, 2012 Что, в общем-то, и логично. Opt82 по идее должен добавляться только в одной точке, она же точка входа абонента (ближайший к абоненту коммутатор). Далее Opt82 должен протаскиваться без изменений. Ковыряйте конфиг dhcp_local_relay на предмет отключения replace на портах нижестоящих свитчей, и включения оного на абонентских. спасибо! попробую завтро. читать доки по коммутаторам нужно. прислушаюсь к вашему мнению. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dmvy Posted November 25, 2012 config dhcp_local_relay option_82 ports 1-24 policy replace config dhcp_local_relay option_82 ports 25-28 policy keep Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
kamae1ka Posted November 26, 2012 к великому сожалению на магистральных портах светят все свичи =\ версия 1210-28/me - System boot version : 1.00.002 System Protocol version : 2.001.004 System firmware version : 6.00.B057 System hardware version : B2 версия 3200-28 - Boot PROM Version : Build 4.00.002 Firmware Version : Build 4.33.B007 Hardware Version : C1 если трюки с 3200 dhcp_local_relay прокатят , то как быть с 1210-28 ? ведь там нет распределения по портам. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
xcme Posted November 26, 2012 На 3200 можно просто выключить релей на произвольных портах. Насчет локал релей не знаю. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...